松下u13是什么故障E9KF1故障H11

代码 H11 室内外通讯异常,收发信息不成功开始运行,1 分钟以 后室内单独送风运行H11代码为内外机之间的通讯异常内外机之间连接线4条,分别为交流220V电源2条保护地线1条,另外一条为通讯线此线与电源零线构成回路。H11常见故障点1、接插件接触不良。2可以顺着通讯线的接口点查找电力载波所必须的阻嫆元件,特别是电容是否爆裂、漏浆、电容值变小等失效故障3、4脚IC,光电耦合器这也是易损件。

又不一定是垃圾的机器要看使鼡环境,使用和保养得当用的时间也长。维修师傅说p板坏了你有没有找过别的师傅检查一下呢,有时人为辨别错误也在所难免的如果真的板坏了也不用报废的,我收过很多机进口机板坏了可用一块国产的板代用,效果也不错因为压缩机和管道都正常,用国产板代換也是不错的选择

H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行诊断表示:H11异常或保护动作内容:室内机通信异常故障判断:起动后1分钟故障部位原因:室內机连接电线接线错误或接触不良连接线中间有接头,室外P板室内P板的故障代码都在下面的网页中,所有型号的H11似乎都是 室内机通信異常