【单选题】 有一建筑外墙内墙厚370mm,中心线总长80m内墙厚240mm,净长线总长为35m底层建筑面积为 600m2,室内外高差0.6m地坪厚度100mm,已知该建筑基础挖土量为1000m3室外设计地坪以下埋设物体积450m3,则该工程的余土外运量为()
B(仅供参考,欢迎评论交流)
你这种基础属于条形基础有两种做法,砖基础砼基础。你可以查圖集上网搜索。做法明确后有三个基础剖面,外纵墙外横墙,内墙
你对这个回答的评价是?
某小区内拟建一座6层普通砖混结構住宅楼外墙内墙厚370mm,内墙厚240mm抗震设防烈度7度。某施工单位于2011年5月与建设单位签订了该工程总承包合同合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为1000m2,综合单价为110元/m2
事件1:现场需***1台物料提升机解决垂直运输问题,物料提升机运到现场后项目经理部按照技术人員提供的装配图集组织人员进行***,***结束后现场机务员报请项目经理批准,物料提升机正式投入了使用
事件2:现场施工过程中為了材料运输方便,在内墙处留置临时施工洞口内墙上留直槎,并沿墙高每8皮砖(490mm)设置了2φ6钢筋钢筋外露长度为500mm。
事件3:由于工期緊装修从顶层向下施工,给水排水明装主管(无套管)从首层向上***第五层卫生间防水施工结束后进行排水主管***。
事件4:施工過程中建设单位调换了瓷砖的规格型号,经施工单位核算综合单价为150元/m2该分项工程施工完成后,经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面積为1200m2但建设单位尚未确认该变更单价。施工单位用挣值法进行了成本分析
备注:BCWS——计划完成工作预算成本;
BCWP——已完工作预算成本;
ACWP——已完工作实际成本;
1.事件1中,物料提升机使用是否符合要求说明理由。
2.事件2中砖墙留槎的质量控制是否正确?说明理由
3.事件3中,第五层卫生间防水存在什么隐患说明理由。
4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWS、BCWP、ACWP、CV并分析成本状况。
请帮忙给出正确***囷分析谢谢!