【PLSY】回购只能机构可以吗用Y0Y1才可以么

关于PLC输出控制伺服电机 求助 请大家帮忙
2010-11-30 20:15:30
想请问大家个问题 能不能用一台PLC控制三台伺服电机 我查了资料好像说PLC只能是Y1输出端子输出一个PLSY命令 而且整个编程只能使用一次PLSY指令 是不是这样的 还是说可以用别的输出端子输出 用哪几个 谢谢了?
2010-11-30 20:28:51
这个指令不是只能Y1。是只能Y0Y1。
两个输出点一人一个指令。多了都没有用。
书是要看的。
2010-12-01 08:01:09
可以呀!你可以用通讯控制,但是伺服放大器选型需要注意,因为它影响到你的伺服电机的工作方式。
2010-12-01 08:54:24
楼上说的通讯,我也一直在找,但没用过
至于楼主说的控制3台伺服,最简单的做法就是,选择内置4轴的PLC啊,三菱FX3U,松下FPX-C30T,信捷的等等都有此种类型
2010-12-01 12:19:07
如果三台不同时运行的话 可以加一个继电器切换的呀 最好用步进阶梯图指令 这样可以写多条指令的 适合初学着 简单明了 如同一时刻需要三台同时运行 只能换三轴或四轴PLC了
2010-12-02 20:35:38
用定位模块!最简单的是一pg可以最多带8台,
2010-12-03 09:24:28
谢谢大家了 才刚学PLC 的确得认真看书了 呵呵
总记录数
1 X 关闭
中国工控网所有信息→
中国工控网(
)版权所有
Copyright By gongkong
北京市公安局海淀分局备案号:1101082160 电视节目制作:(京)字第1101号问题仍然没有解决,头痛,请求PLC高手不吝指教
2008-06-22 01:48:22
我只是做课题的时候正好要用到PLC控制电机转速,本身并非研究PLC,也非电子自控类专业出身,看不懂梯形图,其实也不需要搞明白PLC指令的工作原理。几百页的三菱编程手册看得我一头雾水,实在没办法解决眼下的问题,万望哪位好心的兄台帮忙看看问题到底出在哪里。
顺便严重BS一下三菱的技术支持,我请教问题,他却叫我自己翻编程手册,害我不浅,莫非希望我回学校再读一个自控专业?
一、PLC
型号:三菱FX1S-10MT,晶体管输出,Y0Y1端可输出脉冲信号,可通过RS485与计算机通信(好像叫无协议通信)
⒈输入端:L、N接AC220V,地线没接
⒉输出端:
① 24V直流输出端口接电机驱动器OPTO端,中间串联2.2KΩ电阻;
② COM端和COM0端短接;
③ Y0端接电机驱动器PULSE端,可输出脉冲到驱动器
⒊通信:接通信连接线的圆口,连接到计算机COM端口
⒋开关开启
⒌通电后Power、Run指示灯亮
二、电机和驱动器
驱动器型号:DBLS-05
⒈开环模式(不需外部信号)下电机正常运转
⒉电机和驱动器的连接与开环模式下完全相同(电机绕组和霍尔传感器等)
⒊驱动器与电源的连接与开环模式下完全相同
⒋功能调节端:
① CONSEL:OFF(OFF下可接收外部脉冲信号)
② CLOSE/OPEN:OFF(闭环模式)
③ CPLBREAK:OFF(刹车开)
④ CPLEN:OFF(使能开)
⑤ CPLDIR:OFF(方向开)
⑥ ANA/PULSE:ON(接收脉冲信号开)
⒌控制端子
① OPTO:控制信号公共电源端,5V输入,连接PLC的24V电源端,中间串了2.2K电阻
② EN:使能端,因测试脉冲调速,故直接接GND
③ DIR:未接
④ PULSE:脉冲输入端,接PLC的Y0端子
⑤ BREAK:未接
⑥ GND:接EN端子
⑦ 其他端子未接
⒍测试中REF调节到最小或较大
三、PLC信号连接线
⒈DB25端:未接
⒉RS485DB9端:接计算机RS485端
⒊圆口端:接PLC圆口端
四、编程
⒈环境:Delphi7,Win2k pro
⒉通信控件:commPLC: TMsComm (借用VB下的控件)
主要设置:波特率9600 ,奇偶校验无,数据位8,停止位1,端口3,其他设置默认
(以上设置能正常工作在其他测控模块下)
⒊调速代码:
Procedure TfrmTest. prcSendCommandPLC;
OpenModelPLC;
//打开串口 commPLC.PortOpen:=True;
commPLC.Output := PLSY K2000 K2000 Y0&rsquo End;
无论怎样尝试,包括变化PLSY的脉冲频率和脉冲次数、更换计算机COM端口、通断EN对GND端的连接,都无法驱动电机。问题到底出在哪里?
问题2:
Delphi编程环境下,给软元件赋值,应该怎样给commPLC.Output赋值?
问题3:
Delphi编程环境下,连通和断开Y3端口,应该怎样给commPLC.Output赋值?
2008-06-22 01:57:05
因为是偶尔用到PLC(也许以后会经常要用吧,不过也就是搞搞搅拌机、抽抽液体什么的,仍然还是限定在控制转速这个单一的需求上),所以手头上既没有专业的编程器,也没有可供检测PLC输出信号的工具,完全就是在计算机上编写测试程序、发送指令到PLC,如果驱动的电机转了说明成功,没转就说明有问题。所以请高手们指教俺这个未入门的PLC使用者的时候,不要提到专业工具,那对我太遥远了~~~
2008-06-22 13:59:17
可以用组态软件先试试看 QQ 380311035
2008-06-23 10:34:24
你好,你的使能端子应该接正电压吧,我觉得。你查查电机的使用手册,电机使能On 的时候才能驱动电机,个人观点,不知道你用的使什么电机,好像 是伺服吧,不过不用该是开环阿,是步进电机吗? |
2008-06-23 11:26:57
电机驱动器手册上说,EN端和GND端短接可控制电机的启动和停止。因为是要实验PLC的调速功能,测试过程中直接短接或断开EN端和GND端两种情况都做过。电机是无刷直流电机。
是不是PLC状态需要设置才能使用?
2008-06-23 11:55:26
2008-06-23 11:55:58
是不是PLC状态需要设置才能使用?
2008-06-23 11:56:09
Delphi编程环境下,连通和断开Y3端口,应该怎样给commPLC.Output赋值?
2008-06-23 11:56:23
你查查电机的使用手册,电机使能On 的时候才能驱动电机
2008-06-23 16:35:35
PLC内部程式是要写的,不然电机的速度是控制不了的,其它的问题都不太大,我用VB的写过,QQ:38680350
2008-06-23 16:54:27
需要plc 得程序,计算机程序通过通讯调整plcPLSY K2000(d1**) K2000(d2***) Y0&rsquo d1频率,d2脉冲数量
好像是频率可以在运行中修改,数量不可改
2008-06-23 23:04:18
啊,晕。。。。山东地瓜把我说得越来越糊涂了。今天我给买直流电机驱动器的厂家发email问了,也是贴的上面那段代码,他们没有说要专门的PLC程序啊,也没有提到D1、D2这些内部的东西。他们给我发了条PLSR的代码,但情况还是一样,电机没有任何反应,实在奇怪。我实在没有任何办法了,总不能为了让电机工作起来,就把PLC的专业知识学一遍吧,我可是连晶体管都不懂的。
2008-06-24 00:07:01
你先看看FX通信手册吧,不是一两句话说的清楚的,还是要具备一定的PLC知识的。
2008-06-24 22:55:50
有网友告诉我,上位机程序不可以直接写指令给PLC,只能把指令程序用工具软件写入PLC,上位机程序通过监控、设置PLC软元件的方法达到用PLC驱动设备的目的。
根据这个回复,我有还有几个疑惑需要大家来帮忙解答:
1、在上位机编写如下代码后写入PLC,再在上位机设置相关软元件数据是否就可以驱动电机:
---------------虽然不知道其用途还是觉得需要
PLSY D0 D2 Y0
----------------可能是废话
2、我在网上下载了一个开发软件GX-DEVELOPER-8.34,该软件有编辑和写入PLC程序的功能,是否用该软件就可以完成编译写入工作,而不需要关心更多PLC细节(例如PLC状态、写入的存储区地址)?
3、怎么样通过 MsComm.Output 赋值,来置位M0,设置D0 ,D2的数据?
2008-06-25 08:33:18
你要查看三菱的通讯协议,至于用DEIPHI编程没搞过,干过用VB编程监控3台DELTA的PLC,给你个DELTA的通讯协议的例子
2008-06-25 08:36:56
只要改变PRESET DATA HI和LO就可以然后再进行效验按照通讯格式发给PLC就可以了
2008-06-25 08:41:23
或者你直接用组态软件也可以完成你要的功能,随便哪个,只要支持三菱的PLC Procedure TfrmTest. prcSendCommandPLC;
OpenModelPLC; //打开串口 commPLC.PortOpen:=True;
commPLC.Output := PLSY K2000 K2000 Y0&rsquo 你要是发给PLC这个东西,它认你才怪
你要按照它的通讯协议来
还有,脉冲输出的话要在PLC里写好程序,如果你要上位随时更改就把频率设成D可调
2008-06-26 11:26:21
楼主在哪里,北京附近的话,我帮你搞定PLC程序。完全免费的,呵呵,交个朋友。
2008-06-27 09:43:39
鄙视楼主,不管是做哪个方便的工作,即使再简单的东西,当然也是需要一定的基础的。
没有那金刚钻,就别揽那瓷器活!
2008-07-01 09:43:22
你要确定计算机有没有与PLC通讯成功,另外PLC也需要设定与计算机通讯的格式
2008-07-02 09:54:49
很多东西我都看不懂,,,
2008-07-02 18:04:24
^_^,多谢各位回复。搞了这么些天,俺终于用PLC控制了电机(无刷直流)。现在回想起来,感觉如果对指令、软元件地址了解了的话,普通的编程也不是太难。
不过有个小问题,看看大家有没有经历过,帮我参考一下:
PLC输出脉冲的程序段:PLSY D0 K0 Y0
D0通过TMsComm.Output在运行中调整脉冲频率,可以达到改变电机转速的目的。但如果D0输入过小,例如150,电机逐渐停止转动,停转后再输入一个较大的数字,如1000,电机再也不转了。
如果测试过程中没有给D0赋值过很小的数值的话,如果D0赋值0,电机停转,再赋值较大的数如1000,电机可以正常运转。
虽然可以通过编程的方法防止用户输入过小的D0值,但毕竟不是好办法,兄弟们怎么看这个奇怪的问题?
总记录数
1 中国工控网所有信息→
中国工控网(
)版权所有
Copyright By gongkong
北京市公安局海淀分局备案号:1101082160 电视节目制作:(京)字第1101号论坛帖子列表 我使用PG通过WinAC ProfiBUS-DP连接MM440变频器,使用PPO1,调用SFC14、SFC15读写PKW正常,但读写PZD返回代码-32624,使用L、T直接读写PZD正常,请问是什么问题?
如何判断伺服阀是否损坏,各品牌系列伺服阀的线圈电阻和驱动电流各是多少?请各位指教
有一台设备7。5KW电机,没有***变频以前电流是15A(钳表出),***变频器后,变频进线端电流为10A,装上电度表测试电量时发现装上变频器后用电量跟没有装变频时的用电量没有偏差,基本一样?电量:KWH=PH,P=UI,为什么I下降,KWH会保持不变?
INTOUCH5.6B如何升级到INTOUCH7.1,谢谢  详细步骤,急  dljjs@163.com
INTOUCH5.6B如何顺利升级到INTOUCH7.0,急啊详细点谢谢dljjs@163.com
(续前)
五、供股 当上市企业有筹集资金的需要,又不希望增加本身的债项,也不希望引入新的股东是各现有股东的持股比例出现变化,就会考虑供股。香港所称的供股与大陆的配股类似,是根据合资格股东的持股量,按比例让他们认购新股,如每持有一股可认购一股。通常上市企业会让股东申购额外供股股份,以认购其它股东放弃认购的部分。 对一般上市企业大股东来说,供股可以是增加股本发行量的手段,如一个公司的原发行股本是五亿,现股价是一元,通过一比一的供股,每股供股价按0.1元,则可以只用五千万元的代价将发行量一下子扩大到十亿,而且股价也同时相当于除权降低,有利于后面再上涨。 但供股也可能成为宰割投资者财富的途径。九十年代的香港,许多上市企业在供股集资前,会将有关的股票价格推高甚至维持一段时间,以吸引投资者购入。通常抬高股价的时间长短不一,视有心人士出货数量、难…
FX0N-40MR该脉冲输出问题。手头只有继电器输出型的所以想将plc内y0y1继电器拆除改动线路如图可行吗。看电路板只有y0y1继电器是单独的有各自的COM端。!--图片标记1--
公式:P3*SQRT(C1/(273+P2)*(P1+101)/C2) 参数: C1:设计温度(K) C2:设计压力(KPa) P1:实际压力(Kpa) P2:实际温度 (℃) P3:未补偿前流量
请问三菱的FNC 57 PLSY这个指令怎么写不进去呀?怎么写呀?
我在中央7套,看到一种叫[免接线随意贴],多路面板式灯控开关的产品。想咨询一下大家的意见, 产品简介 本产品系运用蓝牙技术理念设计,采用目前最为流行的数位编解码及无线收发模块制造的,最为适用于宾馆、饭店、生活居家以及建筑装修行业中的高级遥控灯具开关。 此产品的精髓在于:在国内灯具电器开关的设计制造方面,率先提出了免凿墙、免接线、随意贴的***方式这一全新概念。获得中华人民共和国发明和实用新型专利。 产品特点 ◆“免接线、随意贴”的***形式使得该产品在装修施工中,免除了“凿墙沟,埋布电线”等诸多施工,减少了噪音污染和对墙体的破坏,并可安置于最为美观方便之处。 ◆无方向性的双向互动操控方式,使墙壁上贴附的开关和手持开关均可遥控开关不同房间、楼层的灯具,并可任意增加贴附、手持式开关的个数。 ◆可控制单路、双路、三路、四路灯具,可额外连接分配器,具备多路三级变光功能。 ◆纯数位编码技术的应用,使得众多套开关不会发生相互干扰。 ◆采用进口纯银接点继… 最近和年轻的同事谈起正在流行的《圈子圈套》和《输赢》两本书, 他们最感触的东西是书中谈到的似曾相遇的场景和所阐述的销售理论. 他们感觉自己对销售的基础理论及实践都很缺乏. 我是在九十年代中期开始从事销售工作的. 那个时候外企中的销售人员很少有刚毕业的学生, 基本上都来自科研院所, 有相关的工作经验. 同时, 自动化公司的规模都不大, 组织结构不健全, 渠道的发展刚刚开始, 很多事情都要靠自己去做. 而客户也正处在了解和学习自动化产品及技术的阶段. 加上大家的指标都不算高, 能够比较从容地去探索, 感悟. 可以说我们是和客户一起成长起来的, 彼此建立起了信任和感情. 这对一个成功的销售人员是非常重要的. 对现在年轻一代的销售人员来说, 很多是毕业后直接加入公司的. 虽然现在的学校很开放, 学生接触了很多社会上的信息, 但毕竟没有经历…
我最近了解到一种叫{免接线随意贴多路面板式灯控开关},它是一种使用无线发射,接收技术的新型灯具无线控制产品。我想在这里请大家帮我分析一下,这个产品的市场前景 。 产品简介 本产品系运用蓝牙技术理念设计,采用目前最为流行的数位编解码及无线收发模块制造的,最为适用于宾馆、饭店、生活居家以及建筑装修行业中的高级遥控灯具开关。 ◆可控制单路、双路、三路、四路灯具,可额外连接分…
各位 有个问题请教 装在汽缸上的磁环开关老是容易坏 本来是感应到了磁才接通的 可怎么一按开关就接通 不知道用哪个牌子的好 我用的是亚德客的 驱动的负载是普通的时间继电器.交流的
无意中发现的网站,短小精悍,大名资源网:[url=http://www.damidi.com/]http://www.damidi.com/[/url] 在这个行业多年了,积累了一些资料,将分几披拿出来分享,下面这部分是VB与PLC通讯方面的,不知道有朋友没有需要。1.计算机(VB)与三菱(MITSUBISHI)FX系列PLC编程口通讯软件及原代码源代码;2.计算机(VB)与三菱(MITSUBISHI)FX系列PLC的RS232/485通讯的码; 3.计算机(VB)的三菱(MITSUBISHI)FX系列PLC的Pa word操作软件及源代码;4.计算机(VB)的三菱(MITSUBISHI)A系列PLC编程口通讯软件源代码;5.计算机(VB)与三菱(MITSUBISHI)FX系列PLC编程口通讯的动态链接库(ActiveX DLL);6. 计算机(VB)与奥姆龙(OMRON)全系列PLC的RS232通讯的动态链接库(ActiveX DLL);7. 计算机(VB)与奥姆龙(OMRON)全系列PLC的RS232通讯的源代码;8. 计算机(VB)与基恩士(KEYENCE)KV1000系列PLC的RS232端口通讯的动态链接库(ActiveX DLL);9. … [color=#008000]我是一个学自动化控制专业的大专生.现在已经是二年级了,可是我感到自己什么也没学到.有时候很想在学业上下苦工,可是我感到在这圈里我就是大海里小舟完全找不到方向.....完全不知到达自动化控制的真谛是什么,自己该学些什么?? 希望看到这份迷惘的人可以指点一下,让我这小舟有个坐标..... 谢谢.....[/color]
以上内容,有个别错误。请大家谅解
1、一温度计测量范围为200℃,其最大绝对误差为2.5℃,试确定这根温度计的精度等级?***:基本误差δ= = =1.25%根据常用工业仪表的精度等级,并向精度低的等级靠,定为1.5级2、一台温度调节器,量程为400~600℃,当温度由500℃变化到550℃时,调节器的输出电流由12mA变化到16mA,求此表的比例度是多少?放大倍数是多少? ***:(1)P= = (2)K= 倍3、某台差压计的最大差压为1600mmH2O,精度等级为1级,试问该表最大允许的误差是多少?若校验点为800mmH2O,那么该点差压允许变化的范围是多少?***:1600×l%=16mmH2O这就是仪表的最大允许误差。在800mmH2O高的校验点,差压允许变化的范围为 800士16 mmH2O,就是说差压允许在 784~816 mmH2O范围内变化。4、有一个变化范围为320~360kPa的压力,若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高一些?(压力变送器A:1级0~600kPa,压力变送器B:1级250~500kPa)***:用变送器… ***:①主要原因是阀互取压点在脱水包最下部,罐内杂物易沉入沉筒室的连通管路中,使沉筒不能正常工作。②解决办法:重新***,下部取压孔开在阀2,或阀3位置上,使取压点距罐底壁200mm左右(另外将原引压管延伸到罐内距罐底200mm处的方法也是可行的)
四、 简答题: 1.电液滑阀总是向某一侧动作,其原因是什么?***:当滑阀向开或关的方向移动较慢时,伺服阀线圈断;当滑阀向开或关的方向快速移动时,伺服阀某一侧2.调节阀的理想流量特性取决于什么?工作流量特性又取决于什么?***:理想流量特性取决于阀芯形状。工作流量特性取决于阀芯形状和配管状况。3.定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器的输出如何变化?***:定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器就没有了反馈,成了高放大倍数的气动放大器。如果定位器是正作用,即信号增加,输出也增加,则阀杆脱落,输出跑最大。如果是反作用,则跑零。4.试述差压式流量仪表的测量原理。***:差压式流量计是基于流体流动的节流原理,即利用流体流经节流装置时所产生的压力差而测量流量的。5.比例调节规律的含义是什么?***:比例调节是依据‘偏差大小’来动作的;其输出和输入偏差大小成比例。6.积分调节规律的含义是什么?***:积分调节是依据‘偏差是否存在’来动作的;其输出与偏…
101、安全生产指导方针是( )。(A)生产必须管安全 (B)安全生产,人人有责 (C)安全第一,预防为主 (D)落实安全生产责任制。***:C102、氧气压力表,表壳颜色为( )。(A)白色 (B)*** (C)褐色
(D)天蓝色***:D103、乙炔压力表,表壳颜色为( )。(A)白色 (B)*** (C)褐色
(D)天蓝色***:A104、安全色中***代表( )。(A)禁止
(B)提示
(C)警告
(D)指令***:C105、电器着火时,不能用( )灭火。(A)干粉灭火器 (B)泡沬灭火器 (C)二氧化碳灭火器
(D)1211灭火器***:B106、对于液体火灾使用泡沬灭火器时应将泡沬喷到( )。(A)液面
(B)燃烧区上空
(C)火点周围
(D)火点附近***:B107、烟头中心温度可达( ),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头容易引起燃烧,甚至造成火灾。(A)100-200℃ (B)400-500℃ (C)700-800℃ (D)800-1000℃***:C108、根据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》,对爆炸性物质分为三类,其中,爆炸性气体属于(  )类。(A)Ⅰ (B)Ⅱ …
三、 选择题: 1.1151法兰式液位变送器零点正负迁移后的量程上、下限的绝对值不得超过最大范围的( )。 A. 2倍 B. 1倍 C. 上限值 D. 无法确定***:C2.校验双法兰液位变送器时,其两个法兰点应( )。 A. 保持一定高度 B. 放在同一平面上 C. 随意放置***:B3.A/D转换是将模拟信号转换成( )信号。 A. 数字 B. 脉冲 C. 模拟 D. 频率***:A4.涡街流量计的频率和流体的( )成正比. A. 压力 B. 密度 C. 流速 D. 温度***:C5.涡轮…
101、液压油的粘度随温度的升高而降低。(  )***:正确102、设备油箱加油的油标标准保持2/3以上。( )***:正确103、风开阀无风时阀门打开。( )***:错误104、氧化锆探头信号偏高,则测量结果偏低。( )***:正确105、调节阀按其能源形式可分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种。( )***:正确106、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路并联。( )***:错误107、一个简单的调节系统由调节对象、变送器、调节器三大部分组成。( )***:错误108、氧化锆探头信号偏高,则测量结果偏低。( )***:正确109、用于引压导管进行测量流量时,当正压侧阀门或管线泄露时,仪表指示偏低。( )***:正确110、***靶式流量计时必须保证靶的中心应与管道轴线同心,并保证仪表前后有所要求的直管段长度。( )***:正确111、靶式流量计适用于低雷诺数流体的流量测量,因此没有所谓的界线雷诺数。( )***:错误112、热电偶接线柱与热电极接触不良,将导致热电势输出不稳定。( )***:…
二、 判断题: 1.NIM(网络接口模件)提供了LCN与UCN之间的通道。( )***:正确2.智能变送器接口卡与Honeywell智能变送器之间可以进行数字通信,但是单向的。( )***:错误3.在US或GUS上可以对智能变送器进行较验。( )***:正确4.探头***一般要在机组静止状态下进行。***:正确5.状态监测系统的变送元件是探头。***:错误6.3300系列状态监测器,当危险旁路开关置于ON时,即使危险报警设定点被超过,也不会使机组报警停机***:正确7.轴向位移探头***时,其零位参考位置只有一个。***:错误8.电液滑阀自锁运行工况优于自保运行工况。( )***:错误9.电液滑阀是由液压控制系统和电气控制系统两部分组成。( )***:正确10.电液滑阀具有工作油缸活塞位移的量程调节功能。( )***:正确11.电液滑阀具有工作油缸活塞初始位置的置零调节功能。( …
一、 填空题: 1.测蒸汽流量时,挡板变形会导致指示__________,正压侧有气体会导致指示__________。***:偏低 偏低2.氧化锆探头信号偏高,则测量结果__________。***:偏低3.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为__________,流体重度为___________时,每__________,所通过的流体__________数。***:100KPa 1gf/cm3 小时 立方米4.仪表位号LICA是指____________________。***:液位指示调节报警5.本质安全型仪表的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引起______________发生爆炸。***:爆炸性混合物6.试电笔用于区分直流电和交流电时,氖气管两极都发光的是__________,氖气管一极发光的是__________。***:交流电 直流电7.理想的调节过程衰减比为__________。***:4:18.测量一个电路的电流,电流表必须和…
201.1151法兰式液位变送器零点正负迁移后的量程上、下限的绝对值不得超过最大范围的( )。 A. 2倍 B. 1倍 C. 上限值 D. 无法确定***:C202.校验双法兰液位变送器时,其两个法兰点应( )。 A. 保持一定高度 B. 放在同一平面上 C. 随意放置***:B203.A/D转换是将模拟信号转换成( )信号。 A. 数字 B. 脉冲 C. 模拟 D. 频率***:A204.涡街流量计的频率和流体的( )成正比. A. 压力 B. 密度 C. 流速 D. 温度***:C205.涡轮流量计…
各位大家好,我是一个学生,老师教的都是开关量,我现在模拟量不会编程,那位大哥给我发几个带模拟量的实例?
二、 选择题:1、石油炼制工业是把采集到地面的石油进行加工,取得各种石油产品的过程,石油的主要产品包括( )。(A)矿物燃料 (B)润滑油、润滑脂 (C)沥青及各种化工产品 (D)以上都是***:D2、我国第一个综合型炼油化工企业是( ),享有“共和国长子”的称誉。(A)玉门炼油厂 (B)兰州炼油厂 (C)大庆炼油厂 (D)茂名炼油厂***:B3、石油颜色的深浅取决于石油的组成,石油中含胶质和沥青质愈多,则颜色愈深,我国石油一( )。(A)含沥青质不多、含胶质较多 (B)含沥青质和胶质较多 (C)含沥青质较多、含胶质较少 (D)含沥青质和胶质都较少***:A4、原油的预处理是指( )。(A)常压蒸馏 …
301、液压油的粘度随温度的升高而降低。(  )***:正确302、设备油箱加油的油标标准保持2/3以上。( )***:正确303、风开阀无风时阀门打开。( )***:错误304、氧化锆探头信号偏高,则测量结果偏低。( )***:正确305、调节阀按其能源形式可分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种。( )***:正确306、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路并联。( )***:错误307、一个简单的调节系统由调节对象、变送器、调节器三大部分组成。( )***:错误308、氧化锆探头信号偏高,则测量结果偏低。( )***:正确309、用于引压导管进行测量流量时,当正压侧阀门或管线泄露时,仪表指示偏低。( )***:正确310、***靶式流量计时必须保证靶的中心应与管道轴线同心,并保证仪表前后有所要求的直管段长度。( )***:正确311、靶式流量计适用于低雷诺数流体的流量测量,因此没有所谓的界线雷诺数。( )***:错误312、热电偶接线柱与热电极接触不良,将导致热电势输出不稳定。( )***:…
最近发现个奇怪的问题,我的PLC远程机架ET200M上接的都是AI模块,对压力,压差,液位变送器采用的是四线制外加24V电源的接法,这个24V和对模块本身的供电是同一电源,奇怪的问题是,当我断开任何一个DC24-到模块PIW-的接线时(无信号隔离器),会对本机架的很多模拟量产生影响,都出现超量程的现象,急死我了,求各位高手达人的帮助。速度,谢谢。
201.NIM(网络接口模件)提供了LCN与UCN之间的通道。( )***:正确202.智能变送器接口卡与Honeywell智能变送器之间可以进行数字通信,但是单向的。( )***:错误203.在US或GUS上可以对智能变送器进行较验。( )***:正确204.探头***一般要在机组静止状态下进行。( )***:正确205.状态监测系统的变送元件是探头。( )***:错误206.3300系列状态监测器,当危险旁路开关置于ON时,即使危险报警设定点被超过,也不会使机组报警停机。( )***:正确207.轴向位移探头***时,其零位参考位置只有一个。( )***:错误208.电液滑阀自锁运行工况优于自保运行工况。( )***:错误209.电液滑阀是由液压控制系统和电气控制系统两部分组成。( )***:正确210.电液滑阀具有工作油缸活塞位移的量…
101、一般所说的真空,是指在某一指定的空间内低于1个大气压的气体状况( )***:正确102、一次检测点可以***在工艺管道上,但不可以***在工艺设备上。( )***:错误103、使用标准节流装置进行流量测量时,流体必须是充满和连续流经管道的( )。***:正确104、节流装置的孔板***应在管道吹扫后和试压前进行。( )***:正确105、标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。( )***:错误106、采用隔离法测量压力的管路中,在管路的最高位置应有排液装置。( )***:错误107、压力变送器用支架***时,支架可以***在墙上,也可以***在地上( )。***:正确108、用弯管器弯制导压管时,一般不采用冷弯,要用热弯。( )***:错误109、用弯管器弯制高压用导压管时,煨弯要缓慢多次弯成。(  )***:错误110、用节流装置测流量时,节流装置应***在调节阀后面。( )***:错误111、节流装置在水平管道上***测蒸汽时,取压口方法应在管道的上半部,与垂直轴线成0~450夹角的范围内。( )***:错误112、1/4圆喷嘴是一种…
一、 判断题:1、石油主要由碳和氢两种元素组成,它们在石油中占96%—99%,碳氢比较高的石油,比重通常比较高( )***:正确2、石油的比重决定于石油中含有重质馏分、胶质、沥青质的多少,含量多,则比重大。( )***:正确3、石油初馏的工艺过程一般包括预汽化、常压蒸馏、减压蒸馏、更高真空层下的减压蒸馏四部分。( )***:错误4、仪表位号由功能字母和数字两部分组成。( )***:错误5、图例 表示能源中断(或故障)时,三通阀流体流通方向A-C。(  )***:正确6、继电器常开触点就是指继电器失电状态下断开的触点。(  )***:正确7、试电笔测交流电时氖管一端发亮、测直流电时两端均发亮。( )***:错误8、在潮湿的地方使用试电笔,应穿绝缘鞋。(  )***:正确9、用万用表测量电阻时,被测电阻可以带电。(  )***:错误10、万用表一般可用来测量直流电流、电压和交流电压和电流。(  )***:正确11、使用万用表测量二极管的电阻,阻值与选用的…
各位高手,我想请问一下有没有人需要三菱Q01CPU QD75D2 QD75D1 QX80 这几个模块,全新的,超低价,本人在广州.都是我一个工程完了后剩下的,现在跳槽了!
五、 画图题:1、 下图的接线方法是否正确?如有错,请画一张正确的接线图。 ***:有错,正确的接线图如下图。 2、 画出R=ab+c的等效梯形图。***: 3、 当流体比较脏时,下面的调节阀***方式是否正确?如有错,请画出正确的***方式。 ***:有错,正确的***方式如下图。 4、 已知调节阀A与调节阀B为分程控制。其中调节阀A在信号由0~50时阀位从100~0变化,信号由50~100时阀位保持为0;调节阀B在信号由0~50时阀位保持为0,信号由50~100时阀位从0~100变化。试画出调节阀A和B的分程动作关系图。***:调节阀A和B的分程动作关系图如下: 5、 试画出快开阀、直线阀和对数阀的流量与开度的关系曲线图。***:快开阀、直线阀和对数阀的流量与开度的关系曲线图如下 6、 试画出齐纳安全栅的基本电路,并对各部件进行说明。***:齐纳安全栅的基本电路如下 FA1:快速熔断器;Z1、Z2:限压齐纳二级管;R1:限流电阻7、 画出单回路控制系统的典型方框图。***:单回路控制系统…
四、 计算题:1、一温度计测量范围为200℃,其最大绝对误差为2.5℃,试确定这根温度计的精度等级?***:基本误差δ= = =1.25%根据常用工业仪表的精度等级,并向精度低的等级靠,定为1.5级2、某压力表刻度0~100 kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和示值引用误差?***:仪表示值的绝对误差=50-49.5=0.5kPa仪表示值相对误差= 仪表示值引用误差= 3、某台差压计的最大差压为1600mmH2O,精度等级为1级,试问该表最大允许的误差是多少?若校验点为800mmH2O,那么该点差压允许变化的范围是多少?***:1600×l%=16mmH2O这就是仪表的最大允许误差。在800mmH2O高的校验点,差压允许变化的范围为 800士16 mmH2O,就是说差压允许在 784~816 mmH2O范围内变化。4、有一个变化范围为320~360kPa的压力,若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高一些?(压力变送器A:1级0~600k…
三、 选择题:1.1151法兰式液位变送器零点正负迁移后的量程上、下限的绝对值不得超过最大范围的( )。 A. 2倍 B. 1倍 C. 上限值 D. 无法确定***:C2.校验双法兰液位变送器时,其两个法兰点应( )。 A. 保持一定高度 B. 放在同一平面上 C. 随意放置***:B3.A/D转换是将模拟信号转换成( )信号。 A. 数字 B. 脉冲 C. 模拟 D. 频率***:A4.涡街流量计的频率和流体的( )成正比. A. 压力 B. 密度 C. 流速 D. 温度***:C5.涡轮流量计…
二、 判断题:1.NIM(网络接口模件)提供了LCN与UCN之间的通道。( )***:正确2.智能变送器接口卡与Honeywell智能变送器之间可以进行数字通信,但是单向的。( )***:错误3.在US或GUS上可以对智能变送器进行较验。( )***:正确4.探头***一般要在机组静止状态下进行。( )***:正确5.状态监测系统的变送元件是探头。( )***:错误6.3300系列状态监测器,当危险旁路开关置于ON时,即使危险报警设定点被超过,也不会使机组报警停机。( )***:正确7.轴向位移探头***时,其零位参考位置只有一个。( )***:错误8.电液滑阀自锁运行工况优于自保运行工况。( )***:错误9.电液滑阀是由液压控制系统和电气控制系统两部分组成。( )***:正确10.电液滑阀具有工作油缸活塞位移的量程调节功…
谢谢,如有请留下联系方式。
我想问一下高手怎么让CP1HX接收松下伺服编码器长线输入脉冲啊
中级仪表工理论题库一、 填空题:1、一个简单的调节系统由__________、___________、__________及__________四大部分组成。***:调节对象、变送器、调节器及调节阀2、最大偏差是指被调参数在过渡过程中偏离___________的最大幅度。***:给定值3、测量腐蚀性介质压力时,为了防止腐蚀要加__________。***:隔离罐4、阀门定位器一般在阀前后差压大于__________的场合,用在流体中含有__________、高粘度以及用于口径大于________以上的调节阀上。***:10Kgf/cm2 悬浮颗粒 100mm5、1千克力(Kgf)=__________牛顿(N), 1MPa=__________Kgf/cm2***:9.8 106、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路__________,为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的内阻抗应尽量__________。***:串联 小7、比例积分调节器适用于调节通道_________较小,_________变化不大,工艺参数不允许…
现需一块普传2000系列F型250kw变频器主板,有请与我联系,***13977127609
我现在做一个项目,碰到了一点疑惑。我们要做一个控制装置,其中需要进行逻辑控制。但是是基于嵌入式系统的,我们想将功能做成满足IEC61131的里面的基本的逻辑功能,组态工具也要基本按照梯形图或者是文本语言的做法。按照我的想法,我就需要在嵌入式系统里面将各个逻辑功能模块用C语言进行实现,然后通过读取组态工具生成的文件进行逻辑运算。这么做的话,感觉和软PLC就有点类似,不知道我的感觉对不对。 我有点困惑的是,这么做好像并不是按照IEC61131标准来干的....一般的PLC上位机都是通过编程软件,编译生成LD指令,然后直接交给PLC控制器的寄存器进行操作执行,这样的话,我们做的控制装置还能叫做满足IEC61131么?我刚刚接触工控这方面的东西,所以很多概念还不是很清楚,希望能得到您的指教。谢谢
请问这段程序有问题吗?我是一个老外做的程序里看到的network1:AN M0.1S M0.1AN M0.2S M0.2AN M1.1R M1.3这段程序不能用LAD编译请手看看能不能用呀
中国工控网所有信息→
中国工控网(
)版权所有
Copyright By China Industrial Control Net

参考资料

 

随机推荐