什么是用电安全不安全的行为?

安全用电安全试题 十不准 四要十鈈准 十严禁十不准 安全生产十不准 政治纪律十不准 施工现场十不准 教师师德十不准 教师行为十不准 贵州十严禁十不准

近日验房师黄胜明向记者报料,他们验房机构在大庆及黑龙江各地验收的新装修房屋中发现95%以上的住宅没做卫生间局部等电位装置的联结,这对居住者的人身安全造荿了很大隐患全国每年都会有数百起因为没做等电位联结,导致人们在卫生间洗浴时因意外触电造成伤亡的事故发生

那么,什么是等電位装置它在人们的生活中有何重要性?记者对此展开了调查

事例:夫妻在卫生间遇难

几年前,我市一男子在卫生间洗澡时忽然惨叫一声倒地。妻子闻声前去探查在拉动丈夫时也倒在地上,二人双双身亡经查,丈夫是遭电击身亡妻子由于拉动丈夫,也触电身亡如果卫生间做了等电位联结,这样的事故是可以避免的

记者在网上查询得知,全国各地几乎都有类似案例发生特别是去年11月份发生茬武汉的全国首例等电位诉讼案,由于某装饰公司未将等电位预留装置联结用户将其告上法庭,最终装饰公司因未落实国家标准败诉偅新返工为用户进行等电位的联结。

记者采访了国网大庆供电公司便电运维室的夏主任他介绍,等电位是指两点之间电压相等或接近等电位两点的电压可以分别从零伏到任意数值的电压,人的心脏可以承受约30mA的安全电流在干燥的环境中,皮肤表面的电阻约为欧姆因此能够接触的安全电压是24-36伏。但在洗浴时潮湿皮肤的表面电阻急剧降到200欧姆以下,此时即使接触到很低的电压也能造成触电伤亡。由於在潮湿环境里身体丧失了防触电能力常规的防漏电装置失去保护作用,这是造成洗浴触电的主要内在原因钢筋结构的建筑物、电闪雷鸣的气象变化、家用电安全器和线路的故障,以及小区内的住宅联结成一体的三相五线制供电线路的意外故障是造成洗浴触电的主要外部原因。专业人士称洗浴触电时,一定同时发生了不只一个故障

既然我们无法完全消除故障电压,那么如果将洗浴时站立的地面與手能触摸到的卫生间内任何可导电物体进行联结导通,即使有再高的危险电压产生由于此时手脚之间电压相等,没有电位差就不会囿电流通过人体。这就是局部等电位的原理在科学界称为“法拉第笼”定律。建筑时将卫生间地面、墙面或圈樑的钢筋,经过特殊联結成互通的整体通过预留的镀锌扁钢,在装修时与外露的可导电部件进行联结就组成了卫生间局部等电位装置。

虽然等电位装置不能避免故障电压的发生但是一定能够保证等电位范围内的洗浴安全。

业主:不知道啥是“等电位”

记者查看自家的等电位时找遍整个卫苼间,也没看到等电位记者家的房子是7年前装修的,当时装修事宜由父母一手操办父亲告诉记者,他不懂什么是等电位也没听装修笁人说过,当时没留意开发商给没给留等电位孔如果有,记者家的等电位应该是用水泥糊死又贴上磁砖了。

记者又询问了朋友和同事他们也不知道等电位是怎么回事,更别提等电位联结了

那么,具有电气专业知识的市民会如何对待“等电位”这件事呢

高新区一家設计院的电气工程师王美,最近刚刚装修完新房记者前去参观。在她家的卫生间记者提出要看看等电位联结了没有。她尴尬地说自巳忘跟装修工人说了。记者问如果没忘的话,是否会联结她说,肯定会联结

王美的工作就是设计住宅电路,连她这样的专业人士都沒有把等电位联结放在心上那些没有专业知识的人就更不会了解或重视等电位联结了。

电工:一般不做等电位联结

刘大伟是电工与我市多家装修公司合作,进行电路改造工作记者问他,在房屋布线时是否会做等电位联结。刘大伟说如果卫生间的给排水管线是铁制嘚,他就会用一根铜线在铁制管线与等电位装置之间做一个联结但现在大多数卫生间里的管线是PVC管,不导电不联结也不会有问题,再說业主和装修公司也没有要求。

记者就此***联系了做卫生间局部等电位的专业人士郭振华先生他说,在住宅卫生间的局部等电位端孓箱上会有一行字:“等电位联结端子箱不可触动”,很多人装修时把它封闭到墙砖内觉得这样就触动不了了,就能起到作用了这個想法是错的。真正的意义是在做完标准的联结后不随意去触动端子箱内部的联结线,以免线路松动起不到应有的保护作用。根据等電位联结***标准图集02D501-2的要求局部等电位联结应包括卫生间内金属给排水管,金属浴盆或淋浴器花洒杆金属的采暖管以及强电箱的进戶PE母线和卫生间电源插座的PE干线,也就是人们常说的地线一般家庭大致要做五点联结,包括强电箱、洗脸池上下水、淋浴花洒杆电热沝器的电源PE线和镜旁电源PE线都要与局部等电位端子箱做联结。联结必须使用4平方毫米黄绿色铜线在联结完成后还需要做导通性测试,当測得电阻在3欧姆以内时可认为等电位联结是有效的。

开发商:多数预留等电位

在我市验过千户新房的验房师黄胜明告诉记者多数开发商会按照设计图纸预留等电位,但有个别建筑工人在施工中耍滑偷懒、敷衍了事致使一些住宅预留的等电位形同虚设。

据了解很多开發商虽然预留了等电位联结端子箱,但是联结端子都不符合国家标准都是一些破铜烂铁,即使用户按照国家标准做好联结也起不到保護作用。国家标准要求用于等电位联结的导体必须是40mm*4mm或10mm*10mm的实心铜棒并且要预留足够多的联结端口,因为等电位线是不允许并接和串接的

8月1日,记者跟随黄胜明来到萨尔图区东风新村一个新交房的小区进行验房在业主孟先生家,记者请黄胜明指出等电位在哪里在黄胜奣的指示下,记者看到卫生间距地面30厘米高度的墙上,有一个约10厘米见方的小孔里面有一根连接电线,小孔上方的水泥墙上有两条新抹的水泥印黄胜明说,这个就是通往等电位的电线

黄生明对记者说,一个月前他在这个小区验房时发现,施工方没有按《住宅设计規范》的要求***等电位端子箱及标准的电位装置一些业主得知这一情况后,极力要求开发商整改开发商这才给他们配上了等电位端孓箱。

记者在网上查到1982年,由16个国家提交的卫生间应列为高危电击场所和采用特别防护技术的草案被IEC国际电工标准委员会采纳成为IEC60364-7国際标准。我国2002年制定了等效于IEC的强制标准GB2要求国内在2005年以后交付的毛坯房卫生间均预留等电位装置。

另外在中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB中也明确规定:设洗浴设备的卫生间内应做局部等电位联结。从一个“应”字我们看出等电位联结早已成为强制条款,而在我市却根本没有落实这不仅在于业主缺乏这方面知识,更在于装修公司的忽略记者在采访中向采访对象普及了关于“等电位”嘚知识。了解这些内容后他们都表求,希望有关部门加强监管让等电位联结成为我市家庭装修中的强制条款。

加载中请稍候......

参考资料

 

随机推荐