[专家答疑]11G101-1中框架结构屋面梁、柱鋼筋节点问题——老师您好: 我是一个在施工现场干了4年了,现在对屋面框架梁WKL和框架柱KZ(带抗震)的钢筋锚固有点模糊因为11G101-1中说明昰柱钢筋弯锚到梁里面,WKL只是弯锚15d但质监站到现场都说WKL要***KZL...

    我是一个在施工现场干了4年了,现在对屋面框架梁WKL和框架柱KZ(带抗震)的鋼筋锚固有点模糊因为11G101-1中说明是柱钢筋弯锚到梁里面,WKL只是弯锚15d但质监站到现场都说WKL要***KZL的钢筋锚固来做,KZ就12d封头

    请问:我应该怎么做才更加符合规范和图集呢?

严格按照11G101系列图集肯定是没错的。见图集

楼上专家的图及答复很给力

WKL钢筋要锚固到梁底