谁有haier Infiboard电子白板板这个软件,下载地址,或者安装包,谢谢!

采纳数:2 获赞数:0 LV2
采纳数:0 获赞數:0 LV1

你对这个回答的评价是



你对这个回答的评价是?

福州聚福兴自动化有限公司销售嘚进口备件从国外生产厂家直接进货6FX进口配件

 实行扁平化的销售模式,给客户节约了时间和成本 我们的目标就是国内用户采购国外备件遇到困难和疑难时都能找到我们。 我们能够及时地报出6FX进口配件优惠的价格和迅捷的交货期;国内用户采购国外备件受到代理垄断价格時 我们会给用户提供一个比较的机会,并且为客户提供=的解决方案由于我们的订单集中,订货量大 因此我们能提供颇具竞争力的价格并能够迅速交货,我们长期以来致力于解决国内用户采购国外备件中的疑难问题 并为广大用户提供电气及工控自动化成套设备的购销、6FX进口配件现场调试等全面周到的服务。


主营产品优势供应,充足库存:
我司产品应用于以下领域:
1,《发电厂DCS监控系统》
3,《PLC可编程输送控制系统》
4,《DCS集散控制系统》
5,《智能型消防供水控制系统》
6,《化工厂药液恒流量计算机控制系统》
7,《电气控制系统》造纸,印染生产线,变电站综合自动化控制系统
并且广泛应用于数控机械 冶金,石油天然气,石油化工,化工,造纸印刷,纺织印染,机械,电子制造,汽车制造,烟草,塑胶机械,电力,沝利,水处理/环保,市政工程,锅炉供暖,能源,输配电.
在此为您陈列以下优势品牌:
英维思福克斯波罗 Invensys Foxboro I/A Series系统:FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等
英维思ESD系统 Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)結构的现代化的容错控制器。
GE FANUC(GE发那科):模块、卡件、驱动器等各类备件
如需进一步了解产品信息欢迎来电详询!我们将会给您质的服务!



對 于PMC的输出驱动电源,PMC有无具体的要求如果电源我用DC24V作输出驱动电源,DC24V不采用有一定要求的稳压电源而只用常规的桥式整流电 源,不知道是否可以如不行,有否具体的要求答:外部24VDC?输入?推荐的外部24VDC?电源(稳压电源)指标:(电源电压必须满足UL1950 电源及电路配置?的要求輸出电压:+24V±10%(21.6V~26.4V)(包括电压波动和噪声,见下图)输出电流:连续负载电流必须大于CNC? 的耗散电流?(在强电柜内允许的温度下)。负载嘚波动(包括突变电流):由于外部输出或其它因素使负载波动时输出电压不要超出上述范围允许的输入瞬 间中断持续时间:10ms(输入幅徝下降时)20ms(输入幅值下降50%时)详细请参见连接说明书(硬件)有关电源一节。?
FANUC0i? 宏程序多数车床用局部变量加工中心用公共变量,请问咜们的区别??我看到的哈挺车床的宏程序有一句?GOO?W0;?显示114格式报警请问格式错误 的原因?G76?螺纹多重循环中,交错进刀方式的完整格式是什么?G36?G37?它的功能和实际的操作作用?FANUC0i车床中刀具寿命如何 设置参数,使其能进行计数计算?FANUC0i中编程引导详细的操作说明书?FANUC0i中BOOT?SYSTEM引导系统中如何打开存储鉲上的 文件如存在密码,请问密码是什么答:1.局部变量就是只在当前程序里面有效,而公共变量可以在不同的程序***同起作用.2.出现114报警,是宏程序 错误,要看整个程序.才能判断错在什么地方.3.G76的具体使用,可以参照操作说明书.4.是自动刀具补偿使用的代码.5.刀具寿命管理,由机床厂 家在出廠时候配备好.6.编程引导在操作说明书中有.7.无密码.?
4、?什么是全闭环回路与半闭环回路的区别是什么?(FANUC?18M)??
请 教?1.什么是全闭环回路与半闭环回路的区別是什么?2.FANUC18M之主CPU板为什么有时取下来后几个小时参数等资料不会丢失而有时又会丢失 呢?3.另请问贵司是否有看Ladder之入门教程。?感谢您能在百忙Φ给与回复!!!答:1.全闭环就是位置反馈来自导轨侧面的光栅尺而半闭环来自 电机的编码器。2.主板的电容上所冲的电量用完了就会丢夨数据的3.有连接教程,一周时间有专门介绍LADDER的。?
工 程师:?你好!请教关于车削中心的问题.?我这边使用的主轴型号:a12/6000iP?主轴反馈用的是CZi?sensor(A860-2140- T511)?請问:信号与低档信号是不是由CZi?sensor(A860-),所分出的两根线传出,一根用于,一根用于低 档?请讲解相关的问题?谢谢!答:不是,高低档是由MCC1MCC2等完成的,(完成电机线圈的高低速切换)而高低档的确认信号也是在接触器单元(或 者叫速度切换单元)的辅助触点,送到PMC处理?
请问何谓MDI键盘為全键盘,谢谢答:数字键与字母键是独立分开的比标准键盘要长。可以输入#?等特殊字符用于MACRO?B
7、?专用操作面板占用资源问题急切需偠回答,谢谢谢谢?(0MD)??
老 师您好我们用的是0md系统,0md系统有专用操作面板接口并且里面有管理软件。他占用的资源是X20、X21、X22、Y51可我们不需要專用的 面板,我们自己开发用到了X20、X21、X22、Y51这些资源,发现这些资源不能用如何解决。?我们的梯形图长度是700可是发现生成的代码是 从,那么应该是你们专用操作面板的管理软件这个管理软件影响我们的X20、X21、X22、Y51正常运行,如何 取消这个管理软件的运行我们是通过232串口紦程序下载进去的,每次下载都要从0000开始到3700结束我们想知道如何只需要将 这段程序下载进去。谢谢急切您的解答答:从LADDER?PROGRAMMER?MENU中选?01从切换到 艏 先谢谢彭工的解答。我想再问一个问题:FANUC?0i?MA和MB的区别在哪些地方它们的梯形图是否一样,我现在想要0i?MB的梯形图说明书有没 有地方可以丅载。答:处理时间不一样:0i-A有两种PMC:SA3(0.15μs)?SA1(5μs)0i-B有两种PMC:SB7(0.033μs) ?SA1(5μs)??
你好?我是西安的一家公司我公司的数控设备原 用的是FANUC?0I?MA数控系统,配的是α和β系列的伺服放大器以及相应的α和β系列的伺服电机,现该为FANUC?OI?MC数控系统以后能否仍 用原来的α和β系列伺服放大器和伺服电机,还是必须用αI囷βI系列的伺服放大器和伺服电机这两者有什么区别吗?希望能尽快给与答复!谢谢!答:你 好,0iA和0IB/0IC的区别就是放大器和电机不同前者昰α/β系列,而后者是αi和βi系列,不能互换?
你 好!?我初次接触FANUC数控,有很多问题请教?1、对于FANUC数控需要做哪些程序和参数备份除零件加笁程序、PMC程序、CNC参数、螺距补 偿、刀具补偿以外还有其它方面的数据需要备份的吗对于一台数控机床或加工中心,是否有一套完整备份要求?2、可以插在0i-PB系统CNM1B接口上 备份或传送程序的PCMCIA卡叫什么名称我在备份时I/O设备不知道是选择[F-ROM],还是选择[M-CARD]?3、机床的主轴和伺服轴的 运动是由誰直接来控制它的驱动放大器是CNC还是PMC它们之间是什么关系?4、零件加工程序中的指令如G01、M32、T01、S1000、 F200等是怎样起作用的和PMC有关系吗还是直接作用於NC,然后NC控制SPM和SVM由SPM和SVM来驱动伺服电机PSM是什么起什么 作用?5、PMC信号给NC的信号,例如G8.4NC接着怎么处理NC的信号例如F3.4是哪来的在NC和PMC之间是否有相互囲同可以读写的存 储区?6、维护手册上有的参数前加DGN的诊断参数,它们具体的作用是什么和参数(范围)有关系吗?7、在参数(范围 )内设置嘚内容是怎么起作用的PMC会用到吗如果会那是怎么样起作用的?我在工厂是名设备维护电气工程师,工作10年有余 熟悉西门子PLC等,但没有接觸过数控厂里新购进一台数控冲床,不知道如何学习请你帮帮我。感觉数控非常复杂是我不懂组成数控系统部件之间的相互作 用,順便给我简单讲解一下好吗谢谢!?南京依维柯汽车有限公司车身厂机动科答:1.零件加工程序、PMC程序、PMC?参数CNC参数、螺距补偿、宏 变量数据需要备份,对于数控机床以上数据都要备份。2?[M-CARD],或者[CARD]3。直接来控制伺服驱动放大器是CNC主轴是CNC通 过PMC来驱动的。4除M,ST,B以外的代碼都是CNC直接处理的而M,ST,B代码是CNC送到PMC处理的PSM是电源模块,给SPM SVM提供电源的。5CNC和PMC之间打交道是靠G,F地址来实现的G地址是PMC给CNC的,F地址是CNC给PMC的至于这些地址的相互关 系,就是靠梯形图(PLC程序)来实现的6。诊断地址是用来诊断CNC机床侧的状态或报警内容的。和参数几乎没有什么关系7。参数就是CNC使用在 不同的机床使用不同的放大器等特性所设定的。也有和PMC相关的参数8。参加我公司的培训班学习一丅(CNC初级教程)??
你 好!我公司原来用的FANUC?0i?MA和计算机的通信用的是HSSB,现在该为FANUC?0i?MC以后配的是快速以太网。请问 FANUC?0i?MC系统和计算机的通信能否仍用HSSB唏望能给一个解答?谢谢!答:HSSB接口有两块板系统和电脑各一块,系统这边的 0IC?的0IB的是不同的但电脑测的板是可以通用的(规格相同)。仩面说的是使用光缆的HSSB,还有一种使用快速以太网接口的HSSB, ?FANUC?0i?MC系统和计算机的通信可以使用用HSSB?
请问 G62#6?RTNT;G7#0?RVS这两个信号应怎样使用如果使用RAGID?TAP中机床断电丝锥还在孔中,重新开机后应怎样退出丝锥和 前面所写的2个信号有关吗谢谢!!?答:刚性攻丝回退(M系列)概述当通过急停或复位导致刚性攻丝停止时丝锥可能会切入工件,丝锥可通过使用PMC? 信号回撤该功能自动保存近执行的攻丝的相关信息,当输入攻丝回退信号时仅执荇基于保存信息的刚性攻丝循环的回退,丝锥向R?点回撤当回退值α?被 设定在参数No.5382?中时,回撤距离可增加α。刚性攻丝回退的加工数据一直保持到随后指定的刚性攻丝指令前即使在电源关断时也不丢失,因此刚性 攻丝后即使电源掉电也能指定刚性攻丝回退。?
α伺服马达后面有一个红色部分,上面有一个红色的小方形的 端盖,请问它的内部构造是什么样的?可不可以打开来看一下?如果打开的话对伺服有没有影响?如囿图形说明更好.请给予说明.急!!!多谢您的回复.? 答:如果没有故障不要打开。里面是编码器红色端盖就是保护编码器的,还有密封条防圵进水,如果实在要打开要注意还原后的密封。?
0i 与0imate?在实际使用有何区别加工精度两种控制系统会有差异吗?使用这两种系统所配套伺服電机是否相同。0imate在加工中心上能否实现三轴 联动在数控车床上能否实现两轴联动。答:1.实际使用时区别很大,首先使用的电机不同(alfa?i/beta?i),其次,轴数不同(4/3)  如果要加工模具加工精度会不同,如果要加工产品(没有联动)基本一样。还有0i?有很多特殊功能鈳供选择,而0i-?mate则基本没有所以如果 要求不高时,可使用0i-mate,如果要求高则要选择0i.2.?0i可以到4轴联动(选择),?0i-mate三轴联动(加工中心)戓两轴联动 (车)。 具体可看网页上的产品说明?
你好:?我们原来用MATE-0系统,现在改为0I- MATE以后机床经常出现438报警.我们解决的办法是:通常将变压器嘚输入端电压由380V改为415V,但是现在这样也消除不了这个报警了.请问,这 个与更换系统有关系吗?会不会是那些参数设的不合适?谢谢!?答:只要电压正瑺,就不要提高电压因为电压太高反而不要。438和下列原因有关:1参数 设定不合适,一定要按标准设定伺服参数初始化参数时,要设萣正确的电机代码2。是否电机负载太大是否只发生在一个轴上,还是所有轴都有如果只发生 在某一个轴上,可能那个轴负载太大鈳通过观察伺服诊断电流来确认。3是否长期在电机的高速段运行,检查一下机床的速对应的电机转速(柔性齿轮 比,和寄给、快速进給速度等参数相关)?
首先感谢贵公司对我问题 的答复!?我想再次请教几个问题:?1,在JOG工作方式下机床的进给运动还进行反向间隙补偿囷螺补吗我如何从机床上看出来。?2在 FANUC?0i-A功能手册第304页上,指数型加减数的图上虚线代表什么意思Tc的加减数时间为什么没有设定在曲线的加速结束位置和减速速度减为零 的位置?3加减速速度的控制是用加减速时间来控制的吗可否用加速度值来控制,如何控制答:1.反向间隙补偿囷螺补必须在参考点回零完成以后才能起 作用2.指数型加减数的图上虚线代表理想的加减速图形,实际由于机械负载及切削量而滞后3.加減速速度的控制是用加减速时间常数来决定。目前不能用加 速度值来控制?
1.MARCO编的程序为何一般都放在 8000~9000之间,如何在程序列表中看到?这些程序是否需要更改参数,如是如何改。?2.MARCO中一些名词不知为何意思烦请给我答疑。 ?EQ?NE?GT?GE?答:1.可以使用任何程序名只是可通过参数锁住,洳果锁住了就不能看到了。2.参数是 2.03.EQ:等于,NE不等于,GT大于,GE大于等于?
I/O?LINK 轴与PMC轴的区别?1硬件上的连接方式?2。软件上的编程方法?答:I/O?LINK轴是一个和系统獨立的单轴放大器通过I/O?LINK?和系统 相连,和系统之间的通信是通过I/O点进行的而PMC轴和其他的数控轴在连接和硬件上都是一样的,只是控制信號能通过PMC进行控制编程和其他控制轴 相似,但是要注意他们所控制的对象?
您好,询问一下Oi-Mate-MB 是否有AIAPC(AI?advanced?preview?control)这项功能如何使用是否要打开9000多号参數具体是哪个参数该指令 是否为:G05.1Q1/Q0;因为我看见FANUC的功能表中明显表明Oi-Mate-MB的此项功能为标准配备!答:有叫AI先行控制,有基本参数 控制?
各位:?您们好!?1.PC与CNC能通过以太网接 口实现的功能有哪些?需要进行哪些设置?PC能监控CNC的状态吗(如数控加工过程中数控机床的坐标信息)?2.对于CNC运动中X、Y轴的位移信 息,基于RS232;基于FANUC能实现吗如果可以,需要什么要求?3.在FANUC的操作说明书中介绍有系统变量如#机 床坐标系的當前位置;#工件坐标系的当前位置;#工件坐标系的跳转信号位置;?【请问】:1.如何通过上述变 量,读出数据;?2.?G31跳转信号的理解和使用方法;?谢谢给予的回复!??吴先生?2004年 8月16日答:1.以太网功能如下:?数据服务远程诊断,开放cnc软件SERVO?GUID,等2.通过以太网可以监视数控所有状态。3.1)用宏 程序賦值2)G31是在程序中,如:G31Z100.F100?当执行此句时如果跳步信号到达,则停止执行跳到下句执行,比如将当前坐标读出。?
你 好: ?  首先在以前的工作中,感谢贵公司给予的解答!?因现在工作地点的变更,重新学习FANUC OI-B系统在学到坐标系这一章节时,有了 下面的疑问?  G54-G59在FANUC15MB系统中是为了五面加工而设定的,在FANUC0i-MB中有何作用?  在什么情况下使用附加坐 标系G54.1P1或G54.1P2或---或G54.1P48 (共计48个)已经有了6个唑标系,为何还要用48个附加的? 
答:工件坐标系只是定义的一个坐标基准点是为了编程方便而设定的,基本的 坐标只有一个g54-g59是6个,而G54.1P1-G54.1P48昰扩展的48组都是为了需要而增加的。越多越方便使用比如,在一次装夹48 个工件或在同一个工件上有48个地方相同,编程时只要改变一丅工件坐标系就可以了你说的15MB的工件坐标系也是?同一个道理,并不是只用于五面体 ?
彭工:?您好!?对于您的回复,我看了?我们机床的加过正 式在没用DNC的情况下,使用的机床内存程序加工的!出现过两次莫名其妙的问题:一次是G68没有带上;还有一次是,加工时工件过切?分析完,加工程 序后结论:没问题!而且每个程序都不是次使用,都加工过两个以上的合格产品?现在,我们对这些现象没有合理的解释所以现在怀疑会不会是病毒所 致。因为机床传程序的计算机前一段时间与局域网相连有可能会染上病毒。(不过这两天我们杀毒沒有查出来计算机上有毒)?请您帮忙分析一下原因!?谢谢! 答:上次已经说过即使有病毒,只能感染电脑而对数控系统不可能有影响。请检查对刀刀补,坐标系的设定或操作不规范,都有可能导致加工出现异常?
HRV1、 HRV2、HRV3的区别,非常抱歉上次回复没有收到,我的邮箱为:??答:HRV1,HRV2?区别不大主 要是对电流的控制不同,HRV1?250微秒HRV2?125微秒。?HRV3?是更高速的电流控制使用的放大器和位置检测器以及DSP?都是高精度 高速的硬件來保证的。同时?在程序中要增加"G05.4?Q1......G05.4Q0"来激活HRV3功能?
请问:?储存器FROM、DRAM和SRAM在用途上有那些区别呢
?答:FROM?系统软件、梯形图等;DRAM?工作区;SRAM?参数、程序??
请問:?脉冲编码器和a串行脉冲编码器在用途、功能和结构上有什么区别吗答:脉冲编码器带电池,断电可记录机床位置不必每次开机回零。?
H请问pmc-l芯片可不可以利用市面上的EPROM拷贝器拷贝。?答:请使用FANUC专用ROM写入器?
请问?815参数的APC,和APZ的具体含义是什么??因为我发现有的机床为1,有的机床为0?这两位应如何应用?谢谢??答:APC是式脉冲编码器,当使用此编码器时上电不需要回零。APZ是当使用编码器时判断是否回过零。?
请 教:进給轴螺距是4毫米计算柔性齿轮的设定:X进给轴为1:1直接传动,F.FG=0=1/250,参数2084X轴设置为 1,2085X轴设置为250,该轴参考计数器设置为4000,以上计算不知对不对;?如不对應该怎样计算?谢谢指导!?答:对?
1)?请问贵公司的主轴电机和驱动器可否不配任何FANUC控制器之情况下单独使用只用??2)?车床"C"轴的控是否也用主轴电机莋为进给驱动器??答:1)?不可;?2)是。?
请 教HRV控制的概念与普通的伺服控制有何不同及其特点答:HRV是高响应矢量控制(High?Response?Vector)的英文缩写是在 FANUC的数字伺服系统中通过对电流环控制环的技术改进,从而改进了伺服电流环的特性改善了伺服的性能。在采用HRV以后减少了电流环电流的延迟時 间,提高了电机在高速旋转时的速度控制特性同时提高了Alpha?L和Alpha?M的扭矩并且增加了强切削时的OVC报警极限。使用HRV功能 后突出的特点是伺服系统在高增益环境下能够保证伺服系统的稳定运行,从而实现了伺服系统的高精度的加工?
请 问FS10/11格式程序什么含义它有什么特点如何进行參数设定??我想了解的详细一点,非常感谢您的回信!操作书中所讲让我看的满头汗水。答: 18?使用FS10/11?纸带格式的存储器运行概述?通过设定参數(No.0001?#1)可执行FS10/11?纸带格式的程序。说明?Oi?系列 和10/11?系列的刀具半径补偿子程序调用和固定循环的数据格式是不同的。10/11?系列数据格式可用于存儲器运行其它数据格式必须遵从Oi?系 列。当指定的数据值超出Oi?系列的规定范围时出现报警。对于Oi?系列无效的功能不能存储也不能运行詳细参见B-63844C/01?编程?18. 使用FS10/11?纸带格式的存储器运行?
梯形图传下来后如何用LADDER--3打开,详细步骤 是怎样的答:打开LADDER?III,?新建一个文件PMC类型要和你的实际类型┅致,然后再进入"文件"--"导入"(import),?选择 "Memory?card?file"?再选择需要导入的文件名(传下来的梯形图)确定,就可以了?
专 家同志:你好?我按您的方法去操作了.茬A轴显示正常的那台台中精机上用手动操作A轴,超过360度时,会报警A超程,而在A轴显示不正常的台中精机上手 动操作时,即使超过360度,也不会报警,不停嘚往一个方向摇时,其显示值会累加,当然,反方向摇时会累减.我好困惑.是哪个参数设错了呢?还得请您指 近不知道是怎么回事,我们所用的加工Φ心在设置中的参数可写入不能置1了。请帮我们分析一下是什么原因引起的怎样能够修改参数。谢谢?还有一个问题 是近每天我们的機床都出现了926报警,这是怎么回事呀答:1.不能修改PWE,可能是将设定画面的3292#7改为1了2。检查除了PWE不能修 改外?看其他的能否改动。3926报警和伺垺放大器之间的连接有关系,当出现该报警时观察电器柜中的放大器各个数码管都显示什么?
一 台发那科16系统带光栅尺加工中心,X轴回原点時,报警090,回不了原点.现在要把光栅尺关掉,请问,怎样才能关掉呢?多谢!答:1.参数.伺服参数:(N/M),设定=电机一转移动量(丝杠毫米数)/100021=电机一轉移动量(微 米)假如丝杠为10毫米,则:2084=1,??
因 为我们经常用到宏程序,也就是说方括号和圆括号可能在一个程序中同时出现,在我以前用的VMC800(甴成都托普数控生产)机床上是用LCD下面的软键输 入的,这样不会在不修改参数的情况下就能输入方括号和圆括号了.请问要实现这种功能时,应该怎么办?谢谢你们在百忙之中回复的信息,对我的工作有相当大的 帮助,谢谢!?答:3204?#0PAR?使用小键盘时"["和"]"字符,0:作为"["和"]"使用1:作为"("和")"使用。 3204?#2EXK?昰否使用输入字符扩展功能0:不使用1:使用。注软键[C-EXT]是在程序画面的操作选择软键用此键,可以通过软键操作输入 答!谢谢.答:?进入[SETTING]畫面可以直接修改->0?
友 佳公司一直习惯把程序GET到硬盘.在硬盘做DNC.现在客户信息要求用网线实现边传边加工(跟RS-232一样).当地服务人员咨询贵公司垺务部确 认是可以的.?请问:1.此是否为DATA?SERVER以外的特殊功能??2.如果可以实现.在参数的操作有什么特殊方法??3.FTP软件是不是有特 殊软件,或是有推荐软件.答:1,这种方法确实可以将方式改为FTP就可以了,但使用卡进行加工因为直接通过网络加工可能会丢字节,而且速度较 慢2。参数不用修改3。没有特殊软件使用WINDOWS2000里面的IIS设定。?
我公司0MC系 统已经用了5年了,也没有出现过电池没电报警,请问是否还需更换,0I-A系统也已经用了3年了,也没出現过电池电压过低报警,请问是否还需更换,系统参 数能通过WINPIN传下来备份一份吗?0MC和0IA传输电缆一样吗?请指教,谢谢!答:一般需要1年更换一次由于各种情况不同,使用条件不同电池 的寿命也不同。可以使用pcin传输所有FANUC系统的232电缆线都一样。?
用FAPT-LADDER3 设置I/O模块时,内置I/O是否不需要设置,机床侧昰否也不需要设置,如不需要设置,地址应该是固定的吗?;用PC机传输PMC程序时,格式怎样,机床 侧除通信协议设置外,其它有否特殊要求,才能使PMC能被机床接受.答:都需要设定包括内置,外置手轮等。使用电脑传输梯形图格式是存储卡格式,和 (Convert?Data?Kind)栏需选择转换的数据一般为ALL。  (4)完成鉯上选项后点击[OK]确认,然后显示数据转换情况信息无 其他错误后关闭此信息页,再关闭[Mnemonic?Conversion]页面  (5)点击[File]栏,选择[New?Program]项新 ",点击[是]确认无错误后关闭此信息页,再关闭[Source?Program?Conversion]页面?这样便完成了Windows版下同一 梯形图不同PC种类之间的转换,例如将PMC_SA1的KT13.LAD梯形圖转换为PMC_SA3的MM.LAD梯形图并且转换完后的MM.LAD梯 形图与KT13.LAD梯形图的逻辑关系相同。?
我单位一台加工中心采用的是0M系统现Z轴 出现振动现象我想把它改为半闭环方式把37号参数的第二位改为0后重新上电,Z轴不能移动画面数字变化我想问是否还需要更改别的参数特咨询有关希望尽 快给予回答,另外順便问一下,0I系统闭环和半闭环切换方法因为我单位好几台新的加工中心采用的是0I系统.只更改1815号参数能否行不.答:改为半闭 环方式不能只改37囷1815要根据螺距大小,电机传动比重新计算CMR?DMR?柔性齿轮比及参考计数器容量?
请 问修改主轴(串行)定角度的参数是哪个M19指令的后面加什么参数能控制主轴定角度的度数谢谢!!?答:你问的问题是不是主轴定向一般换刀时需 主轴定向机床厂出厂时已调整好了,如果发生偏差可调参数 4077Spindle?orientation?stop?position?shiftM19不偠加任何参数只是定向。?
CF 卡传输参数是不是要行格式化请详细叙述?CF卡传输pmc过程谢谢答:一起按下软键右端的2个键,并同时接 通电源1?从SYSTEM?MONITOR?MAIN?MENUΦ选择"7.MEMORY?CARD?FORMAT" 2?系统显示以下确认信息。请按 〔YES〕键 3?格式化时显示如下信息。 4?正常结束时显示以下信息。请按〔SELECT〕键 详见维修说奣书?附录C?
1。 电气参数调整前需要机械做哪些工作需要达到哪些指标;?2。伺服参数调整需要达到那些指标,可以通过哪些仪器进行检验;?3主轴参数调整,需要达到 哪些指标可以通过哪些仪器进行检验。答:这个问题不太好回答机械涉及到的问题比较多有机械精度,剛度间隙,都有相应的标准伺服参数调整,有很多检 测手段1。通过系统本身的伺服诊断功能伺服波形显示。2专门的伺服调试软件:servo?guide.?3。加工实际测量工件主轴参数调整现主要 是速度,刚性攻丝等调整所要达到的指标,严格说应该参照相应标准但现在基本都是參照用户的实际加工需要,(就是加工出来的工件符合要求就可以)?
您 好:?我们单位现有15台加工中心,全部使用的是FANUC系统分别为:FANUC16M、FANUC18M、FANUC16iM、 FANUC18iM,它们是不是都有内置的以太网卡假如我现在想对他们进行联网,还需用什么软件硬件方面如何连接。答:如果是16/18IMB?本身 都带内置網卡其他的就看有没有网卡了,你可以观察一下又没有标准网卡插口如果有,就可以联网如果没有,可以追加一个网卡就可以了軟件有很多,看你 们的需要比如有BOP(BASIC?OPERATION?PACKAGE),CNC?SCREEN?DISPLAY?等?
一。 CRT显示的坐标轴现在位置值是控制器的指令值还是坐标轴实际移动值即编码器反馈值?二。FANUC系统Φ的SRAMDRAM。FROM是什么类型 的存储器?三0-C系统PMC梯形图怎样才能修改现已有FAPT?LADDER,是否还要编辑卡;0-C系统梯形图是否固化在EPROM中是否还 需要专用写入器財能修改答:1、实际值。实际上指令值与实际值相等。2、SRAM:静态RAMDRAM:动态RAMFROM:Flash?Rom?, 可读写不用电池保持;3、修改条件:1)编辑卡2)写入器及电纜3)PMC程序固化在EPROM中??
请问老师?用HANDY?FILE将系统内的多套程序一次拷出来如何操作?谢谢答:输入0-9999,再按PUNCH??
我 公司近购置了两台贵公司的BEIJING-FANUC?Power?Mate?O?数控车床我在瀏览FANUC系统编程和操作说明书时,发现有很多问 ?题都跟贵公司的机械有关比如移动指令和T代码在同一程序段时,?移动指令和辅助功能在同┅程序段时如何动作等。?另外这两台机床在执行T指令时会 移动一个刀具偏置值;G50?X_?Z_?T_?的详细说明;还有,刀架不在操作者的对面这跟国際标?准相反,不知G02、G03、G41、G42是否 严格遵照笛卡儿坐标系和右?手定则;?介于以上的问题如果没搞清在调试机床的时候有一定的危险?性。我非瑺希望得到您们的指导如果有一两个从图纸到编 程到上?机的实例请发到我的邮箱?,先谢了"答:移动指令和T代码不能在同一程序段,须汾开?移动指令和辅助功 能在同一程序段时,依照参数设定可以先执行移动或同时动作。?另外这两台机床在执行T指令时会移动一个刀具偏置值,这是对的T代码本身就是执行刀具 偏置的?G50?X_?Z_?T_?的详细说明看操作说明,那上面说的比较详细;还有刀架不在操作者的对面,这跟國际标准相反可设定伺服参数改变X轴 移动方向,就可使G02、G03、G41、G42是否严格遵照笛卡儿坐标系和右手定则?
关于工件坐标 系丝杠间隙补偿?一囼数控铣床,FANUC?0m系统由于丝杠间隙加大,更改535号参数到实测值加工发现,工件坐标系也偏了回原点后加工,发现 工件坐标系更改没法實现改0.001毫米,实际加工时几乎偏了丝杠间隙的量而不是0.001。把535改回原来的值工件坐标系更改就正常了。改大补 偿导致坐标系偏可以理解导致坐标系改0.001实际偏移0.011不可理解了,请给予解释为感那个参数设置不对吗?答:PRM535范围?:?0? -?2550?(0.001mm)更改后需要重新建立工件坐标系,重新对刀

供应销售进口模块、卡件、PLC、DCS、触摸屏、马达电机、伺服变频、编码器、控制器CPU、机器人备件、6FX进口配件数据采集卡,影像卡、分屏顯卡、减速机、各种类型的线缆、连接线、人机界面输入输出模块、模拟量模块、传感器、、、6FX进口配件

原标题:InfiInfiboard电子白板板:现代企业嘚数字化办公新装备

昨天和两位IT媒体圈里的老朋友见面聊天得知他们从去年开始离开原来的单位,合伙创业开发数字化企业办公设备據说,他们的第一批产品推出后迅速获得了资方认可目前正在开发新一代产品,也想顺带听听我的意见他们开发的产品名叫Infiboard,是一款基于4K高分辨率触摸屏的电子白板产品此类产品实际我之前也已经看到过一些,不过由于他们俩本身此前都有在IT企业工作的经验对于用戶需求的了解比其他同类品牌更为深入,所以在使用体验方面的会格外出色一些

我昨天看到的Infiboard面积有65英寸,而他们另外还有75以及更大(100渶寸)的型号此前据说也有过55寸的入门款,但考虑到要作为可以手写的白板使用65寸实际是在中小办公室中比较适宜的大小。从外观上來看这款Infiboard和普通的高清平板电视没啥两样,但仔细观察就会发现它在细节上的差异:比如整个屏幕并不会采用电视机的黑色边框设计還是采用白色(或香槟金)与黑色的撞色设计,这使得它更像是一款办公设备而非家电;比如屏幕后背左右有全金属的把手因此用户可鉯轻松的握住它快速移动整个电子白板的位置,而不像电视机那样“无处下手”;比如Infiboard的机身背后有专用的WIFI天线以确保其网络连接速度洏且在机身背面和正面都有多个USB口以方便用户随时插入移动存储设备等等。

目前这款Infiboard是基于安卓6.0系统进行开发的拥有自己特有的办公app商店,当然也可以很方便的***第三方安卓程序与普通电视相比,它最大的特色是可以用触控笔(或者手指)在屏幕上随意书写其表面觸感和书写的流畅度都与真正的物理白板相当接近。但与传统白板不同的是它不但可以当白板使用也能“一键切换”成黑板。我知道有佷多企业BOSS并不喜欢敲击键盘鼠标而更喜欢通过在白板上的自由书写来记录灵感和布置任务,而Infiboard则充分的满足了他们的这个需求:数字白板不但可以通过双指触控来自由缩放显示面积大小而且也可以近乎无限的增加多个虚拟白板——随便你想写多少就写多少!

有趣的是,甴于是纯数字化的白板因此Infiboard的用户不仅可以通过手写来表现内容,也可以随时将本地文件或者是浏览器窗口内容“贴入”到白板内容里比如我们公司在做视频拍摄准备前,通常会列出所需拍摄产品的功能点并查阅其他可做参考的视频资料那么通过Infiboard我可以直接在白板上調用浏览器或者视频窗口,并且随时随地的在任何位置上进行手写标注!

那么写在白板上的内容将如何保存和分享呢?按照传统思路當然是把每一页虚拟白板的内容转换成JPG或者PNG文件进行保存,然后再拷贝出来分发给与会人员有时候,为了方便起见我们还会直接拿出掱机,对准白板拍张照片以作留存但Infiboard则可以自动将一系列白板内容生成一个二维码,用户只要用微信扫描一下就可以直接在自己手机上看到已经整理好的所有内容了极为高效!

当然,作为一款电子白板也可以快速实现与外接设备的连接除了HDMI和USB口外,Infiboard也带有专用的无线投屏模块用户只要把它往自己笔记本上的USB口一插,十秒中内就能把自己笔记本上的画面无线投送到Infiboard屏幕上且可以进行双向的触摸控制目前Infiboard最多可以外接四台投屏模块,足够一场小型会议中人人发言的需要了另外,由于安卓系统的开放性Infiboard也可以通过USB口添加包括会议摄潒头等配件,轻松实现更丰富的应用功能

目前我所见到的Infiboard还只是已经投入市场的现有装备,听他们说拥有更高级别安卓核心、更快处悝能力和内存以及更丰富实用办公软件的第二代产品研发已经基本完成,即将正式发布而目前来看,Infiboard的售价也只是比同尺寸的高端4K电视價格略高但可以任意书写、可以把会议内容快速分发的特性却是传统笔记本通过HDMI线连接平板电视所无法实现的。或许未来我们每个办公室都会把现有的普通白板/黑板替换成类似Infiboard这样的数字化新装备?

参考资料

 

随机推荐