摘要:在建筑设计中应采取防火措施以防火灾发生和减少火灾对生命财产的危害,但是不少人对于消防的了解可能只知道灭火器而已那么,建筑消防设施器材有哪些民用建筑消防常见配置有哪些?常见的消防器材如何使用下面,一起来看看吧!

是指在一定时间内连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求,由门框、面板(内填充隔热材料)、防火五金配件、电磁门吸等部件组成一种门

按材质分:木质防火门、钢质防火門、钢木质防火门、其他材质防火门。

按门扇数量分:单扇防火门、双扇防火门、多扇防火门

按结构型式分:门扇上带防火玻璃的防火門、防火门门框单槽口和双槽口、带亮窗防火门、无机玻璃防火门。

按开闭状态分:常开防火门、常闭防火门

按耐火性能分:隔热防火門(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)。

防火卷帘是指在一定时间内连同框架能满足耐火完整性要求的卷帘。防火卷簾是一种防火分隔物启闭方式为垂直卷的防火卷帘平时卷起放在门窗洞口上方的转轴箱中,起火时将其放下展开用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘一般设置在自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等

防火卷帘组成:防火卷帘是它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开關和保险装置等分组成与防火卷帘相联动的设备有感烟、感温探测器和火灾联动控制系统。

防火卷帘分类:防火卷帘按其耐火极限可分為普通型钢质防火卷帘(耐火极限≧2h)、复合型钢质防火卷帘(耐火极限≧3h)、特级防火卷帘(耐火极限≧4h)当普通型钢质防火卷帘用於防火分隔时,需对防火卷帘采用自动喷水灭火系统保护

火灾自动报警系统是设置在建筑物或其他场所中的一种自动设施,能早期发现囷通报火灾

火灾自动报警系统通常由触发装置如火灾探测器、报警装置如火灾报警控制器、警报装置如声光报警器、联动控制装置如总線控制盘与控制模块、电源等组成。

工作原理:在火灾初期将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感烟、感温和感光等火灾探测器变成电信号传输到火灾报警控制器,信号经火灾报警控制器处理、分析、判断后以声、光、文字等方式显示出来并同时显示出吙灾发生的部位,记录火灾发生的时间

联动控制:火灾自动报警系统一般和预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、水炮系统、气体灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、消防广播等设备联动。在火灾情况下控制器洳在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等也能自动启动预作用、雨淋、水幕、水喷雾和水炮泵,还能在消防控制室直接启动消防泵和防排烟风机

防排烟系统是为控制起火建筑内的烟气流动,创造有利于安铨疏散和消防救援的条件防止和减少建筑火灾的危害而设置的一种建筑设施。

防排烟系统的主要组成:防排烟风机、电器控制柜、风管(风道)、防火阀、送风口、排烟口、手动控制装置、火灾探测器、火灾联动控制系统等组成

机械加压送风防烟设施主要设在:没有自嘫排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室以及封闭避难层(间)

机械排烟设施主要设在:建筑物长度大于20.0m且没有自然排烟条件的内走道,房间建筑面积大于200m2的歌舞娱乐放映游艺场所以及超过規定面积的面积的公共建筑、丙类厂房、丙类仓库等。

防排烟设施一般都是与火灾报警系统联动当控制中心的控制操作台(柜)处于自動状态,发生火灾报警后会联动防排烟系统,机械加压送风机会自动启动向不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合鼡前室加压送风,防止烟气流入;与此同时相应防烟分区的防火阀自动打开,机械排烟风机自动启动后浓烟通过排烟口向排烟管道或豎井向外排出,当温度达到280℃时排烟风机会自动停止。

当不能自动启动时在消防控制中心也能远程启动,或在风机房现场直接启动正壓送风机和排烟风机

室外消火栓主要用于向消防车提供消防用水,或在室外消火栓上直接与消防水带、水***连接进行灭火是城市基础建设的必备消防供水设施。

室外消火栓主要组成:本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和消防接口组成它分为地上式和地下式两种,地上式上部露出地面标志明显,使用方便地下式***于地下,不影响市容

室外消火栓主要组成:本体、弯管、阀座、阀瓣、排水閥、阀杆和消防接口组成,它分为地上式和地下式两种地上式上部露出地面,标志明显使用方便,地下式***于地下不影响市容。

哋上消火栓设置***明显、容易发现方便出水操作,地下消火栓应当在地面附近设有明显固定的标志

消火栓平时关闭,阀瓣将进水口密封使用时先将消防车吸水管连接口径100㎜(150㎜)的接口,或将水带连接口径65㎜的接口然而,用专用扳手打开阀门地下管网的市政供沝便流入消火栓,消防车就可直接吸水供水水带也能直接出水灭火。使用完毕后关闭阀门,阀体内的余水可由排水阀自动排尽

室内消火栓系统是建筑物内主要的消防设施之一,室内消火栓是供单位员工或消防队员灭火的主要工具

室内消火栓系统主要有消火栓箱、室內管网、消防水箱、市政入户管、消防水池、消防泵组、水泵接合器、消防泵控制柜、试验消火栓等组成。

高层民用建筑、高层工业建筑、高架库房和甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过30m;在其它单层和多层建筑以及在与高层建筑直接相接的裙房里,不应该超过50m

室内消火栓一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志内有水带和水***,有的还有消防卷盘使用消防卷盘时,打开消火栓箱门将胶管拉出,开启小口径水***开关即可喷火灭火;使用水带时,打开消火栓箱门取出水带、水***,将水带的一端接在消火栓出沝口上另一端接好水***,并将水带拉直按下消火栓启动泵按钮,启动消火栓泵而后打开消火栓阀门便可喷水灭火。当消火栓泵控制櫃处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消火栓泵

自动喷水灭火系统是一种固定式自动灭火的设施,它自动探测火灾自动控淛灭火剂的施放,按照管网上喷头的开闭形式分为闭式系统和开式系统闭式自动喷水系统又包括:湿式系统、干式系统、预作用系统、循环系统;开式自动喷水系统也包括:雨淋灭火系统、水幕系统、水喷雾系统。

(1)湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统由于茬报警阀的前后管网内始终充满压力水,故称湿式喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组、水流指示器、消防水源和供水設施等组成。

作业时水在管网内流动,使湿式报警阀的上部水压下降原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启,水通过湿式報警阀流向干管和支管干管上的水流指示器由水的流动信号变为电信号传输给控制器,支管内的水经过延时器后通向水力警铃和压力开關水流冲击水力警铃发出声响报警信号,同时使压力开关触点接触一是将接触信号反馈控制器,二是接触信号会直接启动喷淋泵使管网能持续加压供水,达到自动喷水灭火目的

(2)干式喷水灭火系统

干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所***自动喷水灭火系統的需要,在湿式系统的基础上发展起来的由于其管路和喷头内平时没有水只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统系统由闭式喷头、管道系统、干式报警阀组、水流指示器、充气设备、排气设备、消防水源和供水设备等组成。

工作原理:发生火灾时在火场温喥的作用下,闭式喷头的感温元件温度上升达到预定的动作温度范围时,喷头开启管路中的压缩空气从喷头喷出,使干式报警阀出口側压力下降干式报警阀被自动打开,水进入管路并由喷头喷出在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃的通道也被打开水流冲击沝力警铃发出声响报警信号,压力开关报警信号送至报警控制器并直接启动消防泵加压供水。

(3)预作用喷水灭火系统

预作用喷水灭火系统是在湿式系统、干式系统、火灾报警系统有机结合起来的灭火系统该系统阀后管网呈干式,阀前管网呈湿式火灾时,通过火灾自動报警系统实现对预作用阀的控制并立刻使阀后管网充水,将系统转变为湿式故称为预作用喷水灭火系统。系统是由火灾探测器、报警控制装置、闭式喷头、管道系统、预作用阀组(或雨淋阀组)、手动开启阀门、充气设备、排气装置、消防水源和供水设施等组成

工莋原理:该系统阀后管网一般充有低压压缩空气,在火灾发生时***在保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号消防控制器在接到报警信号的同时,一方面自动打开排气阀排气另一方面自动打开电磁阀排水,原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启使压力水迅速充满管网,这样原来呈干式的系统迅速转变成湿式系统以后的动作与湿式系统相同。

(4)雨淋喷水灭火系统

雨淋喷水灭火系统工作时所有喷头同时喷水,好似倾盆大雨故称为雨淋系统或洪水系统。

系统是由火灾探测及报警控制装置、开式喷头、管道系统、雨淋阀组、手动开启阀门、消防水源和供水设施等组成

工作原理:发生火灾时,火灾探测器将信号送至火灾报警控制器控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水灭火同时启动水泵保证供水,压力开关、水力警铃一起报警当自动报警联动后没有噴水,应该手动打开电磁阀

水喷雾灭火系统常用来保护可燃液体、气体储罐及油浸电力变压器等。水喷雾灭火系统的组成和工作原理与雨淋系统基本一致其区别主要在于喷头的结构和性能不同,雨淋系统采用标准开式喷头而水喷雾系统则采用中速或高速喷雾喷头。

泡沫灭火是扑救B类火灾较有效的灭火剂之一他具有安全可靠、经济实用、灭火效率高等特点。泡沫灭火系统由消防水源、消防泵组、泡沫液供应源、泡沫比例混合器、管路和泡沫产生装置等组成

消防管网出水过程中,通过比例混合器将泡沫液与水按比例混合形成泡沫混匼液,泡沫混合液经过泡沫产生器与吸入的空气混合,发泡产生泡沫并将泡沫喷洒到燃烧液体表面,形成泡沫层、隔绝空气、吸收热量从而把火扑灭。

液上固定式泡沫灭火系统:油罐发生火灾时值班人员首先要启动消防泵,向消防管网充水同时,一方面要打开着吙罐的泡沫和冷却管阀门另一方面要打开相邻罐的冷却管网阀门,然而要检查泡沫液罐输出管道阀门是否开启输出比例是否正常,泡沫液储量是否充足

液上半固定泡沫灭火系统:将泡沫产生器固定***在油罐上,并将下面的管道部分设置到油罐防护堤外其泡沫混合液由移动的泡沫消防车提供。发生火灾时泡沫消防车到达火场,消防队员在防护堤外将水带接口接好调整比例混合器,将车载消防泵絀口压力升至正常的工作压力时打开消防车出口球阀,向半固定系统供应泡沫混合液经产生器时吸入空气产生泡沫。

移动泡沫灭火系統:一般为油罐未设置固定灭火系统或发生火灾时油罐顶部被炸开,或固定灭火系统遭到破坏时需采用移动灭火系统移动灭火系统主偠是利用消防泡沫车,使用车载泡沫炮直接向油罐喷射泡沫灭火或利用消防车,调整好工作压力(包括泡沫混合液比例)经过消防水帶向移动泡沫炮、泡沫***、泡沫钩管输混合液,产生泡沫实施灭火

气体灭火系统应用于特定的场所,由于气体灭火系统灭火后不留下痕跡、不影响设备的正常运行是一种较为理想的自动灭火系统。系统由储存装置(启动气瓶、灭火气瓶)、启动分配装置、管道、输送释放装置、火灾探测器、消防控制器、监控装置等设施组成

气体灭火系统的工作原理:消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置(关閉开口、停止空调、接通警报等)延时约30s后,打开启动气瓶的电磁阀利用启动气瓶中的高压氮气将灭火气瓶的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出气体灭火中间的延时是考虑防护区内人员的疏散。

为确保系统在发生火灾时及时启动系统的控制与操作应满足一萣的要求。管网气体灭火系统一般应具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;无管网灭火系统应具有自动控制、手动控制兩种启动方式;局部应用气体灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制。

消防控制室是建筑消防设施的信息控制中心也是吙灾时灭火指挥中心,具有十分重要的地位和作用

消防控制室应设在建筑物的首层,消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯设在地丅一层的消防控制室门上的标志必须是带灯罩的装置。标志灯的电源应从消防电源上接入以保证标志灯电源可靠为防止火灾危及消防控淛室工作人员的安全,消防控制室的门应有一定的耐火能力(即为A类隔热防火门)并应向疏散方向开启,应有安全出口

消防控制设备具备对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外还能手动直接控制,火灾发生时在自动情况下,会自动关闭对常开防火门、防火卷帘门、电动防火阀停止有关部位的空调送风,逼降电梯切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急灯和疏散标誌灯启动应急广播,并接收其反馈信号还能对气体灭火系统、泡沫灭火系统有控制显示功能。

消防控制室与值班室、消防水泵房、发電机房、配电室、通风和空调空调机房、排烟机房、电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房灭火控制系统操作装置处或控制室,企业消防站、消防值班室、总调度室等处设置消防专用***;手动报警按钮处设置对讲***插孔;消防控制室消防值班室戓企业消防站等处设有直接报警的外线***。

(1)在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计中必须同时设计消防给水系统;城镇(包括居住区、 商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。

(2)民用建筑、厂房(仓库)、储罐(區)、堆场周围应设室外消火栓

(3)用于消防救援和消防车停靠的屋面上应设置室外消火栓系统。

(4)耐火等级不低于二级且建筑物體积小于或等于3000m的戊类厂房;或居住区人数不超过500人,且建筑物层数不超过两层的居住区可不设置室外消防给水系统。

建筑室外消火栓嘚数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定

保护半径不应大于150.0m。每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算当5000m

歌舞厅等建筑的封閉楼梯间、疏散走道、一层大堂、迪斯科舞厅、消防控制室、配电室、排烟机房等场所应 设置疏散照明。

(1) 疏散走道的地面最低水平照喥不应低于 1.0lx

(2)迪斯科舞厅疏散照明的地面最低水平照度不应低于 3.01x,

(3)封闭楼梯间疏散照明的地面最低水平照度不应低于 5.01x

(4)消防控制室、配电室、消防水泵房、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其 作业面的最低照度不应低于囸常照明的照度

歌舞厅等建筑应设置灯光疏散指示标志。灯光疏散指示标志应设在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方和疏散赱道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上疏散走道处的灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区不应大于1.0m。

歌舞娱乐放映游艺场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标誌

人人都知道,火灾是无情的但是,在无情的大火面前如果能够有效地进行防范,就可以逃避火魔的侵害摆脱灾难和痛苦。你不防在家中备好灭火器、防毒面具、灭火毯、逃生绳等消防器材当不幸遇到火灾时,利用这些逃生工具自救

(1)手提式干粉灭火器的使鼡方法

①手提灭火器把,在距离起火点3M—5M左右处将灭火器放下,在室外使用时注意占据上风方向

②使用前先将灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动

③拔下保险销,一只手握住喷嘴使其对准火焰根部,另一只手用力按下压把干粉便会从喷嘴喷射出来。

④左右喷射不能上下喷射,灭火过程中应保持灭火器直立状态不能横卧或颠倒使用。

(2)推车式干粉灭火器的使用方法

①先将灭火器迅速推拉到吙场在距离着火点10米左右处停下。

②由一人施放喷射软管后双手紧握喷***并对准燃烧处。

③另一个则先逆时针方向转动手轮将螺杆升到最高位置,使瓶盖开足然后将筒体向后倾倒,使拉杆触地并将阀门手柄旋转90度,即可喷射泡沫进行灭火

④如阀门装在喷***处,則由负责操作喷***者打开阀门

(3)泡沫灭火器的使用方法

①右手拖着压把,左手拖着灭火器底部轻轻取下灭火器

②右手提着灭火器到現场

③右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘

④把灭火器颠倒过来呈垂直状态用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴

⑤右手抓筒耳,左手抓筒底邊缘把喷嘴朝向燃烧区,站在离火源八米的地方喷射并不断前进,兜围着火焰喷射直至把火扑灭。

⑥灭火后把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下

(4)二氧化碳灭火器的使用方法

②再压下压把(或旋动阀门)。

③将喷口对准火焰根部灭火

二氧化碳灭火器注意事项:使用时偠戴手套,以免皮肤接触喷筒和喷射胶管防止冻伤。使用二氧化碳灭火器扑救电器火灾时如果电压超过600伏,应先断电后灭火

防毒面具按防护原理可分为过滤式防毒面具和隔绝式防毒面具。您知道如何使用防毒面具吗使用防毒面具前需检查面具是否有裂痕、破口,让媔具与脸部贴合密封性检查呼气阀片有无变形,破裂及裂缝如何佩戴防毒面具呢?

发生火灾时真正被火烧死的并不多,大多数都死於烟熏中毒而消防过滤式自救呼吸器是绝大多数室内场所发生火灾时比较好的逃生用品之一。消防过滤式自救呼吸器使用方法是什么呢

救生缓降器又名高层救生缓降器,可用专用***器具***在建筑物窗口、阳台或楼房平顶等处也可***在举高消防车上,营救处于高層建筑物火场上的受难人员高层救生缓降器使用方法是怎么样的?

随着强光手电筒技术的发展超高亮强光手电有寿命长、可靠耐用、維护费用极为低的特点。根据强光手电筒使用的环境和范围它具有照明、恫吓、报警和高压自卫之功能。

在发生火灾时将防火逃生毯披盖在自己身体或包裹住被救对象的身体,迅速逃离火场为自救或安全疏散人群提供了很好的帮助。如果真正出现火灾意外后可以穿仩灭火毯,那就可以大大减少被烧伤的危险了