怎么维持高UPH事物运转机制?(机制)

内容提示:天津大学化工原理第②版上册课后习题***[][荐]

文档格式:DOC| 浏览次数:322| 上传日期: 00:51:20| 文档星级:?????

(C)相邻下一线路末端短路时的最大短路电流

88、瞬时电流速断保护的保护范围在( C )运行方式下最小。 (A)最大; (B)正常; (C)最小

89、定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系數,是为了( B )

(A)提高保护的灵敏性; (B)外部故障切除后保护可靠返回; (C)解决选择性。 90、若装有定时限过电流保护的线路,其末端变电所母线上有彡条出线,各自的过电..流保护动作时限分别为1.5s、0.5、1s,则该线路过电流保护的时限应整定为(B ) (A)1.5S; (B)2S; (C)3.5S; 91、三段式电流保护中,( B )是主保护

(A)瞬時电流速断保护;(B)限时电流速断保护; (C)定时限过电流保护。 92、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了( A )

(A)解决选择性; (B)提高靈敏性; (C)提高可靠性。

93、双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在( B ) (A)动作电流大的一侧; (B)动作电流小的一侧; (C)两侧。 94、有一按900接线方式接线的功率方向继电器当 ( B ) (A) (B) (C)

95、按900接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为 则三相短路时 为(B ) (A) (B) (C)

96、双侧电源电网中母线两侧方向过电流保护的方向元件在( A )可以省去。 (A)该保护的时限较长时 (B)该保护的时限较短时 (C)两侧保护的时限相等时

97、纵差动保护适用于( A )线路 (A)短; (B)长; (C)所有。 98、中性点不接地电网的三种接地保护中( A )是无选择性的。 (A)绝缘監视装置; (B)零序电流保护; (C)零序功率方向保护

99、当中性点不接地电网的出线较多时,为反应单相接地故障,常采用( B )。 (A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护; (C)零序功率方向保护

100、在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( B )零序电压最高。 (A)保护***处; (B)接地故障点处; (C)变壓器接地中性点处

101、在中性点直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点的零序电流与零序电 压的相位关系是( A )。

(A)电流超前电压约900; (B)電压超前电流约900; (C)电压电流同相位 102、有一中性点不接地电网,故障前的相电压为Uph,当该电网发生单相接地时,零 序电压3U0为( B )。

103、阻抗继电器通常采用00接线方式,是因为( C ) (A)可躲过振荡; (B)可提高阻抗继电器的灵敏性; (C)在各种相间短路时,测量阻抗Zm均为Z1L。

104、故障点过渡电阻对距离保護正确测量的影响( B ) (A)对长线路大; (B)对短线路大; (C)与线路长度无关。 105、故障点过渡电阻主要对距离保护( B )有影响 (A)I段; (B)II段; (C) III段。

106、从減小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )阻抗继电器 (A)全; (B)方向; (C)偏移特性。

107、阻抗继电器的精确工作电流( B )

(A)大些好; (B)小些好; (C)对阻抗继电器的工作没有影响。 108、高频保护的载波频率若低于50KHz时,将对保护信号( A ) (A)干扰大; (B)有利传输; (C)干扰小

109、被保护的线蕗上任一点发生故障时,高频保护可瞬时自线路( A )故障。 (A)两侧同时切除; (B)靠近故障点近端切除; (C)两侧先后切除 110、高频保护使用的频率,最低的是( A ) (A)5OKHZ ; (B)5OHZ; (C)100KHZ。

111、高频收发信机通过精合电容器等设备接于一相导线与大地之间的方式称为( B ) (A)一相制; (B)相一地制; (C)通信制

112、方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( C )。 (A)两侧发信机立即停信; (B)两侧发信机继续发信; (C)反方向一侧发信机继续发信

113、变压器的电流速断保护与( C )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障

114、变压器的励磁涌流中,含囿大量的直流分量及高次谐波分量其中以( A )次谐波所占的比例最大。

115、变压器采用负荷电压起动的过电流保护是为了提高( B )短路嘚灵敏性。 (A)三相; (B) 两相; (C) 单相接地

116、对于中性点可能接地或不接地的变压器,应装设( C )接地保护 (A)零序电流; (B) 零序电压; (C) 零序电流和零序电压。

117、在变压器纵差动保护中由于电流互感器的实际变比与计算变比不等产生的不平衡电流,因此可用差动继电器的( B )线圈来消除 (A)差动; (B) 平衡; (C) 短路。

118、发电机纵差动保护断线监视继电器的动作电流按躲过( B )整定。 (A)发电机的额定电流; (B)发电机正常運行时的不平衡电流; (C)发电机外部短路时的不平衡电流

119、横差电流保护,反应发电机定子绕组的( B )短路 (A)相间; (B)匝间; (C)单相接地。

120、发电机定子绕组单相接地时中性点对地电压( C )。 (A)为零; (B)上升为线电压; (C)上升为相电压

121、发电机失磁後,从系统吸取( B )额定容量的无功功率 (A)大于; (B)小于; (C)等于。

122、发电机―变压器组后备保护的电流元件应接在( C )的电鋶互感器上。 (A)发电机出口; (B)变压器的低压侧; (C)发电机中性点

( T )1、电力系统各电气元件之间通常用断路器相互连接,每台断路器都装有相应的继电保护装置

( T )2、为保证可靠性,一般说来宜选用尽可能简单的保护方式。 ( F )3、继电保护装置的选择性和快速性不矛盾

( T )4、转动舌片式过电流继电器(在外加电流一定的情况下),继电器的舌片转动时则

磁阻减小,电磁力矩增加

( F )5、电磁型过电流继电器两线圈甴原来的串联改为并联时,动作电流增大一倍过电压继电器也有这样的特性。

( F )6、电磁型过电压继电器将串联接法的线圈改为并联接法,则动作电压增大一倍 ( F )7、输电线路短路时,装设在被保护线路的限时电流速断保护和定时限过电流保护均会动作

( F )8、保护用的电压互感器极性标注法和电力变压器相同。

( T )9、为减小电流互感器的负荷阻抗可采用两个变比相同的电流互感器串联使用。 ( T )10、电流互感器两相同的標准变比并联使用一般可得到非标准变比。

( T )11、对于反应电流升高而动作的电流保护来讲能使该保护装置起动的最小电流称为保护装置嘚动作电流。

( F )12、电力系统不对称短路总会有零序分量

( F )13、三段式电流保护在被保护线路内部发生短路时,总是电流速断保护切除故障 ( F )14、輸电线路保护区范围内发生短路时,方向阻抗继电器动作阻抗与测量阻抗相等 ( T )15、在输电线路保护区末端短路时,方向阻抗继电器工作在朂灵敏状态下方向阻抗继电器的动作阻抗、整定阻抗、测量阻抗均相等。

( T )16、偏移特性的阻抗继电器不需要记忆回路和引入第三相电压 ( F )17、高频信号和高频电流含义是相同的。 ( F )18、发电机纵联差动保护没有动作死区 ( F )19、母线必须装设专用的保护。

( T )20、为保证可靠性一般说来,宜选用尽可能简单的保护方式 ( F )21、电力系统继电保护要求在任何情况下都要采用快速保护。 ( F )22、距离保护的灵敏度不受系统运行方式的影响

( F )23、功率方向继电器只有在短路时才起动,正常运行时不起动

( T )24、转动舌片式过电流继电器(在外加电流一定的情况下),继电器的舌片转动時则磁阻减小,电磁力矩增加

( T )25、在输电线路上同一点发生两相或三相短路(正序阻抗与负序阻抗相等),保护***处测到故障相的相间电壓相等

( T )26、微机保护的人机接口回路是指键盘、显示器及接口插件电路。

( F )27、在进行保护装置灵敏系数计算时系统运行方式应取最小运行方式。 ( F )28、反应过量保护和欠量保护的灵敏系数定义相同

( T )29、微机保护应将模拟信号转换为相应的微机系统能接受的数字信号。 ( F )30、EPROM为不可擦除只读存储器

( T )31、微机保护的人机接口回路是指键盘、显示器及接口插件电路。 ( T )32、保护软件一般有运行、调试和不对应三种工作状态

( T )33、 降压变压器三角形侧发生两相短路时,变压器星形侧三相均有短路电流 ( F )34、在输电线路上发生短路时,流过保护***处短路电流与短路点嘚短路电流相同 ( T )35、在输电线路上同一点发生两相或三相短路(正序阻抗与负序阻抗相等),保护***处测到故障相的相间电压相等

( F )36、双电源幅射形网络中,输电线路的电流保护均应加方向元件才能保证选择性 ( T )37、双电源输电线路电流速断保护有时加了方向元件后,可以提高保护灵敏度 ( F )38、功率方向继电器只有在短路时才起动,正常运行时不起动

( T )39、在单电源的环形网络中,过电流保护存在相继动作是不可避免的 ( F )40、距离保护的灵敏度不受系统运行方式的影响。

( T )41、距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器比全阻抗继电器灵敏度高

( T )42、输电线路自適应纵联差动保护包括方向元件、相位比较和自适应控制三大部分组成。

( T )43、故障起动发信方式的高频保护高频电流就代表高频信号。 ( F )44、變压器纵联差动保护能正确反应绕组匝间短路

( F 45、发电机必须装设动作于跳闸的定子绕组单相接地保护。

( T )46、微机母线差动保护的实质就是基尔霍夫第一定律将母线当作一个节点。 ( F )47、保护用的电压互感器极性标注法和电力变压器相同

( F )48、电磁型过电流继电器两线圈由原来的串联改为并联时,动作电流增大一倍过电压继电器也有这样的特性。 ( F )49、在输电线路上发生短路时流过保护***处短路电流与短路点的短路电流相同。 ( F )50、电磁型过电压继电器将串联接法的线圈改为并联接法,则动作电压增大一倍 ( T )51、微机保护应将模拟信号转换为相应的微机系统能接受的数字信号。

( T )52、不论非故障状态变化多么复杂反应故障分量的线路纵差保护具有精确提取内部故障分量的能力。

( F )53、电力系统继电保护要求在任何情况下都要采用快速保护 ( F )54、继电器的起动和动作是同一个概念。

( F )55、微机保护的“中断”服务程序是指停止原程序执行 ( T )56、导数算法数据窗较短,只需要一个采样间隔 ( F )57、无论CPU速度如何,采样频率越高越好

( T )58、在单电源的环形网络中,过电流保护存茬相继动作是不可避免的

( T )59、一般来说,同一网络的相间短路的后备保护动作时间比零序后备保护的动作时间长

( F )60、单电源直接接地系统嘚输电线路的零序电流保护可不必考虑零序方向元件。 ( F )61、输电线路装设了零序保护之后相间短路保护可以不必再装设。 ( F )62、故障分量独立於非故障状态但不受系统运行方式的影响 ( T )63、反应故障分量的方向元件,不受故障点过渡电阻的影响

( F )64、反应故障分量的方向元件,电压與电流间的相位角由保护***处至短路点间的阻抗角所决定

( F )65、电力系统发生振荡时,振荡中心的电压等于零

( F )66、四边形阻抗继电器不需偠加方向元件就可以判断短路功率的方向。 ( T )67、工作在允许信号方式的高频保护高频信号是保护跳闸的必要条件。

( T )68、反应故障分量的线路電流相位差保护在被保护线路内部故障时,线路两端故障分量电流之间相位不受两端电势的影响

( F )69、变压器采用纵联差动保护后,可不必装设瓦斯保护

( F )70、微机发电机纵差保护瞬时值在一个周期内应满足基尔霍夫定律。

( T )71、发电机失磁故障可采用无功改变方向、机端测量阻忼超越静稳边界圆的边界、机端测量阻抗进入异步静稳边界阻抗圆为主要依据检测失磁故障。

( F )72、输电线路短路时装设在被保护线路的限时电流速断保护和定时限过电流保护均会动作。

( F )73、高频信号和高频电流含义是相同的

( F )74、微机保护的“中断”服务程序是指停止原程序執行。

( T )75、故障起动发信方式的高频保护高频电流就代表高频信号。 ( F )76、高频信号和高频电流含义是相同的

( T )77、保护软件一般有运行、调试囷不对应三种工作状态。

( T )78、工作在允许信号方式的高频保护高频信号是保护跳闸的必要条件。

( T )79、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的 稳定性 ( F )80、电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。

( T )81、电力系统继电保护装置通常应在保证選择性的前提下,使其快速动作 ( F )82、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。

( T )83、继电保护装置的测量部分是测量被保护元件的某些运行参数与保护的整定值进行比较 ( F )84、测量变换器的作用就是改变所需测量的电气量。 ( T )85、利用对称分量滤过器,可以判断电力系统昰否出现不对称故障

( F )86、电力系统发生不对称相间短路时,可将其短路电流***为正序分量、负序分量和 零序分量。

( T )87、 当正序电压输入负序電压滤过器时,其输出电压等于零

( F )88、能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。 ( T )89、瞬时电流速断保护茬最小运行方式下保护范围最小 ( T )90、限时电流速断保护必须带时限,才能获得选择性。 ( T )91、三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最夶 ( T )92、越靠近电源处的过电流保护,时限越长。 ( T )93、保护范围大的保护,灵敏性好 ( T )94、限时电流速断保护可以作线路的主保护 ( F )95、瞬时电流速断保護的保护范围不随运行方式而改变。 ( F )96、三段式电流保护中定时限过电流保护的动作电流最大 ( F )97、瞬时电流速断保护的保护范围与故障类型無关。 ( F )98、限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性 ( F )99、功率方向继电器能否动作,与加给它的电压、电流的相位差无关 ( F )100、功率方向继电器可以单独作为线路保护。 ( T )101、采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区 ( F )102、功率方向继电器电流线圈、电压线圈的同极性端子无关紧要。 ( T )103、LG-11型功率方向继电器无电压死区 ( F )104、中性点非直接接地电网发生单相接地时,线电压将发生变化。

( T )105、出线较多的中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护***处流过的零 序电容电流比非故障线路保护***处流过的零序电容电流大得多

( F )106、中性点直接接哋电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。 ( F )107、绝缘监视装置适用于母线出线较多的情况

( F )108、中性点不接地电网发生单相接地时,故障线蕗保护通过的零序电流为本身非故 障相对地电容电流之和。

( T )109、采用00接线方式的阻抗继电器相间短路时的测量阻扰与故障类型无关( T )

( T )110、故障点过渡电阻对距离保护I段影响较小。 ( F )111、系统振荡时距离保护I、II、III段均有可能误动

( F )112、距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高这也昰它的主要优点。 ( F )113、长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大

( T )114、高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内嘚故障。 ( F )115、相差高频保护能作相邻元件的后备保护

( T )116、高频阻波器的作用是将高频信号限制在被保护的输电线路以内,而不致穿越到相邻线蕗上去。

( T )117、对高频闭锁距离保护,在被保护线路上发生故障时,由于两侧收信机收不到高频闭锁信号,因此保护瞬时动作跳开两端断路器.

( T )118、高频閉锁距离保护能作相邻元件的后备保护 ( F )119、瓦斯保护能单独作为变压器的主保护。 ( F )120、变压器纵差动保护是油箱内、外部故障的一种有效保护方式。 ( T )121、变压器的纵差动保护是变压器的主保护 ( F )122、变压器的重瓦斯保护的出口方式是不能改变的。

( F )123、为了在正常运行和外部短路时鋶入变压器纵差动保护的电流为零因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器 ( T )124、发电机的纵差保护,是发电机的主保护

( F )125、发电機纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线 ( F )126、对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,越靠近发电机定子繞组中性点接地时保护的灵敏度越高。 ( F )127、横差电流保护反应发电机定子绕组的相间短路。

( T )128、发电机―变压器组的继电保护应能反应變压器和发电机单独运行时可能出现各种故障和不正常工作状态。

一直以来对SVPWM原理和实现方法困惑頗多无奈现有资料或是模糊不清,或是错误百出 经查阅众多书籍论文,长期积累总结去伪存真,总算对其略窥门径未敢私藏,故公之于众其中难免有误,请大家指正谢谢! PS:原文写的很好,但依然有不详尽的地方本人此次精心修改,希望能帮助到各位网友時间紧张,文章格式不严谨希望各位网友指正。 By oho77, 空间电压矢量调制 SVPWM 技术 SVPWM是近年发展的一种比较新颖的控制方法是由三相功率逆变器的陸个功率开关元件组成的特定开关模式产生的脉宽调制波,能够使输出电流波形尽 可能接近于理想的正弦波形空间电压矢量PWM与传统的正弦PWM不同,它是从三相输出电压的整体效果出发着眼于如何使电机获得理想圆形磁链轨迹。 SVPWM技术与SPWM相比较绕组电流波形的谐波成分小,使得电机转矩脉动降低旋转磁场更逼近圆形,而且使直流母线电压的利用率有了很大提高且更易于实现数字化。下面将对该算法进行詳细分析阐述 SVPWM基本原理 SVPWM 的理论基础是平均值等效原理,即在一个开关周期内通过对基本电压矢量加以组合使其平均值与给定电压矢量楿等。在某个时刻电压矢量旋转到某个区域中,可由组成这个区域的两个相邻的非零矢量和零矢量在时间上的不同组合来得到两个矢量的作用时间在一个采样周期内分多次施加,从而控制各个电压矢量的作用时间使电压空间矢量接近按圆轨迹旋转,通过逆变器的不同開关状态所产生的实际磁通去逼近理想磁通圆并由两者的比较结果来决定逆变器的开关状态,从而形成PWM 波形逆变电路如图 2-8 示。 设直流毋线侧电压为逆变器输出的三相相电压为、、,其分别加在空间上互差120°的三相平面静止坐标系上,可以定义三个电压空间矢量、、,它们的方向始终在各相的轴线上,而大小则随时间按正弦规律做变化,时间相位互差120°。假设为相电压基波峰值,f为电源频率,则有: (2-27) 在三相静止坐标系下 三相电压空间矢量相加的合成空间矢量为 在αβ坐标系下(此处用到的clark变换或称3/2变换为等幅值变换), α轴和β轴合成适量的分量如下, 故三相电压空间矢量相加的合成空间矢量为 (2-28) 在αβ坐标系下(此处用到的clark变换或称3/2变换为等功率变换) 故三相电壓空间矢量相加的合成空间矢量为 可见是一个旋转的空间矢量,且以角频率ω=2πf按逆时针方向匀速旋转的空间矢量而空间矢量在三相坐標轴(a,bc)上的投影就是对称的三相正弦量。 图 2-8 逆变电路 由于逆变器三相桥臂共有6个开关管为了研究各相上下桥臂不同开关组合时逆變器输出的空间电压矢量,特定义开关函数Sx(x=a、b、c) 为: (2-30) (Sa、Sb、Sc)的全部可能组合共有八个包括6个非零矢量 1 1 1 U7 0 0 0 0 0 0 图 2-9 给出了八个基本电压空间矢量嘚大小和位置。 图 2-9 电压空间矢量图 其中非零矢量的幅值(指非零矢量代表的开关状态下三相合成矢量的幅值)相同(在αβ坐标系下,模长为 2Udc/3;如果是在三相静止坐标系下模长为Udc),相邻的矢量间隔 60°,而两个零矢量幅值为零,位于中心。在每一个扇区选择相邻的两个电压矢量以及零矢量,按照伏秒平衡的原则来合成每个扇区内的任意电压矢量即: (2-31) 或者等效成下式: (2-32) 其中,Uref 为期望电压矢量;Ts为采樣周期;Tx、Ty、T0分别为对应两个非零电压矢量 Ux、Uy 和零电压矢量 U0在一个采样周期的作用时

参考资料

 

随机推荐