关于“方池街15号总工会干部学校②楼教室旁变压器和高压线变压器电磁辐射影响小朋友健康”问题的办理情况 

关于“方池街15号总工会干部学校二楼教室旁变压器和高压線变压器,电磁辐射影响小朋友健康”问题的办理情况

    投诉人所述“方池街变压器和高压线变压器”位于青羊区方池街18号四川省总工会幹部培训学校大门西北侧,于2003年***投入使用该点位的高压电线和变压器为四川省总工会产权内的配套供电设施,变压器容量为315 KVA电压等级为10 KV。“哈哈教育”培训学校教室位于大楼二层教室窗户距变压器约2米,距高压线变压器约5米

   经区科经信局和供电部门现场调查核實,该点位变压器及高压线变压器路与省总工会干部学校培训大楼的最近距离大于1 m根据《10 KV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T )“1kV-10kV绝緣导线线路边线与永久建筑物之间的距离不小于0.75 m”规定,该处变压器及高压线变压器路设置符合规范要求    根据国家《电磁环境控制限值》(GB)标准和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第44号)的规定,10 KV等级的输变电设施电磁环境影响较小对该类建设项目實施豁免管理,无需办理环评相关审批手续    9月9日11时,成都市辐射环境管理监测站分别于该供电设施西侧、北侧和2楼A2教室布设3个监测点位进行电磁强度监测。结果显示3个点位中工频电场强度最高为0.0278 KV/m(国家标准限值为4 KV/m),工频磁场感应强度最高为0.7687μT(国家标准限值为100μT)均远低于国家《电磁环境控制限值》(GB)要求。 经调查核实举报人反映情况不属实。    9月9日12时区科经信局、汪家拐街道办事处约谈供電公司负责人,要求其加强辖区供电设施的巡查监管确保供电设施运行安全。区环保局向四川省总工会干部培训学校和“哈哈教育”培訓学校负责人通报了电磁辐射监测结果要求学校做好电磁辐射相关知识的宣传教育工作,争取师生对供电设施建设的理解和支持