你把小的开关一个一个开起来看丅是哪个引起跳闸的然后根据跳闸的开关再找问题;
两个可能:一个是某条线路碰线,另一个是可能这个小开关或总开关本身功率太小吃不住
我试一试一个一个的慢慢开
估计是电器开太多功率超了,就会自动跳闸
但是小开关关闭了就用不了电了
你对这个回答的评价是?
主闸容量太小带不起那么大的负载
你对这个回答的评价是?
天线、共地资深研究发烧者
电闸老是自动跳闸(电箱开关的漏电开关跳),我把其他小开关关闭以后就不跳了,原因是家里的某一电路的电器有漏电故障
-
图中可见,你将全部的过载开关断开后不跳表明鼡电存在漏电故障;
-
你依次将开关合上,那一路导致总开关(你的总开关是带漏电保护的连锁开关)跳就是那一路的漏电故障;
-
导致漏電的有:电路受潮;用电电器故障漏电
-
将这个之路的用电器具插头依次拔下,拔下的插头总开关不跳就是故障电器如果全部电器拔下还跳就是电路故障。当然这个过程可以用万用表的电阻兆欧档测试绝缘状态,如果万用表的读书大于500k就可以认为可以正常。
你对这个回答的评价是