版权所有.的人机能够运行市面上的组态软件吗?
A:目前还不可以,我们暂时没有带WinCE
系统的人机。
为什么我上载的程序图库没有了呢?
要实现图库的上载要选择多国语言版软件。而且要在【选项】-【环境设置】中的【上
载包含图形数据】打勾才可以。
我的密码忘记了,程序都没有了,怎么办啊?
A:这一点我们也无能为力的。请您务必保留好源程序,否则密码忘记了,是不能进行上载
我看到贵公司的触摸屏提供了时钟,我可以把它取出来用吗?
当然可以了,我们有一条宏指令叫“GETSYSTEMTIME”,您可以这样用。
$100 = GETSYSTEMTIME
那么时钟就被给到了$100
开始的连续7
个字当中。分别为年、月、日、星期、时、分、秒。
怎么把外部图片加入到软件来啊?我图形库建好了,但不能加图片。
A:图库就是在【选项】-【图形库】中新建一个就可以了。
或者是在屏幕编辑状态下,为一个元件选择您建好的图库,然后选择【从文件汇入图形】,
就能够将图形文件汇入至您选择的图形库里。
6、Q:元件属性在哪里,双击不能弹出来。
A:DOP
软件不提供双击元件弹出属性对话框的操作,属性栏在右侧的列,如下图:
7、Q:DOP 人机界面支持元件叠加吗?
A:不支持这样的操作。
8、Q:为什么我做了一个按钮ON
的宏,当PLC
给这个位置位了,宏不执行?
A:按钮的ON/OFF
宏是只能由HMI
的触摸操作产生的,由PLC
是无法驱动其执行。
元件最小能做到多大?
目前为16×16
个象素,后续的版本会做的更小。
10、Q:现在触摸屏的字体太单一了,你们可以为每个元件单独指定字体吗?
当然可以了。DOP 支持操作系统的常用字体。
11、Q:
我的图片在彩色的屏里面失真了,很难看,怎么办啊?
A:你用的一定是 256
色的屏,失真难免啊。如果你想不失真,可以选择 AE
系列或者 B
系列的屏,有64K
色呢。
12、Q:系统控制区怎么用啊?
A:系统控制区是一个以word 为单位的连续资料区域,用户可自行定义控制区寄存器的地
址,目前可定义最大长度是8 words,实际必须的长度是隨著所使用到的功能由使用者来决
定。主要可以通过PLC
控制页面切换、蜂鸣器的开关、背光等的开关、安全等级的设定、
曲线的绘制、配方的传输等等。如果设置不好,会导致很多功能无法执行或者产生很多错误
操作。所以,请参看《操作手册》理解系统控制区的使用。实际PLC
编程中,最好将系统
控制区的地址避开。
系统控制区:
13、Q:我想把SYS
键关掉,不给用户随便设置。可以吗?
A:可以的。您只需在【选项】【设置模块参数】【默认值】【系统键使用方式】将其设置成
“系统键无效”就可以了。
14、Q:我在这个画面设置的【辅助键】怎么切换到其他画面就不起作用了?
A:是这样的。【辅助键】都是当前页面有效。如果想设置为全局有效,只需每个页面分别
设置成一样的功能就可以了。
15、Q:我的触摸屏漂移了,可以校正吗?
A:可以。长按“SYS”进入系统目录,里面可以校正的。
16、Q:为什么我显示的系统时间一直是2004
年呢?修改无效的。
A:可能是您的电池没有电了,或者接触不良。我们的初始时间就是2004,可以换个电池看
17、Q:我把程序拷贝给别人,自己定义的图库会消失吗?
A:不会的,我们已经在软件里面考虑到这一点了。但最好还是把图库一起拷过去。
18、Q:DOP
支持浮点数吗?
A:支持的。
19、Q:屏保的制作中,【读取控制器地址】起什么作用呢?
A:只要这个地址的数值不为0,就启动屏保功能。实际也就是控制屏保的启动条件。
20、Q:一般曲线在哪里设置取样周期啊?
A:这是您理解的有偏差了。一般曲线没有取样周期的,它是靠控制标志位的状态改变来采
集数据的。有取样周期的是历史曲线。二者区别为:历史曲线是在不同瞬时由同一个字的不
同数据构成的曲线;而一般曲线为在同一瞬时由不同的字的数值构成的曲线,请注意二者的
区别。
21、Q:一般曲线怎么保存呢?
A:一般曲线、XY
曲线都是不能掉电保存的。只有历史曲线可以掉电保存。
22、Q:我发现新版的软件在数值显示的属性栏增加了【显示快速更新】的选项,有什么作
用呢?
A:从字面意思就可以知道。这是让这个数值显示优先、快速的显示出来,达到“实时”的
效果。但有个规定,一个页面最多只能做四
个“快速更新”。而且对通讯资源的消耗比较
大,所以用这个属性的时候要整体来考虑。
23、Q:我外部的图片带了一个红色的底,我怎么去除呢?
A:你可以在元件的【图形背景色是否透明】选择“YES”,然后将【指定图形透明色】设
置成红色就可以了。红色的底就不会显示出来了
24、Q:你们的屏最大的分辨率只有640×480,我的图片是用数码相机拍的,软件能自动
调整像素吗?
A:软件没有这样的功能。您需要用图形处理软件,如Photoshop
将图片缩小至合适的尺寸
再汇入进来使用。
25、Q:你们可以把我们自己开发的控制器加入到你们的PLC
列表中吗?
A:没有问题的。但前提是我们要衡量一下市场的用量有多少,毕竟加driver
要涉及很多东
西的改动。
26、Q:DOP
内部有很多地址,都是怎么定义的?
A:分类是这样的
是用来控制显示配方资料的组别指定的,16bit
是配方数据地址,用来存储配方数值的,16bit,共64K word
人机提供的65536
个16bit
的内部地址,可以按位元读写。$0.0,但不能断电保存
断电保存的内部地址,供1024
个,可以按位元读写。
间接寻址的寄存器
27、Q:我看到你们的密码有好几种,能分别说明一下吗?
A:1、【文件】【密码保护】――这个密码是对你所编写的程序在计算机上加密,也就是
只要设置了这个密码,在计算机上打开程序的时候就要输入密码才能打开
2、【选型】【设置模组参数】【一般】【最高权限密码】――这个是安全等级为最高级8
的密码,同时也是从触摸屏要上载程序的保护密码。
3、【选型】【设置模组参数】【通讯】【密码】――这个密码本意是设置PLC
的密码,但
目前功能没有实现,无功能。
28、Q:系统编译已经提示成功,但有很多***惊叹号的报警,会不会有什么问题呢?
A:只要编译成功,说明在功能的使用上已经没有问题。一些报警的提示是对您元件
操作不规范的提示,比如“元件的超出边界”等等,不会影响您程序的正常执行的。
29、Q:哪里有你们的软件下载?
A:台达人机的软件是免费的。http://www.deltagreentech.com.cn/
提供下载。另外我们有自
己的FTP
网站:ftp.delta.com.cn
用户名:20024d
密码:down24
也提供下载。
30、Q:文本库有什么作用呢?
A:是为了将您常用的一些词句、名词预先写成一个文档,用的时候调用出来就可以了。当
然,也可以独立存储成*.txt
文件,供其他程序使用。
31、Q:怎么选择多个元件!!我按Ctrl
不起作用!
A:多种选择用鼠标“框选”或者“Shift+鼠标左键”。
32、Q:我把DOP
的时钟用GETSYSTEMTIME
指令读取出来了,但“星期”全是数字,
周日变成了星期“7”。怎么显示星期“日”?
A:直接肯定不能显示的,但有变通的方法。比如您的存储星期的地址为$100,那么你可以
做一个【复状态】元件,地址为$100,设置“状态总数”为8。那么你可以在状态1
填“星
期一”….状态7
填“星期日”。随$100
数值的不同(1~7
变化),这样就可以把汉字的
星期显示出来了。
33、Q:现在的人机界面好多都能支持显示小数点,可问题是小数点后面的数字 PLC
才能读出来呀。我们可以在人机界面里做一个数值输入数为:23.123,可 PLC
好像不能识
别0.123
呀,怎么办呀?
A:有两种方法:你可以做浮点数的输入,一般的PLC
都是支持的。
另外如果PLC
不支持浮点输入,或者你整数输入的是23.123,PLC
实际读取的为23123,
您只能做除法,用23123
除以100
得到23.123
34、Q:我的程序用新软件编译过用老软件就打不开了,有办法吗?
A:用新软件编译过的软件有老软件是不能打开的,新软件在打开旧程序的时候会有提示,
请留意。另外一定要做好旧程序的备份。
35、Q:DOP
能做到10ms
采集一次数据吗?
A:用115200 可以做到100ms,10ms
没有试过,估计有困难,毕竟是串行通讯。
36、Q:我是做锅炉行业的,现在要对200
个参数每秒存储一次,存一年可以吗?
A:200×60×60×24×365=6,307,200,000= 6.4G,已经远超过了我们掉电保存空间。
只能用硬盘了。
37、Q:小键盘区的微调功能每次移动多远?
A:每次移动一个像素点。
38、Q:我在【警报设定】的时候,读取地址为M12,怎么总告诉我地址读取错误呢?
A:【警报设定】的读取地址是“按字”设定的,起始地址只能填写:M0、M16、M32、
这样16的倍数。
39、Q:我做的XY
曲线,我已经把标志位置位了,为什么只画一次呢?
曲线画线的条件是标志位每由OFF-ON
一次,然后采集数据画线,您现在就执行了
一次OFF-ON操作,当然只画一次了。解决办法有2
个。第一个为手动对标志位复位,下一
次画前再置位。第二个为把【动作完成清除标志】一项勾选,即自动复位,下一次画前再置
40、Q:复状态元件最多有多少个状态?
A:WORD
个,LSB
个,BIT
只有2
41、Q:韧体是什么啊?一定要用最新的吗?
A:韧体是系统底层运行的一些程序,类似于计算机的BIOS,只要您现在用的韧体稳定就可
以了,没有必要升级到最新的。
42、Q:你们的宏指令真的很好用啊,我想代替一部分的PLC
功能,不知道可以不可以?
A:我们不建议您这样做,运算不是HMI
的长处。这样做不但占用大量的资源,更为关键
的是HMI
的稳定性和速度都不及PLC,特别涉及到一些关键的操作,用宏来代替PLC
危险的。
43、Q:我只想用你们的显示功能,自己开发一个板子来驱动显示,可以吗?
A:不可以。我们的人机是一个完整的产品,有自己的主板和运行软件。您如果只想用显示
功能,请联系一些LCD
的生产厂家。
44、Q:编译提示我CHR
长度超过128,但我明明用了100
个字?
A:这里的128
是指128
个byte,也就是64
个word,您的100
个字超过范围了。
45、Q:我程序的数值显示总共有200
个,但你们建议单页不要超过30,这样我就要做7
页反正我总数是200
个,系统资源的占用就那么多,一页做100
个和一页做30
个有什么
区别呢?
A:软件的处理是这样的,对于数值显示,只读取当前页面的数据,其他页面的数据不读取。
所以,占用的资源和总数无关,只和当前页面的数量有关的。
46、Q:为什么软件分为多国语言和单语言呢?
A:最初是这样做的,就一直延续了下来。多国语言版在功能上要丰富一些。
47、Q:我怎么查看HMI
里面韧体的版本呢?
A:方法有2
1、 直接按“SYS”键,在系统目录的最上面有一行字。“Ver”后面的就是韧体信息
2、 另外在连接的情况下,通过软件【工具】【取得目前韧体序号】也可以看到韧体信息。
48、Q:我可以在不同的程序间进行“复制画面”“贴上画面”的操作吗?
A:可以,很方便。
49、Q:你们按钮中有一种类型叫“保持型”应该不是保持的吧?
A:这是一个瞬时的,即产生一个“脉冲”操作的类型,不能保持。之所以叫保持,是由于
语言习惯不同造成的。
50、Q:我的配方做好了,但不知道怎么上下载。
A:上下载要用到“系统控制区”的第6
个字了。其中bit1
到HMI。Bit2
PLC,详细内容请参看手册。
51、Q:宏指令最多可以写多少行?如果行数不够怎么办?
A:每个宏指令最多可以写512
行,每行的注释最多128
个字。如果行数不够用,可以把一
些功能做成子宏来调用,每个子宏也可以有512
行。这样就等于增加了行数。
52、Q:软件中施耐德TSX MAICO3721
系列PLC
的地址怎么对应啊?请多多赐教
A:选择
modbus slave
协议,B-M,W-MW。
53、Q:我原来用的屏是 A57CSTD
的,现在换成 A57GSTD,怎么很多地方显示不出来
了呢?
色。A57G
灰阶。也就是说你想用16
表现256,那么256
原来有分别的原色,比如桔色和淡红色就会被系统认为是一个灰度,载A57G
中当然也就无
法区分了。所以很多东西就无法显示了。处理的方法为在软件中重新为各个元件指定灰度以
形成对比。
54、Q:软件中的【撤销】操作最多可以执行多少次?
55、Q:一直我都是用5.7’的屏,现在想换成10.4’的,程序要重新做吗?如果不用,分
辨率不一样怎么办?
A::软件不用重新编写的。软件有这样的功能可以把元件等比例缩放。320×240
的分辨
率可以自动转换为640×480
的。很方便。
56、Q:我想作个报警画面,当发生报警的时候,会自动切换到报警画面,可以吗?
A:可以。您就要用到系统控制区的第一个字了,由PLC
控制切换画面,当报警发生时,
您只需要将报警画面的数值写入到这个字里面就可以了。或者在【选项】【警报设置】中直
接设置对应的报警画面。
57、Q:我觉得集成软件内置的键盘不漂亮,能否我自己做一个啊
A:不能的,这部分功能没有开放。
58、Q:EXIO PLC 扩展卡如何编程?
A:人机软件内嵌了一个编程界面,与台达 PLC 的软件操作一模一样,可以用梯形图的方
59、Q:您好,我用了一个B 系列的触摸屏,但程序是原来用A 系列软件做的,B 系列软
件可以打开吗?
A:可以,B 系列的软件可以兼容A 系列的程序;但反过来不可以。
60、Q:由于手自动操作比较频繁,想通过PLC 输入端来控制画面的切换,却不知道如何
操作?没有思路、方法,请指教!
利用PLC 的输入点来做为画面切换的控制信号,可以通过【系统控制区】的首字来切换。
61、Q:什么是间接寻址?
A:间接寻址,规则如下:
如果:$45=100,$100=23
那么*$45=23,自己体会一下。
62、Q:啥为带符号的十进制,啥为无符号的十进制!
A:第一,表示的范围不一样,带符号的范围可以是-32767 ~ 32768,无符号是从0~65535,
有符号数二进制编码最高位是符号位,可以表示正副数,无符号没有。
LSB:least significant bit,二进制数最低位;或least significant byte
,多字节整数中权值
最小的。
63、Q:我想问下如何进行代码转换让屏幕显示“MOVE”的?
A:可以通过文数值显示实现,“MOVE”的ASCII码是4D 4F 56 45,但是文数值显示元件
读取到的数值需將高低字节对换才会是实际显示的文数字,所以把它写入到一个双字里面就
应该是45 56 4F 4D(高低字节反调)。45 56 4F 4D转换成十进制就是1163284301
。所以,
对$M100双字里面写入1163284301
,通过宏指令
$M100 = FMOV(1163284301) (SIGNED DW) **MOVE
用文本的方式显示出来就是一个MOVE。其他的字母类似。
64、Q:我用U 盘导出的.CSV 文件有乱码,怎么办?
A:之前版本是配一大块
Memory,
現在是有用到才配
(软件
1.05.80 及以后版本所附的
firmware
已修正)会出现乱码的情况有3 种:
A 在拔出U 盘时,一定要按【移出U 盘】按键,否则,数据文件可能会被破坏出乱码
设备异常断电时,如果此时有数据写入,也可能导致乱码
C 1.05.79.12 版本以前软件,因软件BUG 有可能造成乱码
65、Q:台达人机的软件怎么升级,***新版本每次都要卸载旧版本吗?会不会造成冲突?
A:A 系列软件从1.05.79,B 系列软件从2.00.05 版本开始,提供补丁包升级的方式,再也
不用去卸载软件了!
66、Q:我需要在报警设置里面有T
三种报警输入方式同时存在,不知怎么
搞,请大家指教。我试了很久,里面只能有一种,如T,就不能用M
A:台达报警只能用一种寄存器种类的,比如用M,那么他的报警就是m0 m16 m32,
不能选用其他的了。
67、Q:如何把台达PLC 内部的数据存储器D 和台达人机的内部存储器$联系起来?
A:可以通过宏指令实现。比如说给PLC 的数据存储区D 一个值10,那么人机内部存储器
$的值也是10,
则通过宏指令MOV 可以实现
$10 = (1@D10)
设给PLC D10 的值是K1234,则人机
$10 亦为K1234
68、Q:大家好
,想请教一下台达触摸屏历史数据的保存和打印是如何实现的,保存是怎
样的,打印是不是通过按钮进行动作的,希望大家给点意见,谢谢
A:历史数据通过设置历史缓存区就可以存储,可以放在系统本身的sram或者u 盘都可以,
如果存在u 盘那么你可以直接输出csv 文档,用excel 就可以打开,很方便。打印的话,你
可以用u 盘放电脑上来打开打印或者通过“输出报表”按钮来触发打印。
69、Q:FalshTra fer 这个软件怎么不可以按时间查询啊?
A:已经可以了,
1.05.79 以后都可以了。
70、Q:如何***台达人机界面的u 驱动,因为老是出现@vis
s3c2410x 驱动问题
而不能通讯,
A:1、正常情况下,WINDOWS 系统会弹出驱动***对话框,此时你一路点击向下就可以
了。如果不行,可以先选择软件的【环境设定】-【重新***u 驱动】,再重复上面的操
作好了。
2、自行指定到软件的***目录,也可以找到。
71、Q:Screen Editor 软件支持VISTA 吗?
A:支持
但並不能完整
Su ort,
同一個版本的
在不同
上安裝
Editor, 不一定能正常程序下载。
72、Q:画面的背景图片怎么删除啊,我没有办法选中。
A:那你一定是用了汇入的方式,删除的步骤这样,点击【画面】—【清除汇入数据】。
73、Q:为什么我的按钮上面有个锁头?
A:因为你这个按钮的操作权限比较高,同时在【选项】【设置模块参数】【一般】中勾选
了【等级不足显示提示信息】。使用前必须输入密码。
74、Q:为什么我HMI 一开机就显示5,4,3..1 的倒计时,之后才可以进入启动画面?
A:【选项】【设置模块参数】【一般】中,【开机延时】设为0 就不会显示了
75、Q:我是第一次用台达 HMI,是 DOP-B07S200,PLC 是 S7-200 的,但是数值显示压力\
温度等都不对,急啊!我已在 PLC 中将模拟量转换成整数和实数格式,在 HMI 中读取时,不管
地址读的是AIW,还是INT 值/REAL 值,显示都不对!
A:在一个VW里面看对不对,应该就是数制不匹配的原因。
76、Q:做报警信息显示和处理方法,报警信息显示没有问题,用一个报警信息走马灯,读
取地址为:AR000,此时,AR000-AR006 对应第1 条到第7 条报警,如AR005 得电,则
第 6 条报警信息显示出来。现在问题是:我想在报警显示的同时,显示每条报警的处理方
法,应该用哪个功能,谢谢!
这个问题方法比较多,你可以在报警触发的时候,跳出一个子画面,上面写上你的处理
方法,也可以在【选项】【报警设置】中的报警信息内容里面直接写上处理方法。
77、Q:台达DOPA 触动屏无法读取28SVPLC D5000 以上的寄存器数据,28SV PLC 的
版本是1.2 的。
A:V1.05.78 版编辑器所附