电机实验三相变压器电表空载实验与短路实验

华 北 电 力 大 学 电 机 学 实 验 报 告 實验名称 三相变压器电表的空载实验和短路实验 系别 班级 姓名 学号 同组人姓名 实验台号 日期 教师 成绩 一、实验目的 1、通过空载和短路实验,测定三相变压器电表的变比和参数 二、实验项目 1、短路实验 测取短路特性UKLfIKL,PKfIKL cosφKfIKL。 2、空载实验 测取空载特性U0LfI0LP0fU0L, cosφ0fU0L。 三、实验方法 1、实驗设备 序号 型 号 名 称 数 量 1 D33 交流电压表 1件 2 D32 交流电流表 1件 3 D34-3 单三相智能功率、功率因数表 1件 4 DJ12 三相心式变压器电表 1件 2、短路实验 1 将三相交流电源的輸出电压调至零值按下“关”按钮,在断电的条件下按图1接线。被测变压器电表选用DJ12 三相三线圈心式变压器电表额定容量PN152/152/152W,UN220/63.6/55VIN0.4/1.38/1.6A, Y/△/Y接法实验时只用高、低压两组线圈。变压器电表高压线圈接电源低压线圈直接短路。 2 按下“开”按钮接通三相交流电源,缓慢增大電源电压使变压器电表的短路电流IKL1.1IN。 3 逐次降低电源电压电流在1.1~0.2IN的范围内,测取变压器电表的三相输入电压、电流及功率 4 测取数据時,其中IKLIN点必测共取数据5-6组。记录于表3-1中实验时记下周围环境温度℃,作为线圈的实际温度 图3-1 三相变压器电表短路实验接线图 表3-1 室溫 ℃ 序 号 实 验 数 据 计 算 数 据 UKLV IKLA PKW UKL V IKL A PK W cosΦK Y/△/Y接法。实验时只用高、低压两组线圈,低压线圈接电源高压线圈开路。将三相交流电源调到输出电压为零嘚位置开启控制屏上电源总开关,按下“开”按钮电源接通后,调节外施电压UUN=55V测取高、低线圈的线电压UAB、UBC、UCA、Uab、Ubc、Uca(高压侧的开路電压可用D33交流电压表箱上的模拟指针式交流电压表测取)数据记录于表3-3中。 表3-2 高压绕组线电压V 低压绕组线电压V 变比K UAB Uab KAB UBC Ubc KBC UCA uca KCA 变比K 平均变比 图3-2三相變压器电表空载实验接线图 2空载实验 a 将控制屏左侧三相交流电源的调压旋钮调到输出电压为零的位置按下“关”按钮,在断电的条件下,按图3-2接线变压器电表低压线圈接电源,高压线圈开路 b 按下“开”按钮接通三相交流电源,调节电压使变压器电表的空载电压U0L1.2UN。 c 逐次降低电源电压在1.2~0.2UN范围内, 测取变压器电表三相线电压、线电流和功率 d 测取数据时,其中U0UN的点必测,且在其附近多测几组共取数据8-9组記录于表3-3中。 表3-3 序 号 实 验 数 据 计 算 数 据 U0LV I0LA P0W U0L V I0L A P0 W cosΦ0 Uab Ubc Uca Ia0 Ib0 Ic0 P01 P02 四、实验数据处理 (本部分内容须手写在A4纸上;前面部分须用A4纸打印或复印其中涉及到的测量數据手写填入,曲线须画在最后面提供的坐标格上大小可自行缩放。) 1、计算变压器电表的变比 2、根据空载实验数据作空载特性曲线并計算激磁参数 3、绘出短路特性曲线和计算短路参数 4、根据空载和短路实验测定的参数 画出被试变压器电表的“T”型等效电路。 5、根据实驗求出的参数算出I2IN,cosφ21时的电压变化率 6、绘出被试变压器电表cosφ20.8时的效率特性曲线计算被测变压器电表ηηmax时的负载系数βm。



支付成功后系统会根据您填写的邮箱或者QQ号作为您下次登录的用户名和密码(如填写的是QQ,那登陆用户名和密码就是QQ号)方便下次登录下载囷查询订单;

付款后即可正常下载,下载内容为可编辑文档格式推荐使用支付宝;

实验日期 年 月 日 实验三 单相变压器电表空载和短路实验 一、实验目的 1、通过空载和短路实验测定变压器电表的变比和参数 2、通过负载实验测取变压器电表的运行特性。 ②、实验项目 1、空载实验 测取空载特性U0=f(I0)P0=f(U0) , cosφ0=f(U0)。 2、短路实验 测取短路特性UK=f(IK)PK=f(IK), cosφK=f(IK)。 3、负载实验(选做) 三相可调电阻器 1件 6 D43 三相可调电抗器 1件 7 D51 波形测试及开关板 1件 2、屏上排列顺序 D33、D32、D34-3、DJ11、D42、D43 图3-1 空载实验接线图 3、空载实验 1)在三相调压交流电源断电的条件下按图3-1接线。被测变压器電表选用三相组式变压器电表DJ11中的一只作为单相变压器电表其额定容量 PN=77W,U1N/U2N=220/55VI1N/I2N=0.35/1.4A。变压器电表的低压线圈a、x接电源高压线圈A、X开路。 2)选恏所有电表量程将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置 3)合上交流电源总开关,按下“开”按钮便接通了三相交流电源。调节三相调压器旋钮使变压器电表空载电压U0=1.2UN ,然后逐次降低电源电压在1.2~0.2UN 的范围内,测取变压器电表的U0、I0、P0 4)测取数据时,U=UN点必须测并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组记录于表3-1中。 5)为了计算变压器电表的变比在UN以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。 表3-1 序号 实 验 数 据 计算数据 U0(V) I0(A) P0(W) UAX(V) cosφ0 1 66 1)按下控制屏上的“关”按钮切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路都要关断电源)。将变压器电表的高压线圈接电源低压线圈直接短路。 图3-2 短路实验接线图 2)选好所有电表量程将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。 3)接通交流电源逐次缓慢增加输入电压,直到短路电流等于1.1IN 为止在(0.2~1.1)IN范围内测取变压器电表的UK、IK、P

参考资料

 

随机推荐