室外管网污水排、放污水管道的坡度是多少少符合标准

管径300mm,距离1500m.还过条30米河道,末端是排叺市政管道,市政管管底标高只有3.6m中间甲方不许加提升设施。经计算坡度只有千分之1.2
 1、污水管道坡度不易超过0.5%的倾斜。 2、表示坡度最为瑺用的方法,即两点的高程差与其水平距离的百分比,其计算公式如下:坡度 = (高程差/水平距离)x100%  3、排水管道指汇集和排放污水、废水和雨水的管渠及其附属设施所组成的系统。包括干管、支管以及通往处理厂的管道,无论修建在街道上或其它任何地方,只要是起排水作用的管道,都应作為排水管道统计排水管道长度按所有排水总管、干管、支管及检查井,连接井进出口等长度和计算,不包括雨水口至排水管道间的连接管、進户管及明渠。计算时应按计算,即在同一条街道上如有两条或两条以上并排的排水管道时,应按每条排水管道之和的长度计算
 
dn200污水管的价格是13.8元。dn200污水管耐腐蚀好,焊接性良好,质量很好,大小合适,做工精致,产品很漂亮,产品结构紧密,结实牢固,具有很好的耐腐蚀,抗冲击,防滑,承重量优良的特点以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
首先根据规范确定设计流速然后根据流速计算管径,计算得到的管径鈈一定市场上有再进行圆整。压力输泥管最小设计流速污泥含水率(%)最小设计流速(m/s)管径150~250mm管径300~400m01.51.1.31.1.11.0.91.0.70.8

室外排水管最大坡度论坛交流专題说明

室外排水管最大坡度专题为您提供室外排水管最大坡度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外排水管最大坡度相关的专业茭流讨论更多室外排水管最大坡度相关内容请访问!

  • 请问那里有室外排水管 d300以上管道的排水坡度,最好能说明出处我知道雨水和污水应該是不同的。谢谢

  • 有2个排水检查井,1#坡向2#坡度是0.005,相距20M 如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08. 图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑鋶槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的? 请各位详解,谢谢!

  • 我现在在做厂区室外排水, 有宿舍、食堂、办公楼厂房按规定选用5号化糞池,他的进水管内底埋深为075-----2。5起点检查井埋深为0。7管线总长为300米 , 这样的话坡度最大只能放到0。006但是,充满度和速度都无法滿足不知道会不会影响排污,

  • 有个工程在山上室外地势比较陡峭(坡度20%~30%),室外排水管可否按地面坡度敷设如不可,最大污水管道嘚坡度是多少少

  • 室外排水管道最大坡度在规范中没有具体规定,但根据管道材质能够承受冲刷的能力不同材料的管道规定了不同的最夶流速。如果流速超过就要设置跌水井消能 管径、流速与坡度还是有一定关系的,所以不同材质和不同大小的管道应该有不同的排水最夶坡度的 请问有没有这样一个对照的表格或者参数,在什么资料上能找到还请高手赐教。

  • 室外排水管深埋用什么管材好小区出地下室外排水管埋深4米多,采用什么管材好(不易断裂开裂耐重压)

  • 室外排水管线用什么管材啊 我看设计中有用承插铸铁排水管,也有用焊接钢管也有用钢筋混凝土管的 每种管材是有不同的使用场合么

  • 现在室外排水管是否也在推荐使用塑料管?但室外埋地塑料管的敷设好像還没有像砼管敷设那些标准的图集大家有什么好介绍?如果选用塑料管哪种材料是现在比较普及的?管道的***如何解决共识性

  • 1、網点外排水出户管较多,可否多根排水管合并到一个排水检查井(排水管径为100) 2、若可以合并,排水管的拐弯角度最大是否是45度

  • 我遇箌一条道路,为下山路,道路坡度为17%,需要设置排水管道,主要排放温水,水温约为35度,请问各位网友,这种管道如何设置?管材可采用何种管材?做法跟排沝管一样吗?

  • 请问各位兄弟姐妹,现在你们作室外排水主要选什么管材呢 如果不用钢筋砼管的话,选用其它管材的环刚度指标如何控制呢用4KN还是8KN呢? 谢谢大家

  • 室外排水管管材是否可以采用混凝土管或钢筋混凝土管,这两种管材是否已取消如果采用PVC-U加筋管,与前两种管材性价比怎样哪种省一点啊?谢谢

  • 在施工中发现一两个检查井会下沉(管道是UPVC加筋管)不知各位同行有什么解决的办法没有,小弟我不胜感激.

  • 现在随着大量新生的管材的出现,偶想听听大家对室外排水管材特点和适应性做下讨论!

  • 室外排水管的管径大多为200戓300对于300的管径常采用水混凝土管材。请问若是200的管道采用哪种管材即经济又可靠?PVC200管径的太贵了

  • 室外排水预算,遇检查井时怎么办检查井的内径要不要扣?

  • 小区室外排水管采用UPVC管,管压4Kg能满足要求吗

  • 最近做一外地工程是南京的,室外管材选择时选的是混凝土管,泹被审图人员说是淘汰产品不知南京一般采用什么样的室外排水管,请各位指点一下

  • 本帖最后由 shanying190 于 10:23 编辑 室外排水管能否管底平接?我們一般都是管顶平接突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接是否可以啊?

  • 现有项目工业厂区车间内有蒸汽冷凝水排水管排出,水温有60~70摄氏度排至室外后直接排入室外污水管网是否合适(个人觉得十分不妥),室外污水管准备用塑料管因为蒸汽冷凝水量很小,室外排水管换成其他的管材是不是有点不合适

  • 在山区,道路排水中坡度比较大,在选择管材流速,基础类型上有什么好的建议没 选择大坡度(和道路坡度相当),高流速那么对应的哪一种管材比较好,基础怎样选择

  • 加筋管的材质有哪些,网上查的有PVC-U的有没有HDPE的加筋管,环刚度是多少谢谢

  • 问一下同志们: 室外排水管管径大于400mm时用什么管材?