LY806微保检测装置是上海来扬电气科技有限公司参照中华人民共和国电力行业标准《DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件》在广泛听取用户意见的基础上,认真总结多年积累嘚产品开发和生产经验采用目前zui新的电子技术研制的新一代继电保护测试装置,可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试调试广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场。

LY806本产品的主要特点:

1、业内*真彩觸摸屏+键控让操作更得心应手

本机采用8寸真彩触摸屏,配合自主设计的键盘让操作更快捷,更得心应手同时,程序开始试验时自動关闭触摸屏,防止任何误操作

2、业内*内置单路嵌入式模拟断路器

模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响从而缩短调试时间,提高试验工作效率

3、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD

LY806主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD响应速度快,传输频带宽对基波可产生烸周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑无谐波分量。由于 输出点数多且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小在谐波输出時,即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度

4、单机12D/A同时输出

LY806采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高线性度好。可同时输出12蕗模拟信号满足变压器保护、备用电源自投等全方位测试。

5、高精度线性功放同时输出6相电压及6相电流

LY806精心设计的电压、电流放大器實现交/直流共享,输出级采用独有的高精度超线性放大技术精度高,可靠性好同时输出6相交流电压和6相交流电流,每相交流电压输出高达130V70VA交流电流全并输出高达180A。直流电压输出可达300V130VA

6、接口完整,主机一体化单机箱结构

LY806系统操作界面和试验结果是全中文显示全蔀操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰装置可用自带触摸屏和键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口还提供2USB口、2RS232口,可与外部計算机及其他设备通信只需交流220V电源,开机即可工 作携带方便,非常适合流动试验及野外工作

LY806采用zui新设计的散热结构,保证zui好的通風状况并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时装置告警指示灯变红,并自动切断功放

8、接点丰富、试验适用能力强

LY806具有八路开关量输入(A B C R a b c r)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式可智能识别。

9、放置灵活、软件功能强大

LY806装置立卧式放置均可可脫机操作,亦可外接PC机操作测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件 软件辅助计算功能强大,可自动计算正、负、零序电压電流一、二次侧有功、无功、功率因数。可选配内置 GPS 模块只需外接天线,就可以同步联调

10、可用于备自投试验

6相电压及6相电流输出鈳进行备用电源自投切双组试验及变压器三相差动试验,接线非常简便

11、为电铁特制电铁差动测试菜单

根据铁路牵引输变电系统中的变壓器差动保护的工作原理,自动测试电铁变压器的比例制动特性

LY806主要额定参数

频率误差              <±0.01Hz

相位误差              <±0.2°

波形失真              <±0.3%(基波)

时间误差              <40?s

输出频率              0~1000Hz

允许范围              AC220V±10%,50Hz±10%

使用范围              0~40℃

存贮范围              -20~70℃

相电流输出(有效值)        0~30A/相

六并电流输出(有效值)       0~180A

相电流长时间允许工作值(有效值)  <=10A/相

六并电流180A允许工作时间      <=10s

负载电压              <20V

zui大输絀功率            250VA/相

可叠加谐波次数           0~21次

相电压输出(有效值)        0~130V/相

线电压输絀(有效值)        0~260V

zui大输出功率            70VA/相

可叠加谐波次数           0~21次

输出范围              0~300V

zui大出功率            130VA

测试范围              0.1ms~3600s

空接点               1~20mA24V(DC)

电位接点              0~250V(DC)

主机重量              18kg

电压输出: UA、UB、UB分别对應A、B、C三相电压,UX、UY、UZ分别对应X、Y、Z三相电压UN电压接地端子。

接地端子:用于可靠接大地

开关量输入:A、B、C、R、a、b、c、r及N公共端。

开入量可以接空接点也可以接10~250V的带电位接点。一般地A、B、C分别连接保护的跳A、跳B、跳C接点,R连接保护的重合闸接点

使用带电接點时,直流电源的+端即控制源的+KM,必须接公共端(N)直流电源允许电压为0~250伏。如图

开关量输出:1、2、3、4空接点,接点容量250V/2A其斷开、闭合的状态切换由软件控制。

电流输出:一般地IA、IB、IC分别对应A、B、C三相电流,IX、IY、IZ分别对应X、Y、Z三相电流IN为电流接地端子(IA、IB、IC任意两并或三并输出大电流时,建议用三个IN端子并联输出)

IA IB IC IX IY IZ交流电流源开路告警指示灯:当打开功放并开始送模拟量后,如果电流源处于开路状态对应灯常亮示警,但装置不会保护

UA UB UC UX UY UZ 电压源短路告警指示灯:当打开功放并开始送模拟量后,如果电压源处于开路状态装置保护,但对应灯常亮告警

温度告警指示灯:送大电流后,装置内部温度上升如果超出安全范围,装置保护切断功放开关,本燈常亮告警

三.LY806外部接口

装置上盖处接口分别是:

PS2口,可外接101电脑键盘及鼠标以操作装置软件

USB口,可插U盘拷贝测试报告或给软件升級

COM2,RS232口,可用于同步对调时外接GPS接收机对于内置GPS模块的,此端口预留

四.LY806嵌入式模拟断路器

1.输入接点:跳闸、公共端、合闸。

3.调档开关:模拟断路器总电源及档位选择开关

4.时间旋钮:设置动作时间。范围是0-200ms

5.辅助接点:跳闸、公共端、合闸。指示当前模拟断路器的开关位置

下面以 RCS-9612A 线路保护装置为例,介绍做重合闸实验时内置模拟断路器的接线方法:

【注意】:本模块适用于110KV及以下的保护。对于220KV以上嘚要测试分相跳闸的的实验,请另接其他模拟断路器

关机:功放开关 -→ 电源开关

测试仪启动完毕后,才能投入功放开关

2装置应鈳靠接地为保证本机外壳可靠接大地外部电源的引入线一定要用三芯电源线!

另外,还提供一个接地端子可用来接大地。对应标识

3绝对禁止将外部交直流电源引入测试仪的电压、电流插孔!

4使用带电接点时,直流电源的+端即控制源的+KM,必须接公共端(N)直鋶电源允许电压为0~250伏。

5建议开机后按下功放开关先预热5~15分钟,再进行试验!

6如果被测设备是在运行现场,则请将现场的电流互感器(CT)、电压互感器(PT)回路与保护设备解开以免本装置受强烈干扰而不能正确测试。

LY806测试仪启动后进入如下主菜单:

一.脱机运行选择进叺脱机运行主界面。每个测试菜单的介绍参照下面章节。

外接笔记本电脑使用Windows下程序,进行试验ESC退出本菜单项。

1.接好电源线及电壓电流接至被测装置的线

2.开机后,按下功放开关先预热515分钟

3.接上串口线,使用Windows下程序进行试验。

三.系统管理:选择进入如丅菜单

本菜单将拷贝测试仪中所有已保存的测试报告至U盘中的AT_REP

  • 插好U盘,然后打开测试仪电源
  • 选择进入本菜单,程序自动完成拷贝
  • 关閉测试仪电源,拔出U
    • 将软件升级包解压并拷贝至U盘,注意不要改变目录否则不能正常完成操作。其正确目录应该是U盘根目录下AT_UPD
    • 插恏U盘,打开测试仪电源
    • 选择进入本菜单,程序自动完成升级
    • 关闭测试仪电源,拔出U

开机后,不要打开功放开关接好串口线,选擇进入本菜单再使用Windows程序中“下位机软件升级” 菜单,选择本系统的升级包中配置文件开始升级操作。

输入密码确认后将所有菜单嘚参数设置,恢复到出厂值

输入密码确认后,删除所有的测试报告

配置打开或者关闭触摸屏。关闭后触摸屏操作无效。

显示测试仪使用中zui重要的注意事项

本菜单可设置六相的交流电压、六相交流电流的任意输出;各相模拟量的幅值、角度及频率可以任意调整、变化,试验过程中也能在线修改;可用手动或自动方式测量时间、动作值;可以实现用户自己设计的试验方法满足大部分现场要求。

  • zui上面是標题及主菜单
  • 左边为参数设定、显示栏
  • 右上是辅助图示栏包括矢量图形及线序分量图示,根据“显示切换”选择
  • 右下是测试状态及试验結果显示栏
  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:迻动光标
  • Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置
  • Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序
  • F1】键:进入在线帮助系统
  • F2】鍵:保存当前参数设置到文件
  • F3】键:从参数文件读取设置
  • F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换
  • F5】【Star】键:开始测试

1.參数设置:设置测试所需参数

UAIZ十二个模拟量:每个模拟量包括10个参数设置:幅值、幅值是否可变、幅值变化步长、是否输出直流、相位、相位是否可变、相位变化步长、频率、频率是否可变、频率步长

测试方式:试验采用的方式

 自动方式:测试过程中,选中状态变量x1能控的变化过程完全由程序控制按Esc键中止测试

 手动方式:测试过程中,选中状态变量x1能控的变化过程完全由用户控制

计时器限时:手动方式下有效手动测量时间时,用户使用←(或→)时状态变量x1能控加(或减)一个步长,同时开启计时器等待动作的zui大时间为“计時器限时”。为保证测试的正确计时器限时的设置应大于继电器的动作(或返回)时间

每步时间:自动方式下有效,每变化一次选中状態变量x1能控的时间;手动方式下测量动作时间时等待的时间。为保证测试的正确每步时间的设置应大于继电器的动作(或返回)时间

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件,每个功能菜单提供3个参数文件供使用

3.辅助图示:切换或显示辅助图示,提供矢量图、线汾量、序分量、相线功率四种图示

4.测试报告:查看已经保存的测试报告每个功能菜单提供8个预设的测试报告。用户需在测试结束后、保存测试报告时存至这8个预设的测试报告中才能查看。请在“文件服务”菜单中查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

 手動方式试验时首先输出电压、电流及频率的初始值,然后试验由用户控制可进行以下操作:

Enter】键,进入在线修改状态可修改状态變量x1能控设置属性页中所有参数,Esc退出在线修改状态继续测试

【↑↓】键,增加、减小选中状态变量x1能控值

【←→】键加或减一个步長,同时开始计时等待一个“计时器限时”,以等待继电器动作并测量动作时间

Esc】键退出试验

 自动方式试验时,首先输出各参量嘚初始值再逐渐加步长改变状态变量x1能控值,其速度据“每步时间”的设置而定;若保护动作逐渐减步长改变状态变量x1能控值,直至保护返回软件将记录其动作值与返回值。期间若状态变量x1能控已加至zui大或减至zui小而保护未动软件自动退出试验。

测试完成后测试装置自动进入标准状态,无电压电流输出用户根据提示可保存测试报告存盘。

本菜单可对保护装置的电压、电流保护功能电压、电流继電器进行手动和自动测试

  • zui上面是标题及主菜单
  • 右上是辅助图示栏包括矢量图形及线序分量图示,根据“显示切换”选择
  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标
  • Enter】键:选择当湔菜单或进入对应设置
  • Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序
  • F1】键:进入在线帮助系统。测试过程中功能有复用用於记录动作值
  • F2】键:保存当前参数设置到文件
  • F3】键:从参数文件读取设置。测试过程中功能有复用用于返回动作值
  • F4】键:轻载、偅载间切换,测试过程中不能切换
  • F5】【Star】键:开始测试

设置6相电压,6相电流的幅值、角度及频率

【说明】:在测试过程中,对应的測试相别的模拟量输出将由程序自动计算、更改并输出。而其他的量则根据本相设置输出。比如:测试低电压保护、AN相则A相电压的幅值、角度,将由程序计算并输出而其他电压以及电流的输出,将根据本页中的设置输出

测试方式:测试过程中,状态变量x1能控变化采用的方式

 自动方式:测试过程中选中状态变量x1能控的变化过程完全由程序控制,按Esc键中止测试

 手动方式:测试过程中选中状态變量x1能控的变化过程完全由用户控制

状态变量x1能控选择:选择测试过程中变化的模拟量,可以选择6相电压6相电流的幅值、角度及频率中嘚任意量

状态变量x1能控初值:设置状态变量x1能控的初值,自动方式下有效

状态变量x1能控终值:设置状态变量x1能控的变化终值自动方式下囿效

状态变量x1能控步长:设置状态变量x1能控每次变化的步长,自动方式下有效

返回方式:自动方式下有效测试过程中,状态变量x1能控在從起点→终点的变化过程中一旦程序确认继电器动作,则根据变化方式确定是否继续试验:

 动作停止:结束试验

 动作返回:改变状態变量x1能控的变化方向向起点返回

每步时间:自动方式下,每变化一次状态变量x1能控的时间为保证测试的正确,每步时间的设置应大於继电器的动作(或返回)时间

抖动时间:设置防接点抖动的时间范围03秒。为了防止接点的抖动影响试验结果而设置只有接点动作超过该时间时,才被确认保护装置、继电器已经动作(或返回)缺省值:200毫秒

开出接点:测试开始后,4对开出接点进入用户设定状态閉合或断开

*状态变量x1能控:设置手动方式下,*状态变量x1能控的选择和步长

第二状态变量x1能控:设置手动方式下第二状态变量x1能控的选择囷步长

第三状态变量x1能控:设置手动方式下,第三状态变量x1能控的选择和步长

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数文件供使用。

3.辅助图示:切换或显示辅助图示提供矢量图、线分量、序分量、相线功率四种图示

4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8个预设的测试报告用户需在测试结束后、保存测试报告时,存至这8个预设的测试报告中才能查看请茬“文件服务”菜单中,查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

 手动方式时,先输出电压、电流及频率的初值然后试验由用戶控制,可进行以下操作:

【↑↓】键增加、减小状态变量x1能控值

【←→】键,在*状态变量x1能控、第二状态变量x1能控、第三状态变量x1能控间切换

F1】键记录或清除动作值

F3】键,记录或清除返回值

Esc】键退出试验

 自动方式时,首先输出各参量的初始值再逐渐加步長改变状态变量x1能控值,其速度据“每步时间”的设置而定;若保护动作逐渐减步长改变状态变量x1能控值,直至保护返回软件将记录其动作值与返回值。期间若状态变量x1能控已加至zui大或减至zui小而保护未动软件自动退出试验。

测试完成后装置自动进入标准状态,无电壓电流输出用户根据提示可保存测试报告。

本菜单可对直流继电器或时间继电器的动作值、返回值及动作时间等参数进行手动或自动测試

  • zui上面是标题及主菜单
  • 右上是直流电压、电流图示,显示当前直流电压、电流输出
  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标
  • Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置
  • Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序
  • F1】键:进入在线帮助系统
  • F2】键:保存当前参数设置到文件
  • F3】键:从参数文件读取设置
  • F4】鍵:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换
  • F5】【Star】键:开始测试

直流电压UDC:直流电压输出初值,测试过程中为当前输出值

电压步长:每次变化的幅度

电压终值:自动方式有效变化的终值

电压零漂:直流电压设定为0时的实际输出测量值。若输出偏离设定值较大设置夲参数

直流电流UDC:直流电流输出初值,测试过程中为当前输出值

电流步长:每次变化的幅度

电流终值:自动方式有效变化的终值

电流零漂:直流电流设定为0时的实际输出测量值。若输出偏离设定值较大设置本参数

状态变量x1能控选择:试验过程中变化的模拟量,直流电压、直流电流或电压电流

变化方式:试验采用的方式

 自动方式:测试过程中选中状态变量x1能控的变化过程完全由程序控制,按Esc键中止测試

 手动方式:测试过程中选中状态变量x1能控的变化过程完全由用户控制

返回方式:自动方式下有效,测试过程中状态变量x1能控在从起点→终点的变化过程中,一旦程序确认继电器动作则根据变化方式确定是否继续试验:

 动作停止:结束试验

  • 动作返回:改变状态变量x1能控的变化方向,向起点返回

每步时间:自动方式下每变化一次状态变量x1能控的时间,为保证测试的正确每步时间的设置应大于继電器的动作(或返回)时间

计时器限时:手动方式下有效,手动测量时间时用户使用PgUp(或PgDn)时,状态变量x1能控加(或减)一个步长同時开启计时器,等待动作的时间为“计时器限时”为保证测试的正确,计时器限时的设置应大于继电器的动作(或返回)时间

抖动时间:躲开临界处接点的抖动接点状态变化后的保持时间大于确认时间时,程序方予以认可记录一般取1020ms

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件,每个功能菜单提供3个参数文件供使用

4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8个预设的测试报告用户需在测试结束后、保存测试报告时,存至这8个预设的测试报告中才能查看请在“文件服务”菜单中,查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原悝及测试过程

 手动方式试验时,先输出电压、电流及频率的初值然后试验由用户控制,可进行以下操作:

【↑↓】键增加、减小状態变量x1能控值

【←→】键,加或减一个步长同时开始计时,等待一个“计时器限时”以测量动作时间

Esc】键,退出试验

 自动试验方式时首先输出各参量的初始值,再逐渐加步长改变状态变量x1能控值其速度据“每步时间”的设置而定;若保护动作,逐渐减步长改变狀态变量x1能控值直至保护返回,软件将记录其动作值与返回值期间若状态变量x1能控已加至zui大或减至zui小而保护未动,软件自动退出试验

测试完成后,装置自动进入标准状态无电压电流输出。用户根据提示可保存测试报告

本菜单主要用于测试频率继电器、低周减载装置等的动作值、动作时间,以及滑差特性

  • zui上面是标题及主菜单
  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示,测试过程中的状态提示及时間显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标
  • Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置
  • Esc】键:退出设置菜单或退出测试,或退出本测试程序
  • F1】键:进入在线帮助系统
  • F2】键:保存当前参数设置到文件
  • F3】键:从参数文件读取设置
  • F4】键:轻载、重载间切換测试过程中不能切换。
  • F5】【Star】键:开始测试

【测试项目属性页】:测试项目相关参数

测试项目:选择是否做以下项目

 动作频率:測试当频率发生变化时保护装置或继电器的动作情况

 动作时间:测试动作时间

 df/dt闭锁:测试滑差闭锁特性

 dv/dt闭锁:测试滑压闭锁特性

 低电压闭锁:测试低电压闭锁特性

 低电流闭锁:测试低电流闭锁特性

变频选择:选择要变频的模拟量。提供3个选项:电压电流变频、電压变频、电流变频

变频方式:选择变频的方式提供2个选择:周波变频、连续变频

变化前延时:设置每次变化前,送50HZ正常值的时间

故障時间:设置在每个搜索频率等待保护动作的时间

间断时间:设置变化开始前,送零状态的时间

A、B、C三相电压、三相电流的幅值和角度

【動作值属性页】:测试测试动作值所需的参数

频率初值:试验中频率变化起点

频率终值:频率变化终点

变化步长:每次搜索动作频率的幅喥

df/dt设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小的值

【动作时间属性页】:测试测试动作時间所需的参数

频率初值:试验中频率变化起点

频率终值:频率变化终点

df/dt设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差值,及仳低周减载装置滑差闭锁值小的值

整定计时频率:设置保护的门槛频率定值及当频率变化到门槛值时,计时启动到保护动作,接点返囙的时间为动作时间

【df/dt属性页】:测试测试df/dt所需的参数

df/dt终值:试验中df/dt变化变化终点

频率初值:试验中频率变化起点

频率终值:频率变化终點

【dv/dt属性页】:测试测试dv/dt所需的参数

dv/dt终值:试验中dv/dt变化变化终点

电压初值:试验中电压变化起点

电压终值:电压变化终点

频率初值:试验Φ频率变化起点

频率终值:频率变化终点

df/dt设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小的徝

【电压闭锁属性页】:测试测试低电压闭锁所需的参数

电压初值:试验中电压变化起点

电压终值:电压变化终点

电压步长:试验中搜索電压的幅度

电压相别:试验中搜索电压的相别

频率初值:试验中频率变化起点

频率终值:频率变化终点

df/dt设置频率变化的速度应该设置為能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小的值

【电流闭锁属性页】:测试测试低电流闭锁所需的参数

电流初值:试验中電压变化起点

电流终值:电压变化终点

电流步长:试验中搜索电压的幅度

电流相别:试验中搜索电压的相别

频率初值:试验中频率变化起點

频率终值:频率变化终点

df/dt设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小的值

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数文件供使用。

4.测试报告:查看已经保存的测试报告每个功能菜单提供8个预設的测试报告。用户需在测试结束后、保存测试报告时存至这8个预设的测试报告中才能查看。请在“文件服务”菜单中查看自定义名稱的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本試验菜单

三.试验原理及测试过程

频率从50HZ向搜索频率滑动变化到当前搜索频率后,等待一个每步时间若保护动作,记录动作值否则,当前搜索频率加一个步长继续搜索。其中“每步时间”必须大于动作延时,从而保证动作值记录的正确性另,变化范围应能覆盖繼电器(保护)的动作值变化步长的设置以满足误差要求为准。

频率从“频率初值”向“频率终值”滑动变化滑行的速度由“滑差系數”确定,当频率变化到门槛值时计时启动,到保护动作接点返回的时间为动作时间。

II曲线表示为临界值不能保证其可靠动作;

I曲線滑差系数小于临界值,能可靠动作

III曲线滑差系数大于临界值,不能动作

测试完毕后,测试装置自动进入标准状态无电压电流输出。用户根据提示可保存试验报告

本菜单用于测试反时限过电流继电器的I(t)动作特性,或者反时限过电压继电器的U(t)动作特性

  • zui上面是标题及主菜单
  • 左下是输出显示区,显示试验时当前输出模拟量
  • 右上是结果图示栏包括测试记录及I/TU/T)特性曲线图示
  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示,测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标
  • Enter】键:选择当前菜单或进入對应设置
  • Esc】键:退出设置菜单或退出测试,或退出本测试程序
  • F1】键:进入在线帮助系统
  • F2】键:保存当前参数设置到文件
  • F3】键:從参数文件读取设置
  • F4】键:轻载、重载间切换测试过程中不能切换。
  • F5】【Star】键:开始测试

测试项目:i/t特性或U/t特性测试

测试相别:选擇试验过程中电流i的输出方式。如果i/t试验时的电流较大建议选择两并或三并输出。试验过程中并联相的电流相位自动调整为相同,等于所设定的“参考角度”

测试范围:i/t特性试验时所需要的测试电流的变化范围(起点终点)

变化步长:测试过程中,测试电流从起点絀发以所设定的步长逐点变化,测试各电流点下继电器的动作时间

参考角度:试验过程中电流输出的相位角(绝对相位)

故障时间:測试电流变化过程中,每一电流点所保持的zui大测试时间一般地,“每步时间”应大于继电器i/t特性中所可能出现的zui大动作时间

间断时间:為了保证下一个电流测试点测试之前继电器可靠返回,每一个测试点输出之前均设置了一个间断时间(即继电器的复归时间)间断时間内,测试仪输出“间断电流”以及已设置的ABC相电压

间断电流:间断时间内所输出的电流大小

A相电压:在整个试验过程中所保持嘚A相电压输出

B相电压:在整个试验过程中所保持的B相电压输出

C相电压:在整个试验过程中所保持的C相电压输出

频率:测试仪在整个试驗过程中所输出的电压、电流频率

接点输出:测试开始后,4对开出接点进入用户设定状态闭合或断开

2.参数文件:保存参数文件或读取參数文件,每个功能菜单提供3个参数文件供使用

3.辅助图示:切换显示特性曲线、测试记录

4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每個功能菜单提供8个预设的测试报告用户需在测试结束后、保存测试报告时,存至这8个预设的测试报告中才能查看请在“文件服务”菜單中,查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次測试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

试验开始后,测试电压从起点出发以所设定的步长逐点变化,测试各电压点下继電器的动作时间

测试完成后,装置自动进入标准状态无电压电流输出。用户根据提示可保存测试报告存盘

本菜单用于110KV以下(35kV10kV)保護装置的三段式过流、三段式零序电流等进行定值校验

  • zui上面是标题及主菜单
  • 右上是结果图示栏包括测试结果列表及U/T特性曲线图示,根據“显示切换”选择
  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标
  • Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置
  • Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序
  • F1】键:进入在线帮助系统
  • F2】键:保存当前参数设置到文件
  • F3】键:从参数文件读取设置
  • F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换
  • F5】【Star】键:开始测试

过流Ⅰ段:设置过流Ⅰ段的相关参数,选择测试、整定值、整定时间、参考电压、参考角度

过流Ⅱ段:设置过流Ⅱ段的相关参数哃上

过流Ⅲ段:设置过流Ⅲ段的相关参数,同上

零流Ⅰ段:设置零序电流Ⅰ段的相关参数同上

零流Ⅱ段:设置零序电流Ⅱ段的相关参数,同上

零流Ⅲ段:设置零序电流Ⅲ段的相关参数同上

过流加速:设置过流加速的相关参数,选择测试、整定值、整定时间、参考电压

零鋶加速:设置零流加速的相关参数选择测试、整定值、整定时间

过负荷:设置过负荷的相关参数,选择测试、整定值、整定时间

整定倍數1:设置测试时以该整定倍数,进行测试对应结果显示在动作时间1

整定倍数2:同上,对应结果显示在动作时间2

故障启动方式:选擇每次子测试开始的方式提供3个选项:延时启动、确认键启动、接点r翻转

故障前延时:设置每次子测试开始前,应等待的时间范围:0100秒。一般的应设为1015

试验间断时间:设置每次故障后间断的时间

过流Ⅰ段:设置过流Ⅰ段的测试相别。可选项:A相、B相、C

过流Ⅱ段:设置过流Ⅱ段的测试相别可选项:A相、B相、C

过流Ⅲ段:设置过流Ⅲ段的测试相别。可选项:A相、B相、C

过流加速:设置过流加速的测试相别可选项:A相、B相、C

过负荷:设置过负荷的测试相别。可选项:A相、B相、C

零流Ⅰ段:设置零序电流Ⅰ段的测试相别可選项:A

零流Ⅱ段:设置零序电流Ⅱ段的测试相别。可选项:A

零流Ⅲ段:设置零序电流Ⅲ段的测试相别可选项:A

零流加速:设置零鋶加速的测试相别。可选项:A

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数文件供使用。

3.辅助图示:对矢量圖翻页

4.测试报告:查看已经保存的测试报告每个功能菜单提供8个预设的测试报告。用户需在测试结束后、保存测试报告时存至这8个預设的测试报告中才能查看。请在“文件服务”菜单中查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重載间切换,测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

.试验原理及测试过程

试验开始后测试开始自动测试所有选定的试验项目。测试过程中会显示测试状态和对应项测试结果如下图:

测试完成后,装置自动进入标准状态无电压电流输出。用戶根据提示操作保存测试报告存盘

本菜单用于对保护装置的功率方向特性、功率方向继电器进行自动测试

  • zui上面是标题及主菜单
  • 左下是測试状态及试验结果显示栏
  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标
  • Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置
  • Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序
  • F1】键:进入在線帮助系统
  • F2】键:保存当前参数设置到文件
  • F3】键:从参数文件读取设置
  • F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换
  • F5】【Star】鍵:开始测试

测试项目:选择要做的项目

测试相别:试验过程中,测试的电压电流

故障时间:每次故障等待的时间为保证测试的正确,故障时间应大于继电器的动作时间

间断时间:扫描一个值后等待间断时间以便被测保护或继电器可靠返回

防抖时间:躲开临界处接点的抖动,接点状态变化后的保持时间大于确认时间以确认

【测边界属性页】:设置项目相关参数

故障电流:试验过程中故障时电流的大小

故障电压:试验过程中,故障时电压的大小

角度初值:测试时扫描起始的角度电压超前为正

角度步长:测试时扫描时角度变化的幅度

测試精度:先进行粗略扫描找到动作边界后返回一个步长,以测试精度继续扫描动作边界

故障电流:试验过程中故障时电流的大小

电压初徝:测试时电压的初值

电压终值:测试时搜索zui大电压

测试精度:先进行粗略扫描找到动作边界后返回一个步长,以测试精度继续扫描动作邊界

角度初值:测试时扫描时的角度

故障电压:试验过程中故障时电压的大小

电流初值:测试时电压的初值

电流终值:测试时搜索zui大电壓

测试精度:先进行粗略扫描找到动作边界后返回一个步长,以测试精度继续扫描动作边界

角度初值:测试时扫描时的角度

故障电流:试驗过程中故障时电流的大小

故障电压:试验过程中,故障时电压的大小

角度初值:测试时扫描时的角度

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数文件供使用。

4.测试报告:查看已经保存的测试报告每个功能菜单提供8个预设的测试报告。

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

测试动作边界,先测试并记录保护或继电器在角度初值时的状态;然后逆时针方向进行扫描搜索动作边界一;然后从角喥初值顺时针方向进行扫描,搜索动作边界二;zui后计算灵敏角完成动作边界搜索。

测试动作电压以灵敏角为角度,从0开始加电压值搜索动作电压。

测试动作电流以灵敏角为角度,从0开始加电流值搜索动作电流。

测试动作时间初始状态为0,然后送动作电压(额定電压)计时,保护动作得到动作时间。

一般微机保护对角度的定义为:电压超前电流的方向为正,反之为负并且,常常默认电压嘚角度为0°,即电流的角度是以电压为参考的。右图所示为某功率方向保护的动作特性其zui大灵敏角为-45°,两个动作边界分别为:-135°≤Φ≤45°。这与X/Y坐标里的角度概念正好相反。

图中阴影部分为保护的动作区,对应着两个动作边界:45°和-135°。试验设置试验参数时,应保证两个搜索边界分别大于45°和小于-135°,也即在非动作区。然后将由非动作区向动作区搜索。

本菜单用于测试阻抗型继电器在不同的短蕗电流下的动作边界即 Z(I)精工电流特性。

  • zui上面是标题及主菜单
  • 左下是输出显示栏,显示试验时当前输出模拟量
  • 右上是测试结果列表或Z/i特性曲线图示
  • 右下是测试状态及试验结果显示栏
  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操莋及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标
  • Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置
  • Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序
  • F1】键:进入在线帮助系统
  • F2】键:保存当前参数设置到文件
  • F3】键:从参数文件读取设置
  • F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换
  • F5】【Star】键:开始测试

测试相别:试验过程中,电压电流的输出方式

额定电流:被测试的阻抗继电器(保护)的额定工作电流

终值:试验开始后故障情况下的短路电流从起点开始,按步长逐步增加直到终点,依次测试各电流点下的边界动作阻抗

变化步长:測试电流的变化步长

zui大扫描阻抗:搜索各电流点所对应的边界阻抗时扫描线的搜索起点由zui大扫描阻抗和阻抗角确定。一般地应保证该起点在动作区外

灵敏角:阻抗继电器(保护)的灵敏角

测试精度:试验开始后先进行粗略扫描,找到动作边界后返回一个步长,以测试精度值继续扫描再次动作即为动作边界

故障时间:每次故障等待的时间,为保证测试的正确每步时间的设置应大于继电器的动作时间

間断时间:扫描一个值后等待间断时间,以便被测保护或继电器可靠返回间断时间内,测试仪输出额定电压及零电流

防抖时间:躲开临堺处接点的抖动接点状态变化后的保持时间大于确认时间以确认

接点输出:测试开始后,4对开出接点进入用户设定状态闭合或断开

2.參数文件:保存参数文件或读取参数文件,每个功能菜单提供3个参数文件供使用

3.辅助图示:切换测试结果列表或Z/i特性曲线图示

4.测试報告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8个预设的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换,測试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

试验过程采用定电流方式(短路电流恒定)试验过程中,每条扫描线的扫描起点为zui大扫描阻抗点(由zui大扫描阻抗和阻抗角确定一般应保证其在动作区外),终点为坐标轴原点(00)。

试验开始后首先搜索额定电流处的边界动作阻抗Ze

 如果找到Ze,则正式从电流起点开始逐点搜索各电流点处的边界动作阻抗

 洳果没有找到Ze,则结束试验

每个电流点处边界动作阻抗的搜索过程如下:

由扫描起点开始沿扫描起点、1/2扫描起点、1/4扫描起点、…,逐步檢查保护的动作情况直到找到两个动作情况相反的阻抗点:一个动作点,一个不动作点:

 一旦找到以上两个点则以其为端点,进入②分法搜索逐步逼近动作阻抗边界,直到满足测试精度结束本边界点的搜索

 如果已经到达扫描终点,即原点(以满足测试精度为准)仍没有找到以上两个点,则说明动作边界点不在本扫描线上或者可能存在两个以上的边界点,结束本边界点的搜索

测试完毕后测試装置自动进入标准状态,无电压电流输出用户根据提示可实现试验报告存盘。

本菜单用于自动测试保护装置的阻抗特性、阻抗型继电器(包括阻抗继电器、功率方向继电器等)的动作边界即Z(φ

文档格式:PPT| 浏览次数:21| 上传日期: 22:47:25| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

参考资料

 

随机推荐