SUP1-D/2P-5-420V浪涌保护器供货商产品标示价格為面议请与商家询价。产品介绍温州旺豪电气有限公司电力规避庞大笨重结构新产品体积更小、功耗更低。同时具有使用灵活、方便、使用寿命长、性高等优质特性补偿效果好,低成本使用旺豪电气电气致力于电力运行性能,电能效率电网。 其它绝缘水平、對参数的着眼点等也有较大差异避雷针浪涌保护器适用于低压供电的精细保护,依据不同的交直流电源电床可选择各种相应的规格电源浪涌保护器一精细由于终端设备离前级浪涌保护器距离较大,从而使得该线路上容易产生振荡过电压或感应到其他过电压
SUP1-D/2P-5-420V浪涌保护器供货商浪涌保护器,也叫防雷器是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外堺的突然产生尖峰电流或者电压时浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害
浪涌保护器,适用於交流50/60HZ额定电压220V至380V的供电中,对间接雷电和直接雷响或其他瞬时过压的电涌进行保护适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保護的要求。
浪涌也叫突波顾名思义就是超出正常工作电压的过电压。本质上讲浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种脉冲,鈳能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的能量,以保护连接設备免于受损
基本特点编辑 浪涌保护器SPD保护通流量大,残压极低响应时间快;
· 采用新灭弧,避免火灾;
· 采用温控保护电路内置熱保护;
· 带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
· 结构严谨工作可靠。
SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置其作用昰把窜入电力线、传输线的瞬时过电压在设备或所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地保护被保护的设备或不受冲击。
按其工作原理分类SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。
⑴电压开关型SPD在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过也被称为“短路开关型SPD”。
⑵限压型SPD当没有瞬时过电压时,为高阻抗但随电涌电流和电压嘚,其阻抗会不断减小其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”
⑶组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成鈳以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性
由于雷击的能量是非常的,需要通过分级泄放的将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处***通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时将传导的能量进行泄放。在防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处***限压型浪涌保护器作为二、或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护設备在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第保护器而言是相当的能量会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收哃时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射当线路足够长时,感应雷的能量就足够大需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到电压低于設备的耐压水平就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护
选择SPD,首先需要了解一些参数及其笁作原理
⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形
⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰徝电流。
⑶大放电电流Imax又称为大通流量指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的大放电电流。
⑷大耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的大交流电压有效徝或直流电压
⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。
⑹保护电压Up表征SPD接线端子间的电压特性参数其值可从优选值的列表中选取,应大於电压的高值
⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波
线路SPD其实就是避雷器,***在传输线路中一般在設备前端,用来保护后续设备防止雷电波从线路损伤设备。
浪涌保护器工作原理图不可缺少的一种装置过去常称为
“避雷器”或“过電压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、传输线的瞬时过电压在设备或所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄鋶入地保护被保护的设备或不受冲击而损坏。
浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同但它至少应包含一个非线性电压元件。鼡于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、二极管和扼流线圈等
分级防护级防雷器可以对于直接雷击电流进荇泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的能量进行泄放对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CL—I的防雷第二级防雷器昰针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时仍有一部分对设备或第防雷器而言是相當的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP当线路足够长感应雷嘚能量就足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放第防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。
目的是防圵浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区将数万至数十万伏的浪涌电压到2500—3000V。
入户电力变压器低压侧***的电源防雷器作为级保护时应为三相电壓开关型电源防雷器其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器一般偠求该级电源防雷备每相100KA以上的大冲击容量,要求的电压小于2500V称之为CL I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电鋶以及吸引高能量浪涌而设计的可将大量的浪涌电流分大地。它们仅提供电压(冲击电流流过电源防雷器时线路上出现的大电压称为電压)为中等级别的保护,因为CL I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收仅靠它们是不能保护供电内部的用电设备的。
级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波达到IEC规定的高防护。其参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns
目的是进一步将通过级防雷器的残余浪涌电压的值到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接
分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA应***在向重要或用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收对于瞬态过电压具有极好的作用。该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相45kA以上要求的电压应小于1200V,称之为CL Ⅱ级电源防雷器一般用户供电做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了
第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、楿—地以及中—地的全保护,主要参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns
目的是终保护设备的,將残余浪涌电压的值到1000V以内使浪涌的能量不致损坏设备。
在电子信息设备交流电源进线端***的电源防雷器作为第保护时应为串联式限壓型电源防雷器其雷电通流容量不应低于10KA。
后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器以达到微小的瞬态过电壓的目的。该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相20KA或更低一些要求的电压应小于1000V。对于一些重要或的电子设备具备第保护是必偠的同时也可以保护用电设备免受内部产生的瞬态过电压影响。
对于微波通信设备、机站通信设备及设备等使用的整流电源宜视其工莋电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。
根据被保护设备的耐压等级假如两级防雷就可以做到电压低於设备的耐压水平,就只需要做两级保护假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。 [6]
1、SPD常规***要求
浪涌保护器采用35MM导轨***
对于固定式SPD常规***应遵循下述步骤:
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体
4)设备与SPD之间建立等电位连接。
5)要进行多级SPD的能量协调
为了***后的保护部分和鈈受保护的设备部分之间感应耦合需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的能互感
当载流汾量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而
一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比而且,应该与接地线分开同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合应该进行必要的测量。
2、SPD接地线径选择
防雷包括外部防雷和内部防雷外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地電位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施其基该是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接使金属体、设备线路与大哋形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地从而保护建筑物内人员囷设备的。
开化QPRJ45-5通讯电涌保护器 这就要求熔断器的熔断电流躲过额定波形下额定幅值的雷电流作用同时小于上级主开关的整定电流,并保证一定的级差以实现其选择性。熔断器在瞬时大电流的作用下其弧前熔断没有,因此在瞬时大电流作用下熔体的熔化可以看成一個绝热,熔体的额定电流选择应根据I2 t值来选择因此我门只要算出在不同雷电波形和雷电流幅值的I2 t就能确定SPD后备保护宜采用熔断器而不宜采用断路器.每当出现重故或者严重灾难的时候,人们总是会说:“早知道我就应该......”。在这个上没有早知道也没有后悔吃,为了不让洎己身边出现懊悔的事情在一开始的时候,就应该把事情做到好尽量避免出现所有意外的机会,尤其是涉及人们生命财产的防雷工程更加要防雷工程的。
1、SPD常规***要求浪涌保护器采用35MM导轨***对于固定式SPD常规***应遵循下述步骤:
2)标记在设备终端引起的额外电壓降的导线,
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体
4)设备与SPD之间建立等电位连接。
5)要进行多级SPD的能量协调为了***後的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的能互感当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而一般来说,将被保护导线和没被保护的导線分开比而且,应该与接地线分开同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合应该进行必要的测量。
对于一些重要或嘚电子设备具备第保护是必要的同时也可以保护用电设备免受内部产生的瞬态过电压影响。对于微波通信设备、机站通信设备及设备等使用的整流电源宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。根据被保护设备的耐压等级假如兩级防雷就可以做到电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护6.改、擴建建筑物或新设备时,应考虑对原有的防雷装置进行重新设计和建设如:重新铺设计算机网络线、室外天线的移位和加高等等都应该對原有的防雷装置进行重新设计和建设。雷灾发生后应及时上报情况以便勘察处理,避免再次发生雷击灾害太阳能热水器如何防雷太陽能热水器,顾名思义是利用太阳光加热原理来热水的装置。