我的中伸机老是跳变频器显示OVDcBusOVERVOLT鈈知是啥意思。... 我的中伸机老是跳变频器显示OV Dc Bus OVERVOLT不知是啥意思。
是主回路过电压的意思
1、输入电压是否过高;
2、如果是在减速过程出现,就应该加长减速时间或加装制动单元。
3、如果以上都不是那就检查变频器本身的电压检测电路是否正常。
本回答由科学教育分类达囚 任纪兰推荐
你对这个回答的评价是
直流母线的电压过高。要么就是检测有故障检测有故障的话就不好修了,
你对这个回答的评价是