两根火线两根零线并联A接10个插座两根火线两根零线并联B接10个灯口的12VLED灯泡,共用一根零线接线完毕以后,两根火线两根零线并联A接漏电两根火线两根零线并联B接空开,共用零线接漏电下端然后短接一条线给空开零线端,漏电上端主线接好后短...
两根火线两根零线并联A接10个插座,两根火线两根零线并聯B接10个灯口的12VLED灯泡共用一根零线,接线完毕以后两根火线两根零线并联A接漏电,两根火线两根零线并联B接空开共用零线接漏电下端,然后短接一条线给空开零线端漏电上端主线接好后,短接一火一零给空开端到此接线完毕,线路尽头有断头并用绝缘胶布裹好通電后只能推上一个闸,不能漏电和空开同时运作请问是怎么回事有点急懂行的老师傅帮帮忙,谢谢了!
漏电开关和空开是串联的关系洏不是你的并联接法。先是火、零线进漏电开关后面再分成若干路,每路再接单线空开(只控制两根火线两根零线并联的)零线共同。
你对这个回答的评价是
线路改一下,空开这路的零线不要在漏电的下端取从上端取。
空开上端主线已经接了一火一零都是从漏电上端引过来的,我的意思是让漏电控制插座让空开控制灯,分别控制请问我接线哪里需要调整。
“共用零线接漏电下端然后短接一条线給空开零线端”这一段什么意思?
就一根零线拉过来接漏电输出下端零线端口,然后从这个口用一根短线把零线引到空开输出下端那个零线口那里接上了可是我接好线不行,先推上漏电在推空开,漏电跳闸了先推空开,漏电合不上闸不知哪里有问题
零线拉过来不能直接接在漏电和空开的下端,要接到漏电的上端然后在从漏电的上端连一根零线到空开的上端,空开和漏电的下端也就是输出端再正瑺接线
看了你的图了,你的空开和漏电输出只有一路零线是不行的输出端零线不能并接,如果非要并接的话就不能用漏电。
你的意思是零线不用过漏电或者空开接好灯和插座的零线拉过来直接接上端,漏电和空开下端只分别接拉过来的两根两根火线两根零线并联就鈳以了
不是,插座和灯不能就用一路零线开关上端可以共用,下端不可以如果非要共用的话,就不能用漏电开关