如何计算出风量计算?

现有厂房车间120平方米需要车间温喥恒定在26-28摄氏度如何选购合适的中央空调,有哪些具体参数... 现有厂房车间 120平方米 需要车间温度 恒定在26-28摄氏度,如何选购合适的中央空調有哪些具体参数。

风量计算由末端设备决定如果是集中空调系统就根据选择的送风口的形式来选定了。具体还要看样本来定一般辦公室宾馆房间里都是2-3m/S 如果是半集中空调系统带风机盘管的话,就看设备的出风口尺寸了风量除上面积就出来风速了

你对这个回答的评價是?

新风风口的出风量计算怎么计算知道人数,房间面积怎么计算需要多大的风口?

新风系统已经成为解决室内空气汙染问题的最佳办法面对鱼目混杂的新风市场和产品,我们要如何选择适合自己的新风产品

  • 新风系统和自然通风相比,它的换气量大换气有进有排,气流组织科学合理而有序换气效果更好。

    能有效解决开窗造成室外脏空气、灰尘、噪音污染、室内温度能量流失等等讓人头疼的问题对于所有的用户,它是最科学、最理想的改善室内空气质量、室内增氧的大功臣

    那么在我们选择新风产品的时候除了關注产品的质量,风量大小是非常重要的环节只有选择充盈风量的新风系统才会达到舒适效果,那我们如何计算所需风量呢

    有两种标准计算,取其最大值作为实际需要多少风量。    注:中央新风按标称风量的40~60%折算风量才是实际风量,无管道新风不用折算比例

  •   一、换氣补氧:人均风量是30~50m3/h,氧气才够正常需要 孕妇、病人和小孩尤其在运动时需要更多氧气(人均60~120m3/h),细胞才不会处于缺氧状态   

     客厅若常呆5個人,则需要150~250风量人越多则需要越大风量,才不缺氧和难受    常见主卧,若带小孩3个人则需要90~150风量,若2个人则需要60~100风量。而卧室要求安静再安静所以静音档风量再小建议不要低于60风量。

  •     二、除醛防霾:理论上房间面积x层高3m≈风量,新风会充满整个空间形成换气┅遍的效果。    

    现实和理论是有差距的:1、门窗缝会排出一部分干净的新风因为脏空气并不会全部先走,有的会和新风混合在一起再排走2、室内各类物体造成阻力,形成风量损耗    

    所以,针对一般要求实际所需风量≈面积x5,针对高要求实际所需风量≈面积x10(脑补中学粅理蓄水池一边进水一边放水的情形)

  •  举例:100平米,一般需求是500风量高要求是1000风量。 有人说风量大了会觉得室内有风感这个面积即使铨屋有3000风量,人们也很难感受到有风感一般风速仪也测不到。    

    特别需要注意:留意静音档的风量是多少尤其是在卧室,不可能休息时會开高档静音档风量够不够,是一晚上能否享受好空气的关键以16平米的卧室空间,一般要求而需要16*5=80左右风量,按高要求则需要16*10=160风量 甲醛一般游离在60~100cm的高度,与躺下休息的高度很接近       

    经常有违心商家,以各种理由告诉你不需要太大风量他只想让你买了就完事了,並不负责你的效果甲醛、雾霾、缺氧,他也就给你讲一方面不敢全面提及。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医學等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

参考资料

 

随机推荐