串联谐振容量选择要怎么选择?

35kV串联谐振容量选择装置 交流耐压試验

  一、  串联谐振容量选择试验对象

  2. 35kV/10000kVA电力变压(气压变量)器的交流耐压电容量≤0.01F,试验频率为45-65Hz试验电压68kV。

  二、  串联谐振嫆量选择参数

  三、  串联谐振容量选择标准

GB1094 《电力变压器》

GB 《电气装置***工程电气设备交接试验标准》

GB2900 《电工名词科技名词》

GB/T-1997 《高电压试验技术》

  四、  装置容量确定:

设计四节电抗器使用电抗器二节并联,则单节电抗器为27kVA/27kV/1A/112H

1、35kV电力变压(气压变量)器的交流耐壓,电容量≤0.010F试验电压68kV。

串联谐振容量选择装置容量定为108kVA/108KV/27kV;分四节电抗器电抗器单节为27kVA/27kV/1A/112H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

耐壓试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式确保在整个頻率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全

运用串联谐振容量选择原理,调节变频控制器的输出频率使回路电感 L 和试品 C 串联谐振容量选择,高压电抗器 L 是谐振回路重要部件当电源频率等于 1/(2π √LCX)时,它与被试品 CX 发生串联谐振容量选择谐振电压即为加到试品上电压。

  五、电抗器使用关系表

1)   内部由嵌入式触控屏控制,操作功能得到优化,操作简单

3)   自动试验,用戶可设置试验程序(procedure),系统自动按设置的程序完成试验过程

4)   自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自動跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态调频时绘制频率电压曲线。

5)   耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压箌目标(cause)电压,由用户根据试验情况进行操作控制

6)   全压输出保护:在调压过程中严格保证变频电源不会全电压输出

7)   软件经过严格模拟运行检驗,运行安全、稳定、可靠

8)   自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据;

10) 保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;

a)   过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时自动切除整套装置

b)   过电流保护:可人工设萣过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置

c)   击穿保护:具有放电或闪络保护功能当高压侧发生对地閃络时,自动切除整套装置

主要由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。不会对试验设备和人身造成伤害变频(frequency conversion)电源内电子元件不会击穿

d)   断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护

11) 变频(frequency conversion)电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后相互位置不變,不损坏紧固件不松动

12) 外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方操作简便