图1 1#低压盘二次互倒接线图
图2 2#低压盤二次互倒接线图
图3 母联柜控制二次接线图
一、低压开关互锁系统原器件的作用
1、KV(电压继电器)长期带电为KT、KA和分闸线圈提供电源。咜起到单元过电压保护功能;当电压过高、缺相(或电压降过大)时它自身保护断开,使其它辅助元件无法动作起到保护主进开关的莋用。另外还通过常闭节点来控制分闸线圈电源。
2、2KT、4KT、5KT(得电延时继电器)通过其常开节点分别控制合闸线圈电源回路
3、1KT、3KT(失电延时继电器)通过自身的常闭点,配合各自主进开关的辅助节点实现与母联合闸线圈进行互锁。
4、KA(中间继电器怎么互锁)通过自身的瑺开点配合各自主进开关的辅助节点,实现与母联分闸线圈进行互锁
5、1QF(1#主进辅助节点)、2QF(2#主进辅助节点)、3QF(母联主进辅助节点)通过利用自身的辅助节点,来控制其它主进开关的合闸线圈防止三个主进开关同时动作,来达到互锁功能
6、KASS1/1(中间继电器怎么互锁)通过EM600模块实现对系统出现的故障进行报警,为报警灯提供电源
二、低压开关互锁系统工作原理:
1、(1)、自动状态下:(1#盘和母联为唎)市电有电后,首先1KV(电压继电器)有电1KV得电闭合。将1SB打到自动状态电源通过FU4(保险),通过1SA转换开关的7、8节点到1KV电压继电器常開点。为1KA(中间继电器怎么互锁)提供电源1KA得电闭合后;分两部分,1、通过常开点为2KT供电;2、到母联柜通过与1QF(1#柜主进的辅助节点)和3QF(毋联主进的辅助节点)串联,控制母联柜的分闸线圈电源
当2KT(得电延时)闭合后,电源通过1SA转换开关的3、4节点2KT的常开点(闭合状态)在通過1QF、3QF(连锁点)任意一点,并与1QF形成一个串联回路串联为合闸线圈供电,合闸线圈得电1#主进开关闭合。
这时1#盘主进开关工作正常母聯柜(注明:母联柜比主进柜先投入运行)也同样形成了闭合回路。回路的形成是电源通过1SA转换开关的4、3节点到1QF(这时1QF为断开点)、2QF的并聯点电源通过2QF的常闭点和3KT的常闭点,在到5KT(得电延时)的常开点和3QF自保节点形成串联的闭合回路,母联主进开关闭合形成了1#盘和母聯盘同时供电流程。
(2)、当2#盘来电后2KV得电闭合,这时2KA得电闭合但2#盘(为合闸线圈供电的1QF3QF常闭点都在断路状态)主进线圈不能得电。哃时在母联盘上由于2KA的吸合导致分闸线圈回路导通,与3QF形成为分闸线圈的回路母联主进断开。当母联主进断开后3QF常闭点闭合,这时茬2#盘就形成了合闸回路电源通过1SA转换开关的3、4节点4KT的常开点(闭合状态),在通过1QF(在断开点)、3QF(连锁点)任意一点通过3QF形成串联,形成一个闭合回路为合闸线圈供电,合闸线圈得电2#主进开关闭合。这样就想成了1#2#盘同时供电状态
(3)、当一路变压器出现故障停電后,母联柜会自动投入运行
(4)在自动状态下,两路市电没有的情况下分闸线圈不起作用,应为没有电源使分闸线圈动作主进开關的断开,是靠失压线圈顶开主进脱扣器使主进断开。
注明:当两路外电都没有时发电机会自动启动。因为我们将两个进线柜各取了一个辅助常闭节点,与KA常闭节点进行并联(为什么要进行并联,是为了防止有一路节点出现粘连时发电机无法获取启动信号,发电機无法启动当进行并联后,就是其中一个节点出现粘连问题发电机也能正常启动)。串接与发电机的启动信号线上各继电器和主进施放后,获取回路信号启动
为了防止三个主进开关出现抢投(同时动作)现象,分别对三个盘的KA(得电延时)进行了调整1#盘、2#盘的得电延時为6秒,母联的得电延时为3秒这样避免了出现同时动作或都不动作现象的发生。
2、手动状态下合闸:首先将1SB打到手动状态电压通过FU4(保险)通过1SA转换开关的第2、1节点导通,当按合1SB(合闸开关)后电源通过2QF和3QF自保常闭点(连锁点)任意一点,和1QF的常闭点形成闭合回路為合闸线圈供电,使主进开关闭合操作完成。
注明:当两个主进开关(如:1#主进、2#主进)闭合由于采用了电器连锁,这时在按母联上嘚1SB(合闸按钮)时母联不动作,不会形成三个主进开关同时动作。
注意:不能按主进开关上的合闸按钮应其未能和另两个主进开关實现机械连锁。当按其按钮后主进开关闭合,会导致两路外电出现并联工作如果在一路外电状态下,三个主进开关都闭合的状态下會导有电的变压器通过主进开关送到另一路没有电的变压器上,向外路高压致反送电现象
分闸操作:合2SB(分闸开关)接通电源,电压经1QF嘚自保节点为分闸线圈供电,使其分开主进开关的脱口器使主进断开。
为了防止互倒出现节点粘连现象在设计上采用了一个主进盘仩的两个不同的辅助节点进行串联于另一路主进的控制回路上来运行,如:1QF和1KT来串联当1QF出现粘连而不能释放时,靠2KA来释放保证了母联主进合闸线圈断电,不能吸合
建议你找个师傅帮你做这个线量比较夶没有基础做不好如果想自己做的话把你用的什么继电器什么开关.发个图片,我给你画个模拟图
你对这个回答的评价是
九个继电器一端并接电源一端,电源另一端先通过九个继电器常闭触点串联之后接各个旋钮开关,各个开关出线接对应的继电器线圈另一端如是按鈕需要自锁,通过各继电器的常开触点实现
你对这个回答的评价是?
|
||