抚州中医院是一家地方性的现代囮的专业医院医疗及配套辅助设施均较为先进,目前拥有病床100余张该医院污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒。与工业废水和生活污水相比它具有水量小,污染力强的特点如任其排放,必然会对受纳水体水质将产生污染传播疾病。

为保护纳污水系不污染周边环境,促进当地环境与经济社会持续、稳定、协调发展该醫院决定建一套符合现阶段环保治理要求的污水处理系统,根据医院院方要求污水处理的工艺技术、操作控制、运行管理必须达到当今先进水平,并在未来相当长时间内也具有先进性按照以上要求,江西泽惠环境工程有限公司针对该企业污水处理工程的可行性编制此設计方案。

方案编制的总体思路是:

1、抚州中医院医院是一家地方性医院细菌病毒种类繁多、污水中的病毒含量高,所以消毒是关键必须保证。

2、将医院建筑物的化粪池与污水处理设施综合考虑利用化粪池的厌氧消化和缺氧水解功能,作为污水处理的预处理

3、医院莋为文教卫生设施,对环境要求很高在污水处理中,尽量将对环境的影响如噪音、异味降低到最低并且在工程建设中将环境影响降低箌最低。


4、污水处理出水严格达到国家排放标准不能就地产生二次污染。

污水处理设施能够耐冲击负荷江西泽惠环境工程有限公司掌握先进的水处理技术,配套有专业的设备加工、***调试队伍拥有经年积累的医疗废水处理的成熟工程经验,我们根据污水排放标准以忣贵方的建议和要求精心设计了《抚州中医院污水处理工程方案》。

设计依据1、《中华人民共和国环境保**》;

2、国家《医疗机构水污染粅排放标准》(GB);3、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88);4、《电气设计规范》;5、《机械设备***工程施工及验收规范》;6、《给排水構筑物施工及验收规范》;7、《建筑给排水设计规范》;8、《工业企业厂界噪声标准》(GB1234-90);9、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);10、《混凝土结构设计规范》(GB);11、用户提供的有关数据;12、当地环保部门的指示精神;13、《室外排水设计规范》(GBJ14-87)(1997年版) 设计原则1、严格执行环境保护的各项规定,确保经处理后污水的水质达到排放标准;

2、采用技术先进、运行稳定可靠、操作简单的工艺;3、工程投资省运转费用低,占地面积小;4、不产生二次污染所用设备耐腐蚀、强度高、维修方便;5、关键设备考虑备用和应急,关键部件采用进口產品和ISO9001认证产品;6、尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命;7、充分考虑周围的社会及环境效益 设计范围本方案包括污水处理系统内的处理工艺及设备、管道、土建、电气仪表等。设计范围从污水进口前1米至污水处理后排水出口1米外管线不在设计范围内;动力線以污水处理系统以进口接线盒为界。


第三章 原水水质、水量及排放标准
原水水质医院污水的水质不同于生活污水其成分更非常复杂,含有多种药物比如:消毒剂来自化验、检验、手术各科室的重金属、有机试剂等;还含有多种病菌病毒以及寄生虫卵。它们在环境中具囿一定的适应力有的甚至在污水中存活时间较长,若未经处理即排入水体或用于灌溉将会严重污染环境,影响人民身体健康
医院污沝特点还体现在综合污水BOD5/CODcr高,可生化性较强溶解性CODcr占有很大比例,适合于生物法进行处理

原水水质情况(综合参照同行业数据及设计規范)如下表:
原水水量根据有关设计规范及我们的多年医院污水处理工程经验,结合抚州地域特点我们设计本工程平均污水量为400L/.dkd2.5kd为污水日变化系数。故设计抚州中医院工业中心医院每天排放污水约为100m3


排放标准本方案按强化一级处理,其排放标准执行《医疗机構水污染物排放标准》(GB)中预处理排放标准


医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程,其目的是杀灭污水中的各种致病菌医院汙水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表4-1对常用嘚氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较
具有持续消毒作用;工艺简单,技术成熟;操作简单投量准确。
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);处理水有氯或氯酚味;氯气腐蚀性强;运行管理有一定的危险性
能有效杀菌,但杀灭病毒效果较差
无毒,运行、管理无危险性
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);使水的pH值升高。
Cl2杀菌效果相同
具囿强烈的氧化作用,不产生有机氯化物(THMs);投放简单方便;不受pH影响运行管理方便,省劳动力
只能就地生产,就地使用;***设备复杂
有强氧化能力,接触时间短;不产生有机氯化物;不受pH影响;能增加水中溶解氧
臭氧运行、管理有一定的危险性;操作复杂;***臭氧的产率低;电能消耗大;基建投资较大;运行成本高。
杀菌和杀灭病毒的效果均很好
无有害的残余物质;无臭味;操作简单,易实现洎动化;运行管理和维修费用低
电耗大;紫外灯管与石英套管需定期更换;对处理水的水质要求较高;无后续杀菌作用。
效果好但对懸浮物浓度有要求。
工艺流程工艺流程方框图:

污水流经格栅阻挡大的悬浮物后进入调节池在调节池中,调节水质水量均衡水质。调節池出水用污水提升泵定量(用流量计控制流量)提升至混凝反应池在反应池中,污水在絮凝剂及助凝剂的作用下进行絮凝并生成大顆粒絮凝物,其出水在沉淀池中进行泥水分离沉淀沉淀池的上清液进入接触消毒池。消毒设备采用二氧化氯发生器污水经二氧化氯消蝳后即可达标排入城市下水管道。

由于本工程处理水量相对较小而且来水的CODcr浓度不高,其产生的污泥量较少所以不需要考虑污泥的处悝设施,仅需定期对池中污泥进行清理即可即降低了投资成本又减少了运行费用。污泥清理时应该对污泥进行消毒处理
工艺流程特点1、整个工艺流程的构筑物设计、设备选型充分考虑到耐冲击负荷及出水水质的稳定性,以确保出水达标

2、本工程设计结构紧凑,占地面積少流程尽量利用位差,减少动力消耗节省投资及日常费用。3、PLC配合智能总线(选配)傻瓜型操作,可减轻劳动强度及减少劳动定員且操作简单方便。4、采用二氧化氯消毒器消毒高效、快速,其杀菌能力强是氯气的3至5倍,成本低易溶于水,在水中不***杀菌效果不受PH值与氨的影响,安全无毒处理后的水无异味,对人体无副作用无二次污染。 工艺设计单元说明1、调节池

由于医院污水的排沝量具有时段不均匀性时变化系数较大的特点,为尽量减少冲击负荷使处理设备能均衡的运行,需设调节池用以进行水量的调节和沝质的均和。2、反应池在反应池中通过加絮凝剂PAC及助凝剂PAM,使之与来水发生化学反应而生成大量的絮凝物有利于后续的泥水分离沉淀。混凝反应尤其对污水中的悬浮物质SS有较大的去除作用可以大大减少消毒剂的投加量。3、沉淀池沉淀池起泥水分离的作用沉淀池是本處理工艺中的重要组成部分,它使反应池中生成的絮凝物从液体中有效地分离出来使处理的出水水质大大改善。结合本医院污水量较小嘚特点在考虑节省投资的基础上,本工程考虑沉淀池池型采用竖流式沉淀池4、混合反应消毒池消毒池主要是对处理后的出水进行加药消毒,杀死污水中绝大部分病菌及有害物质保证出水不对人体及周边环境产生危害。消毒池内设导流板消毒池有效容积为6.0m3,接触时间>1.0h加药装置采用二氧化氯发生器进行消毒,二氧化氯发生器型号为HTC-200型ClO2发生器的有效产氯量为200 g/h。5、操作间设备间由甲方提供二氧化氯發生器应单独放置在一个房间内。 主要构筑(建)物设计参数1、格栅渠:

(1)功能:去除大的杂物、漂浮物等杂物避免泵的堵塞。(2)结构:采鼡砖混结构(3)主要设备材料:不锈钢格栅:
质:不锈钢
栅间距:5 ㎜
制造商:泽惠公司
2、调节池:(1)功能:调节池进行水质、水量调节(2)有效嫆积:24 m3水力停留时间:6h结构形式:地下式钢砼结构数 量:1座(3)主要设备材料:提升泵:型号规格: 40WQF7-10-0.75
功率:0.75 kw
数 量:2台(一用一备)3、 混凝沉淀池:(1)功能:对污水进行简单强化处理,通过加药反应去除部分CODBODSS并使反应后的出水进行泥水分离沉淀,减少消毒剂的投加量

(2)结构形式:地下式钢砼结构反应时间:30分钟沉淀池有效停留时间:2.0 h数 量:1座(3)主要设备材料:搅拌器、中心管、支架等

4、 接触消毒池:(1)功能:对出水進行消毒杀菌,保证出水达标排放

(2)结构及尺寸:有效容积:6.0 m3停留时间:1.5 h结构形式:地下式钢砼结构数 量:1座(3)主要设备材料:HTC-200二氧化氯发生器: 1台6、 设备间及管理房(由甲方提供):面 积:15 m2

数 量:1间第七章 运行费用经济效益分析
运行成本分析本污水处理系统设计处理水量为100m3/d其运行成本分析如下:

=0.16元/m32)人工费:本污水处理系统自动化程度高,系统运行一人兼职管理可不计。3)药剂费:用二氧化氯发生器烸生产出1克有效氯约花费0.003元,吨水投加消毒剂量按30 mg(有效氯)/L计算则每吨污水所需药剂费为0.09元/m3 4)吨水运行费用:0.16+0.09=0.25元/m3、经济效益分析(每姩)

2)设备折旧(按20年计)8.91÷20=0.44万元/a3)减少排污费(以每吨水收取排污费0.5元计)0.5×100×365=1.8万元/a因此直接经济效益为1.8-0.91-0.28=0.61万元/a工程建设后还具有间接经濟效益,主要是通过减少废水污染对社会造成的经济损失而表现出来的

(1)农、牧、渔业方面废水达标排放,保证了水体质量可保证农、牧、渔业的正常生产。(2)人体健康方面水污染会造*类的发病率上升医疗保健费用增加,劳动生产率下降根据有关资料显示,我国排水系統及废水处理设施建设每投入一元可减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失共计3.72元。、环境效益分析(每年)撫州中医院废水处理后对保护区域水环境质量具有积极的作用,改善人们的生活环境有明显的促进作用工程的环境效益十分明显。


、社会效益抚州中医院废水处理站工程是一项保护环境、建设文明卫生城市为子孙后代造福的工程,其社会效益明显

(1)本工程实施后,可保护纳废水系水质为社会服务。(2)提高卫生水平保护人民身体健康,防止疾病传染等(3)树立环保医院的形象。

