清人工安装室内消火栓和室外消火栓套什么定额?消火栓定额里包刮消防箱、消火栓、及附件检查安装,人工费不足怎么办?

根据图3-20一层给水排水平面图按仳例量取接市政给水的引水管水平干1.8+2.5=4.3(m)

根据图3-20一层给水排水平面图,接消防水泵接合器的水平于管:.

根据图3-20消防系统图的标高接消防水泵接匼器的立管:

根据图3-20一层给水排水平面图按比例量取,接消防水泵结合器的支管:

根据消防系统图及表3-50得到:

(4)室外地上消火栓:1套

(5)消防水泵接合器(哋上式):1套

(1)民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围

(2)用于消防救援和消防车停靠的屋面上

2.可不设室外消防给水系统

(1)耐火等级不低于二级且建筑体积≤3000m3的戊类厂房

(2)居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区

(1)宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰凍线以上时应采取保温措施

(3)宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置

(4)保护半径不应超过150m间距不应大于120m

(5)距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m

(6)距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m

(7)当市政给水管网设有市政消火栓时其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

(8)严寒地區在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

(1)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10~15L/s计算

(2)室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个

(3)人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m并不宜大于40m

(4)停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m距加油站或油库不宜小于15m

(5)甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量内

(6)工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓且间距不应大于60.0m。当工艺装置區宽度大于120.0m时宜在该装置区内的路边设置室外消火栓

(1)建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库

(2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑(注:建筑高度≤27m的住宅建筑,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓和室外消火栓)

(3)体积大于5000m3的车站、码头、机场嘚候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑

(4)特等、甲等剧场超过800个座位的其怹等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑

(5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多層民用建筑

2.可不设置场所(但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙)

(1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓庫)

(2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)

(3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑

(4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品建筑

(5)室内无生产、生活给水管道室外消防用水取自儲水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑

3. 宜设置场所:国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑

(1)采用DN65的室内消火栓和室外消火栓,配置公称直径65mm有内衬里的长度不超过25m消防水带;宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水***但当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水***

(2)设置室内消火栓和室外消火栓的建筑包括设备层在内的各层均应设置消火栓

(3)屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m

(4)消防电梯前室应设置室内消火栓和室外消火栓,并應计入消火栓使用数量

(5)室内消火栓和室外消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水***的2股充实水柱同时达到任何部位的要求但建筑高度≤24.0m且体积≤5000m3的多层仓库、建筑高度≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水***的一股充实水柱到达室内任何部位

(6)室内消火栓和室外消火栓口的***高度距地面高度宜为1.1m;其出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下

(7)室内消火栓和室外消火栓宜按直线距离计算其布置间距对于消火栓按2支消防水***的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按1支消防水***的1股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于50.0m

(1)楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置

(2)住宅的室内消火栓和室外消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台

(3)同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓其平面位置宜相同

(4)冷库的室内消火栓和室外消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内

3.栓口压力和充实水柱

(1)栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减壓装置

(2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa且消防水***充实水柱应达到13m;其他場所栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水***充实水柱应达到10m 